Расчёт аккумулятора для РИП-12, ШПС-12 и т. д. Болид.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.05.2023 8:03:00]
 Здравствуйте! Очень давно мучает такой вопрос по РИП на 12 В. пр-ва Болид в которые устанавливаются два 12-ти вольтовых аккумулятора. Например РИП-12, исп. 56 (06) - два АКБ х 26(40Ач); ШПС-12 - два АКБ 17Ач.
Какое соединение АКБ внутри источника питания используется? Последовательное с последующем преобразованием до 12 В. Или параллельное? Ведь от этого будет существенно будет отличаться время работы РИП в режиме резерва.

Всегда в расчётах принимал для РИП-12 АКБ параллельное соединение АКБ и соответственно общая ёмкость АКБ равна их сумме. А для РИП-24 последовательное соединение АКБ и тогда общая ёмкость равна ёмкости одной батареи. И всегда когда ставил РИП-12 задавался этим вопросом. Ответа в интернете не нашёл.


[26.05.2023 9:47:11]
 На всякий случай добавлю что есть еще и параллельно-последовательное соединение АКБ :)


[26.05.2023 9:56:45]
 Sege ®, оно конечно есть. Но только две АКБ соединить параллельно-последовательно сложновато будет. Я бы даже больше сказал, что это не возможно))


[26.05.2023 10:02:35]
 Зачем же себя так мучать, ув. oleg_v :)?
Помимо того, что можно просто позвонить/написать в ТП Болида, можно еще скачать Болидовский калькулятор
https://bolid.ru/production/reserve/...
и убедиться, что батареи включены параллельно (странно было бы, если бы это было не так :)


[26.05.2023 10:45:39]
 Ув. Нина ® Спасибо за подсказку про калькулятор (видел же его раньше, и забыл напрочь про него)), давно бы сам действительно посмотрел) и вообще за разъяснения. Всё больше мучаться не буду!
У инженеров разработчиков всякое быть может. Поэтому и сомнения были. Добавили бы одно предложение в паспорт на РИП что АКБ соединяются параллельно, вопросов не было бы вообще.
Может для повышения КПД и стабильности выходного напряжения при разряде АКБ решили соединить их последовательно что бы было 24 В. А уже их преобразовывать в стабильные 12 В. вплоть до глубокого разряда АКБ.
Так же какое-то неравноправие получается среди РИП)). РИП-12, исп. 56 - два АКБ 40Ач, общая ёмкость 80Ач. И РИП 24-исп. 56 - два АКБ 40Ач, общая ёмкость всего 40Ач. При примерно одинаковой стоимости РИП и АКБ.


[26.05.2023 11:07:31]
 >>>>>>>>Так же какое-то неравноправие получается среди РИП

Ну как бы и потребление в целом у системы меньше почти в два раза при использовании 24 вольт

Так что все логично
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Расчёт аккумулятора для РИП-12, ШПС-12 и т. д. Болид.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.