Газовый анализатор стм-30м отказ

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.05.2023 10:23:33]
 Подскажите почему горит отказ. Проверяли на короткой ветке горит норм, на длинной отказ. меняли датчик сам прибор.Заземление проведено по контуру. Заземлили питание тоже 220в.


[18.05.2023 15:20:03]
 Проверяйте длинную ветку. Может у вас обрыв где-нибудь.


[19.05.2023 9:04:51]
 Кабель длинной ветки прозванивали, датчик виден по сопротивлению


[19.05.2023 9:05:44]
 Отказ загорается не сразу после включения, а через минуту примерно


[19.05.2023 10:22:06]
 Вот это условие из руководства по эксплуатации у вас выполняется:
Длина кабеля связи между БД и ВД для сигнализаторов:
СТМ-30М-02ДЦВ, -04ПЦВ, -51ДБВ, -53ПБВ – 5 м;
СТМ-30М-07ДЦВ - 15 м.


[19.05.2023 10:22:17]
 ?


[19.05.2023 10:33:28]
 У нас стм-30м-10дбг Длина кабеля 50-60м. Раньше все работало.


[19.05.2023 12:17:52]
 Остаётся только кабель поменять. Чудес не бывает.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Газовый анализатор стм-30м отказ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.