    [СПЗ

Приборы СПС для небольших объектов

slash0502 05.07.2023 10:52 18 / 2068 Брандмауэр-СБ 13.07.2023 5:06    
 * *Всем здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой - большое количество небольших объектов оборудуем СПС (магазины, парикмахерские, салоны и т.п.) примерно от 50 до 300 кв. м. Обычно ставили Гранит 3, 5, 8, но обратил внимание, что на этих приборах невозможн =>Как писали выше, гранит контролирует выход в включенном состоянии. Единственное неудобство, во время проверки ЛО табло выход кратковременно моргает. 
    [Документация

Допустим ли путь эвакуации помещение-холл-ПБЗ-коридор-лестница?

Рустам74 04.07.2023 15:31 15 / 1431 ElectroLamp 12.07.2023 22:15    
 * *Допустим ли путь эвакуации из помещения 2-го этажа следующего вида: помещение - холл - ПБЗ (лифтовой холл) - коридор - лестничная клетка? По буквальному тексту ст.89 ФЗ-123 вроде нет, но может я отстал от жизни и холлов можно ставить несколько и не тольк =>Лифтовый холл не хорошо включать в путь эвакуации. Кто то может понять, что при пожаре надо на лифте уезжать. А лифт опасное помещение при пожаре. 
    [Служба

Один выход с части этажа по п. 4.2.9 СП 1

Route 12.07.2023 15:15 7 / 915 narkomm 12.07.2023 19:11    
 * *Приветствую! Интересный вопрос, есть здание Ф4.3 в 2 этажа с одной ЛК. На каждом этаже ситуация такая: две части здания выделены пр. преградами площадью менее 300 кв.м с числом людей менее 20 чел. Двери в ЛК пр. Ну т.е. на 2 этаже две двери в ЛК, одна от =>если мне память не изменяет, это допустимо для зданий не более 2-х этажей ( но могу ошибаться) . плюс сразу встречный вопрос. откуда у вас данные, что на э 
    [Прочее

Как быть с п.25 ППР РФ

sqwer86 12.07.2023 15:54 1 / 967 barabulka01 12.07.2023 16:06    
 * *На объекте не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости строительных конструкций (в том числе противопожарных преград) и показатели пожарной опасности облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытий полов п =>Есть письмо МЧС на эту тему - от 9 апреля 2021 г. N ИГ-19-1061  
    [СПЗ

Замена пожарной сигнализации в эксплуатируемом здании – это капитальный или текущий ремонт?

Eugen-19 31.12.2021 3:40 43 / 10473 Брандмауэр-СБ 12.07.2023 14:02    
 * *Постоянно в различных ветках обсуждения возникает этот вопрос. Решил расставить все точки над «i», чтобы не возвращаться больше к этому вопросу. В непрофильных ветках лень было искать документы Минфина, так как на страже стоит ув. Админ и не хотелось тра =>Вот что на этот вопрос ответил гарант: Замена автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации на конкретном этаже здания 
    [СПЗ

Кольцевание ДПЛС

Леха-А 11.07.2023 16:00 10 / 1516 СпециальнаяВО 12.07.2023 11:41    
 * *Ситуация: Резервуарный парк с двумя резервуарами защищается тремя ручными пожарными извещателями. Прибор «Сириус» находится в операторной, от него идет линия ДПЛС соответственно к ИПРам. ППКОП Сириус проектируется конкретно под данные извещатели, других =>Леха-А: "В таком случае требуется ли кольцевать линию ДПЛС в соответствии с новым СП484. Или это одна (и единственная) ЗКПС с ручными извещателями, и  
    [Служба

Склад хранеия автошин

Оксана Бондаренко 11.07.2023 13:32 3 / 852 Jamal 11.07.2023 14:40    
 * *Добрый день! Какая степень огнестойкости здания склада хранения автошин? На сторонних сайтах нашла информацию, что не ниже третей степени огнестойкости. В каких документах это нормируется? Можно ли в качестве несущей конструкции склада использовать ЛСК =>ув. ksushka ® это печально вообще на ЛСТК вам надо запросить протоколы испытаний на пределы огнестойкости самой системы. насколько я помню, когда я в посл 
    [Документация

Нормы передачи сигнала на пульт

Darina24 15.10.2015 11:39 24 / 2619 barabulka01 11.07.2023 10:09    
 * *Добрый день)
Ребята, не могли бы вы мне подсказать, какими документами регламентируется вывод сигнала и пожаре пульт пожарной части? А именно:
- на основании чего выбирается тип канала (радио, проводной телефон или GSM)?
- как извещения необхо
=>Есть еще такие нормативные документы по СПИ: Приказ МЧС России от 24.11.2022 N 1173 "Об утверждении требований к проектированию систем передачи изв 
    [СПЗ

Огнезащита чедачного помещения выполненного из металлических конструкций

narkomm 06.07.2023 14:51 10 / 1018 barabulka01 10.07.2023 18:03    
 * *Добрый день. первый раз вижу что бы чердак делали из металлических конструкций вместо деревянной обрешетки и балок)) По огнезащите деревяшек все понятно. А вот надо ли металл обрабатывать огнезащитным составом??? здание 3-х этажное, стационар ( ф 1.1) ( б =>В ППР 1479 не сказано, что огнезащите подлежат только деревянные несущие конструкции. Там просто сказано про огнезащиту строительных конструкций. Также 
    [Документация

холодильник или нет?

Jamal 06.07.2023 15:27 12 / 1017 Jamal 10.07.2023 16:07    
 * *коллеги, прошу высказаться и обратить внимание на вопрос. Дано: Имеется склад (7 000 м2) овощей с размещением зон сортировки-упаковки и тремя охлаждаемыми камерами (общая 1 500 м2). Во всем здании необходимо поддержание температуры не более 15 (помещени =>ув. Comfire ® согласен с вами абсолютно насчет ГИПа!!! но он не понимает разницы. Вариант с КФПО абсолютно не смущает.  
    [Документация

Гидравлический расчёт внутреннего противопожарного водопровода

Вечный_студент 10.07.2023 14:55 0 / 967    
 * *Доброго времени суток, коллеги. Заканчиваю расчёт системы внутреннего противопожарного водопровода, хотелось бы проверить, насколько я правильно сделал это. Если я правильно понял, верный алгоритм такой: 1. Определяем необходимое количество одновременно =>  
    [Служба

Технические проблемы при прохождении аттестации МЧС

RZT 07.07.2023 14:44 7 / 1441 10_rus 10.07.2023 12:17    
 * *Доброго времени суток. Проходим всем отделом аттестацию в МЧС на право проектирования СПА. Из 4-х человек сдал только 1. Причем остальные не сдали и "получили" 2 месяца даже не дойдя до самого тестирования: не работала ссылка, не смог сделать фо =>Отказы обьясняют наличием указаний сверху, почитать дать не могут - так как они ДСП. 
    [Прочее

Площадь этажа для Ф2.1

dalexeus 10.07.2023 10:24 1 / 846 Асашай 10.07.2023 12:14    
 * *Здравствуйте. В п. 6.7.18 табл. 6.15 СП 2.13130.2020 указано, что степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту зданий класса Ф2.1 и Ф2.2 следует принимать в зависимости от их вместимости. В этой таблице отсутствуют =>6.7.1 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека общественных зд 
    [СПЗ

в каких случаях при пожаре должны выключаться оповещатели "Выход" ?

южный 06.07.2023 14:38 34 / 1556 южный 10.07.2023 9:50    
 * *создаю новую ветку по многочисленным просьбам "Comfire ® [04.07.2023 11:32:06] Не мигать, а полностью выключаться при пожаре должны некоторые указатели "Выход", установленные в залах большинства современных кинотеатров." === =>"Теперь технологии изменились и зрителей невыгодно просто так выпускать наружу" ну так теперь и нормы надо приводить в порядок, а не сопли жеват 
    [Прочее

Офисы со свободной планировкой

Gun 29.06.2023 13:18 35 / 1674 южный 10.07.2023 9:46    
 * *Добрый день. Прошу поделиться опытом в следующем: Свободная планировка офисных помещений в здании, перегородки отделяющие помещения, а также зоны офисных работников возвышаются до перфорированного подвесного потолка. Как рассматривать данную планиров =>сказав "А" говорите и "Б"..  
    [Документация

Интерпретация СП 1.13130.2020

Андрей Васильевич - ГИП 09.07.2023 19:05 1 / 913 Асашай 09.07.2023 22:37    
 * *Доброго дня, Коллеги! Столкнулся с такой проблемой. Проектируем обычный пятиэтажный жилой дом, лифта нет, обычные ЛК. В экспертизе выставили замечание: "по тексту необходимо откорректировать, что наибольшее расстояние от дверей квартир до выхода нару =>до любой ЛК. Если у вас в коридоре нет окна или дымоудаления, то расстояние должно быть не более 12 м 
    [Документация

Ёмкость резервуара для системы внутреннего противопожарного водопровода и защита от сухого хода

Вечный_студент 07.07.2023 16:27 0 / 624    
 * *Доброго времени суток, коллеги. На объекте, на котором мы разрабатываем проект внутреннего противопожарного водопровода, требуется установить резервуар (1 ввод в здание). Расчётный расход с ближайших к насосной пожарных кранов равен 7,55 л/с (с двух кран =>  
    [Служба

кто-нибудь ведёт Журнал учёта огнетушителей?

svetliii 03.05.2022 14:16 34 / 4682 южный 07.07.2023 16:19    
 * *Подскажите кто-нибудь ведёт «Журнал учета наличия, проверки, перезарядки огнетушителей» ведь новые ППР не предусматривают его? МЧС при проверках спрашивают его наличие? =>"Мы бы не против за доп.плату, но правомерно ли такое?" в таком случае вы должны получить лицензию МЧС на оказание услуг по обслуживанию огнетуш 
    [Служба

Крепление ДИП на ферме

aleksegroshev 29.06.2023 10:48 333 / 4333 южный 07.07.2023 14:25    
 * *Доброго дня! На объекте - театр юного зрителя в Омске согласно проекту за фальшпотолком в зрительном зале устанавливаются ДИП-34А-04, проблема в том что за фальшпотолком пространство высотой 3 метра и на расстоянии 2 метра оно заполнено 3-х мерными фермам =>aleksegroshev ® [07.07.2023 5:31:30]: "южный не тревожьте непогрешимого. Я задавал подобные вопросы, окромя бредятины ничего не услышал. И вы не  
    [СПЗ

Оповещение 2 тип СОУЭ

Aleksey8947 05.07.2023 7:11 1 / 947 altroy 07.07.2023 12:14    
 * *Здравствуйте, возможно ли применять один кабель 2х2х1,5 для совместной прокладки и сирен, и табло от С2000-СП2, согласно новым СП? =>Запрет на использование двух и более пар жил одного кабеля распространяется только на кольцевые линии связи 
    [Документация

Горючая кабельная масса кабеля ППГнг(А)-HF

Barmalej 06.07.2023 20:29 3 / 992 ifa 07.07.2023 12:05    
 * *Коллеги, добрый день. Помогите найти производителя кабеля ППГнг(А)-HF, который указывал бы горючую массу данного кабеля, пожалуйста. Ранее вроде такая информация была на сайте Кольчугинского завода, а сейчас найти не могу. =>Я здесь нашел все.[ссылка] 
    [Документация

Из компрессорной в помещение котельной

Иван459 06.07.2023 9:16 1 / 776 гешан 07.07.2023 9:52    
 * *Здравствуйте, подскажите пожалуйста, такой вопрос, есть здание, в здание есть помещение компрессорной (по тех паспорту), собственник хочет установить в этом помещении котёл на отработке, каким образом оформить этот процесс максимально верно, чтобы в даль =>требования к котельным расписаны в сп. 4 в разделе 6.9, так же в сп. 7, если соблюсти их этого достаточно или нужно вносить изменения в тех паспорт и тому  
    [СПЗ

Расстояние от ИРП до знака безопасности с внутренней подсветкой

Ronin 07.07.2023 7:49 0 / 708    
 * *Коллеги, добрый день! Подрядчик монтирует на объекте знаки безопасности с внутренней подсветкой над извещателями ручными пожарными, при этом по горизонтали знаки знаки сдвинуты относительно извещателей на 0,5 м. С одной стороны подрядчик соблюдает треб =>  
    [Прочее

Ширину пути по коридору в секциях зданий класса Ф1.3

dalexeus 06.07.2023 17:21 0 / 635    
 * *Здравствуйте. В п.4.3.4. СП 1 указано, что "Это требование (про ширину пути с учетом открытых дверей) не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клет =>  
    [Документация

требования к высотным стеллажам

Jamal 05.07.2023 14:50 11 / 1308 Jamal 06.07.2023 15:26    
 * *форумчане, выскажитесь пжл по паре вопросов: 1. Сп 241 - Конструкция стеллажей должна сохранять свою несущую способность во время пожара. Стеллажи надо красить?)))) и вообще в течении какого времени они должны стоять во время пожара? осуществимо ли это? =>ну вроде бы НФПА можно применять у нас, но вот только у нас применять для орошения строительных конструкций ... правда там про здания, но ем не менее 
    [Прочее

Расчет пожарного риска производственного помещения с покрасочными и сушильными камерами

sqwer86 06.07.2023 8:10 5 / 855 Jamal 06.07.2023 12:05    
 * *Добрый день. Подскажите, мне говорят, что невозможно сделать расчет пожарного риска производственного помещения с покрасочными и сушильными камерами и уйти от системы пожаротушения! Цех производственный будет линия где будут стоять покрасочные и сушильные =>ув. sqwer86 ® раз нет перекрытия над камерой, то это не камера, а учсток покраски у вас получается. Требования прдъявляются именно к камерам!!!!! ув. Comf 
    [Прочее

В МЧС раскрыта новая коррупционная схема

mazafakOFF 23.06.2023 15:31 3 / 2088 Jamal 04.07.2023 16:56    
 * *В МЧС раскрыта новая коррупционная схема Как установил Следственный комитет России (СКР), сотрудник МЧС более трех лет получал взятки за содействие в оформлении паспортов антитеррористической безопасности объектов для коммерческих, муниципальных и госуда =>фигня какая-то мне кажется. наверняка человек просто знал, как правильно надо это делать и просто шабашил без каких-либо "закрыть глаза" и к нему 
    [Документация

горючий утеплитель

Асашай 30.06.2023 14:45 17 / 1118 Jamal 04.07.2023 16:53    
 * *Всем привет! Вопрос следующий - зачастую проектировщики закладывают в стены, покрытия, перекрытия горючий утеплитель, который со всех сторон закрыт негорючими материалами. Каким образом можно определить, что здание при этом будет класса конструктивной пож =>MK ® извините, но это к чему? это и так всем понятно 
    [Служба

Продать пожарное депо, а жильцов на улицу!!!?

Pilesh 19.05.2012 5:38 51 / 7395 Dimma 04.07.2023 15:06    
 * *Как вы думаете, типовое 4-х этажное пожарное депо, с 2-мя этажами из них, общежитие - жиле помещение, а проживание законное???
Кто был в г. Нижневартовске, все знают Пожарную часть №11 (11 ПЧ 13 ОФПС договорной) - (раньше ПЧ-11 ОГПС-2), объектовая пож
=>***alecmee [01.06.2018 18:24:41] Ну вот, опять взялись за выселение из пожарных частей г.Тюмени, вручают уведомления о выселении уже в порядке статьи  
    [Прочее

Повысить предел огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности здания

ВотТакойНик 04.07.2023 10:11 15 / 1051 Comfire 04.07.2023 14:20    
 * *Коллеги! Подскажите варианты. Здание деревянное. 2 этажа. Степень огнестойкости - V. Класс конструктивной пожарной опасности - С3. Какими средствами реально можно повысить степень огнестойкости (хотя бы до IV) и класс конструктивной пожарной опасности? И =>Без вариантов: Предел огнестойкости деревянных конструкций и узлов их соединения для ЗЖД может быть повышен до нормативного путем увеличения размеров их с 