| [СПЗ] | | slash0502 | 05.07.2023 10:52 | 18 / 2068 | Брандмауэр-СБ | 13.07.2023 5:06 | |
| * * | Всем здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой - большое количество небольших объектов оборудуем СПС (магазины, парикмахерские, салоны и т.п.) примерно от 50 до 300 кв. м. Обычно ставили Гранит 3, 5, 8, но обратил внимание, что на этих приборах невозможн |
=> | Как писали выше, гранит контролирует выход в включенном состоянии. Единственное неудобство, во время проверки ЛО табло выход кратковременно моргает. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Рустам74 | 04.07.2023 15:31 | 15 / 1431 | ElectroLamp | 12.07.2023 22:15 | |
| * * | Допустим ли путь эвакуации из помещения 2-го этажа следующего вида: помещение - холл - ПБЗ (лифтовой холл) - коридор - лестничная клетка?
По буквальному тексту ст.89 ФЗ-123 вроде нет, но может я отстал от жизни и холлов можно ставить несколько и не тольк |
=> | Лифтовый холл не хорошо включать в путь эвакуации. Кто то может понять, что при пожаре надо на лифте уезжать.
А лифт опасное помещение при пожаре. | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Route | 12.07.2023 15:15 | 7 / 915 | narkomm | 12.07.2023 19:11 | |
| * * | Приветствую! Интересный вопрос, есть здание Ф4.3 в 2 этажа с одной ЛК. На каждом этаже ситуация такая: две части здания выделены пр. преградами площадью менее 300 кв.м с числом людей менее 20 чел. Двери в ЛК пр. Ну т.е. на 2 этаже две двери в ЛК, одна от |
=> | если мне память не изменяет, это допустимо для зданий не более 2-х этажей ( но могу ошибаться) . плюс сразу встречный вопрос. откуда у вас данные, что на э | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | sqwer86 | 12.07.2023 15:54 | 1 / 967 | barabulka01 | 12.07.2023 16:06 | |
| * * | На объекте не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости строительных конструкций (в том числе противопожарных преград) и показатели пожарной опасности облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытий полов п |
=> | Есть письмо МЧС на эту тему - от 9 апреля 2021 г. N ИГ-19-1061
| |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Eugen-19 | 31.12.2021 3:40 | 43 / 10473 | Брандмауэр-СБ | 12.07.2023 14:02 | |
| * * | Постоянно в различных ветках обсуждения возникает этот вопрос. Решил расставить все точки над «i», чтобы не возвращаться больше к этому вопросу. В непрофильных ветках лень было искать документы Минфина, так как на страже стоит ув. Админ и не хотелось тра |
=> | Вот что на этот вопрос ответил гарант:
Замена автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации на конкретном этаже здания | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Леха-А | 11.07.2023 16:00 | 10 / 1516 | СпециальнаяВО | 12.07.2023 11:41 | |
| * * | Ситуация:
Резервуарный парк с двумя резервуарами защищается тремя ручными пожарными извещателями. Прибор «Сириус» находится в операторной, от него идет линия ДПЛС соответственно к ИПРам. ППКОП Сириус проектируется конкретно под данные извещатели, других |
=> | Леха-А: "В таком случае требуется ли кольцевать линию ДПЛС в соответствии с новым СП484. Или это одна (и единственная) ЗКПС с ручными извещателями, и | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Оксана Бондаренко | 11.07.2023 13:32 | 3 / 852 | Jamal | 11.07.2023 14:40 | |
| * * | Добрый день!
Какая степень огнестойкости здания склада хранения автошин?
На сторонних сайтах нашла информацию, что не ниже третей степени огнестойкости. В каких документах это нормируется?
Можно ли в качестве несущей конструкции склада использовать ЛСК |
=> | ув. ksushka ® это печально
вообще на ЛСТК вам надо запросить протоколы испытаний на пределы огнестойкости самой системы. насколько я помню, когда я в посл | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Darina24 | 15.10.2015 11:39 | 24 / 2619 | barabulka01 | 11.07.2023 10:09 | |
| * * | Добрый день)
Ребята, не могли бы вы мне подсказать, какими документами регламентируется вывод сигнала и пожаре пульт пожарной части? А именно:
- на основании чего выбирается тип канала (радио, проводной телефон или GSM)?
- как извещения необхо |
=> | Есть еще такие нормативные документы по СПИ:
Приказ МЧС России от 24.11.2022 N 1173 "Об утверждении требований к проектированию систем передачи изв | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | narkomm | 06.07.2023 14:51 | 10 / 1018 | barabulka01 | 10.07.2023 18:03 | |
| * * | Добрый день. первый раз вижу что бы чердак делали из металлических конструкций вместо деревянной обрешетки и балок)) По огнезащите деревяшек все понятно. А вот надо ли металл обрабатывать огнезащитным составом??? здание 3-х этажное, стационар ( ф 1.1) ( б |
=> | В ППР 1479 не сказано, что огнезащите подлежат только деревянные несущие конструкции. Там просто сказано про огнезащиту строительных конструкций.
Также | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 06.07.2023 15:27 | 12 / 1017 | Jamal | 10.07.2023 16:07 | |
| * * | коллеги, прошу высказаться и обратить внимание на вопрос.
Дано:
Имеется склад (7 000 м2) овощей с размещением зон сортировки-упаковки и тремя охлаждаемыми камерами (общая 1 500 м2). Во всем здании необходимо поддержание температуры не более 15 (помещени |
=> | ув. Comfire ® согласен с вами абсолютно насчет ГИПа!!! но он не понимает разницы.
Вариант с КФПО абсолютно не смущает.
| |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 10.07.2023 14:55 | 0 / 967 | | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. Заканчиваю расчёт системы внутреннего противопожарного водопровода, хотелось бы проверить, насколько я правильно сделал это. Если я правильно понял, верный алгоритм такой:
1. Определяем необходимое количество одновременно |
=> | | |
 |  |
 |
| [Служба] | | RZT | 07.07.2023 14:44 | 7 / 1441 | 10_rus | 10.07.2023 12:17 | |
| * * | Доброго времени суток. Проходим всем отделом аттестацию в МЧС на право проектирования СПА. Из 4-х человек сдал только 1. Причем остальные не сдали и "получили" 2 месяца даже не дойдя до самого тестирования: не работала ссылка, не смог сделать фо |
=> | Отказы обьясняют наличием указаний сверху, почитать дать не могут - так как они ДСП. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 10.07.2023 10:24 | 1 / 846 | Асашай | 10.07.2023 12:14 | |
| * * | Здравствуйте.
В п. 6.7.18 табл. 6.15 СП 2.13130.2020 указано, что степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту зданий класса Ф2.1 и Ф2.2 следует принимать в зависимости от их вместимости.
В этой таблице отсутствуют |
=> | 6.7.1 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую
высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека общественных зд | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | южный | 06.07.2023 14:38 | 34 / 1556 | южный | 10.07.2023 9:50 | |
| * * | создаю новую ветку по многочисленным просьбам
"Comfire ®
[04.07.2023 11:32:06]
Не мигать, а полностью выключаться при пожаре должны некоторые указатели "Выход", установленные в залах большинства современных кинотеатров."
=== |
=> | "Теперь технологии изменились и зрителей невыгодно просто так выпускать наружу"
ну так теперь и нормы надо приводить в порядок, а не сопли жеват | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Gun | 29.06.2023 13:18 | 35 / 1674 | южный | 10.07.2023 9:46 | |
| * * | Добрый день.
Прошу поделиться опытом в следующем:
Свободная планировка офисных помещений в здании, перегородки отделяющие помещения, а также зоны офисных работников возвышаются до перфорированного подвесного потолка.
Как рассматривать данную планиров |
=> | сказав "А" говорите и "Б"..
| |
 |  |
 |
| [Документация] | | Андрей Васильевич - ГИП | 09.07.2023 19:05 | 1 / 913 | Асашай | 09.07.2023 22:37 | |
| * * | Доброго дня, Коллеги! Столкнулся с такой проблемой. Проектируем обычный пятиэтажный жилой дом, лифта нет, обычные ЛК. В экспертизе выставили замечание: "по тексту необходимо откорректировать, что наибольшее расстояние от дверей квартир до выхода нару |
=> | до любой ЛК. Если у вас в коридоре нет окна или дымоудаления, то расстояние должно быть не более 12 м | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 07.07.2023 16:27 | 0 / 624 | | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
На объекте, на котором мы разрабатываем проект внутреннего противопожарного водопровода, требуется установить резервуар (1 ввод в здание). Расчётный расход с ближайших к насосной пожарных кранов равен 7,55 л/с (с двух кран |
=> | | |
 |  |
 |
| [Служба] | | svetliii | 03.05.2022 14:16 | 34 / 4682 | южный | 07.07.2023 16:19 | |
| * * | Подскажите кто-нибудь ведёт «Журнал учета наличия, проверки, перезарядки огнетушителей» ведь новые ППР не предусматривают его? МЧС при проверках спрашивают его наличие? |
=> | "Мы бы не против за доп.плату, но правомерно ли такое?"
в таком случае вы должны получить лицензию МЧС на оказание услуг по обслуживанию огнетуш | |
 |  |
 |
| [Служба] | | aleksegroshev | 29.06.2023 10:48 | 333 / 4333 | южный | 07.07.2023 14:25 | |
| * * | Доброго дня! На объекте - театр юного зрителя в Омске согласно проекту за фальшпотолком в зрительном зале устанавливаются ДИП-34А-04, проблема в том что за фальшпотолком пространство высотой 3 метра и на расстоянии 2 метра оно заполнено 3-х мерными фермам |
=> | aleksegroshev ® [07.07.2023 5:31:30]:
"южный
не тревожьте непогрешимого. Я задавал подобные вопросы, окромя бредятины ничего не услышал. И вы не | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Aleksey8947 | 05.07.2023 7:11 | 1 / 947 | altroy | 07.07.2023 12:14 | |
| * * | Здравствуйте, возможно ли применять один кабель 2х2х1,5 для совместной прокладки и сирен, и табло от С2000-СП2, согласно новым СП? |
=> | Запрет на использование двух и более пар жил одного кабеля распространяется только на кольцевые линии связи | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Barmalej | 06.07.2023 20:29 | 3 / 992 | ifa | 07.07.2023 12:05 | |
| * * | Коллеги, добрый день.
Помогите найти производителя кабеля ППГнг(А)-HF, который указывал бы горючую массу данного кабеля, пожалуйста. Ранее вроде такая информация была на сайте Кольчугинского завода, а сейчас найти не могу. |
=> | Я здесь нашел все.[ссылка] | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Иван459 | 06.07.2023 9:16 | 1 / 776 | гешан | 07.07.2023 9:52 | |
| * * | Здравствуйте, подскажите пожалуйста, такой вопрос, есть здание, в здание есть помещение компрессорной (по тех паспорту), собственник хочет установить в этом помещении котёл на отработке, каким образом оформить этот процесс максимально верно, чтобы в даль |
=> | требования к котельным расписаны в сп. 4 в разделе 6.9, так же в сп. 7, если соблюсти их этого достаточно или нужно вносить изменения в тех паспорт и тому | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Ronin | 07.07.2023 7:49 | 0 / 708 | | |
| * * | Коллеги, добрый день!
Подрядчик монтирует на объекте знаки безопасности с внутренней подсветкой над извещателями ручными пожарными, при этом по горизонтали знаки знаки сдвинуты относительно извещателей на 0,5 м. С одной стороны подрядчик соблюдает треб |
=> | | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 06.07.2023 17:21 | 0 / 635 | | |
| * * | Здравствуйте.
В п.4.3.4. СП 1 указано, что "Это требование (про ширину пути с учетом открытых дверей) не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клет |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 05.07.2023 14:50 | 11 / 1308 | Jamal | 06.07.2023 15:26 | |
| * * | форумчане, выскажитесь пжл по паре вопросов:
1. Сп 241 - Конструкция стеллажей должна сохранять свою несущую способность во время пожара. Стеллажи надо красить?)))) и вообще в течении какого времени они должны стоять во время пожара? осуществимо ли это? |
=> | ну вроде бы НФПА можно применять у нас, но вот только у нас применять для орошения строительных конструкций ... правда там про здания, но ем не менее | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | sqwer86 | 06.07.2023 8:10 | 5 / 855 | Jamal | 06.07.2023 12:05 | |
| * * | Добрый день. Подскажите, мне говорят, что невозможно сделать расчет пожарного риска производственного помещения с покрасочными и сушильными камерами и уйти от системы пожаротушения! Цех производственный будет линия где будут стоять покрасочные и сушильные |
=> | ув. sqwer86 ® раз нет перекрытия над камерой, то это не камера, а учсток покраски у вас получается. Требования прдъявляются именно к камерам!!!!!
ув. Comf | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | mazafakOFF | 23.06.2023 15:31 | 3 / 2088 | Jamal | 04.07.2023 16:56 | |
| * * | В МЧС раскрыта новая коррупционная схема
Как установил Следственный комитет России (СКР), сотрудник МЧС более трех лет получал взятки за содействие в оформлении паспортов антитеррористической безопасности объектов для коммерческих, муниципальных и госуда |
=> | фигня какая-то мне кажется. наверняка человек просто знал, как правильно надо это делать и просто шабашил без каких-либо "закрыть глаза" и к нему | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 30.06.2023 14:45 | 17 / 1118 | Jamal | 04.07.2023 16:53 | |
| * * | Всем привет! Вопрос следующий - зачастую проектировщики закладывают в стены, покрытия, перекрытия горючий утеплитель, который со всех сторон закрыт негорючими материалами. Каким образом можно определить, что здание при этом будет класса конструктивной пож |
=> | MK ® извините, но это к чему? это и так всем понятно | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Pilesh | 19.05.2012 5:38 | 51 / 7395 | Dimma | 04.07.2023 15:06 | |
| * * | Как вы думаете, типовое 4-х этажное пожарное депо, с 2-мя этажами из них, общежитие - жиле помещение, а проживание законное???
Кто был в г. Нижневартовске, все знают Пожарную часть №11 (11 ПЧ 13 ОФПС договорной) - (раньше ПЧ-11 ОГПС-2), объектовая пож |
=> | ***alecmee
[01.06.2018 18:24:41] Ну вот, опять взялись за выселение из пожарных частей г.Тюмени, вручают уведомления о выселении уже в порядке статьи | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | ВотТакойНик | 04.07.2023 10:11 | 15 / 1051 | Comfire | 04.07.2023 14:20 | |
| * * | Коллеги! Подскажите варианты. Здание деревянное. 2 этажа. Степень огнестойкости - V. Класс конструктивной пожарной опасности - С3. Какими средствами реально можно повысить степень огнестойкости (хотя бы до IV) и класс конструктивной пожарной опасности? И |
=> | Без вариантов:
Предел огнестойкости деревянных конструкций и узлов их соединения для ЗЖД может быть повышен до нормативного путем увеличения размеров их с | |
 |  |
Список с