Приборы СПС для небольших объектов

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
slash0502 ®

[05.07.2023 10:52:10]
 Всем здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой - большое количество небольших объектов оборудуем СПС (магазины, парикмахерские, салоны и т.п.) примерно от 50 до 300 кв. м. Обычно ставили Гранит 3, 5, 8, но обратил внимание, что на этих приборах невозможно осуществить контроль световых оповещателей "Выход" во включенном состоянии. Контролируются только три выхода (сирена, лампа и ОПВ). Перешли на Гранит Эк, но там другая проблема, токопотребление прибора в деж. режиме 0,16А и емкости 7А акб хватает только чтобы обслуживать самого себя и по одному оповещателю на каждый выход, а как правило необходимо подключать по несколько оповещателей. Собственно вопрос - если сталкивались с подобными ситуациями, то как их решаете и какие приборы используете?


[05.07.2023 12:18:28]
 Может не стоит указатели Выход в составе СОУЭ ставить? Там же СОУЭ 1-го типа требуется.
slash0502

[05.07.2023 12:27:01]
 Есть объекты и со 2 типом СОУЭ


[05.07.2023 13:04:00]
 вектор посмотрите, адресные табло. Но ИМХО решение с батарейками не слишком удачное
koks ®

[05.07.2023 14:42:00]
 Какие АКБ и какой коэффициент старения АКБ используете?
slash0502

[06.07.2023 0:06:13]
 АКБ General Security , Коэф. 1,25


[06.07.2023 8:00:33]
 ВЭРС-ПК-4П, например


[06.07.2023 10:40:26]
 На все АКБ согласно ГОСТ по СПС падение емкости в конце службы 80%, т.е. на все АКБ 1,25 коэфф, но срок службы прописываете разный. У нас обычно Delta DT ставят, по графику от производителя 80% наступает от 3 до 5 лет, ставлю 3 года


[06.07.2023 10:56:02]
 Timbu$®
"У нас обычно Delta DT ставят, по графику от производителя 80% наступает от 3 до 5 лет, ..."

Про срок службы не скажу, но ёмкость у аккумуляторов Delta серии DT сразу же при покупке составляет только половину от номинальной. И внутри у них часть пластин заменена просто на куски стекла. У серии DTM хотя бы ёмкость при покупке соответствует номинальной, но они и дороже соответственно.
koks ®

[06.07.2023 11:09:35]
 У серии delta dt коэффицент составляет 2.5. У серии delta dtm коэффицент уже 1,66.
На АКБ General Security данных в открытом доступе нет


[09.07.2023 22:17:38]
 как вы считаете про 2,5, если по графику емкости по дельте ДТ например после 3 лет уже может до 80% снижение быть, вот и берите 3 года и 1,25 коэффициент


[10.07.2023 0:07:33]
 slash0502: "Обычно ставили Гранит 3, 5, 8, но обратил внимание, что на этих приборах невозможно осуществить контроль световых оповещателей "Выход" во включенном состоянии".

Первый раз слышу об отсутствии контроля у приборов серии "Гранит-3, 5, 8, 12".

Более того, контроль там организован замечательно в любом состоянии линии. Для подключения светового оповещателя "Выход" есть выход типа ОК "Лампа". Контроль линии осуществляется кратковременным изменением полярности линии (переполюсовкой) и замером сопротивления линии. Оконечное сопротивление линии - 7,5 кОм. Линию можно один раз разветвить, тогда на концах 2 резистора по 20 кОм. Режим работы постоянное свечение в дежурном режиме и мигание в режиме пожара. Это режим изменить нельзя.


[10.07.2023 5:48:49]
 Да, все верно, но при неисправности или отключении шс, лампа мигает или выключена соответственно. Производитель прибора показывает на схеме подключения, что оповещатель "Выход" подключается к выходам ОК и +12, и контролируется только на КЗ.
koks ®

[10.07.2023 6:23:20]
 Timbu$ ® у аккумуляторной батареи Delta DT 1207 значение емкости в конечный период эксплуатации согласно ТД (приложение А СП6) составляет 40%. Страница 6 - https://www.delta-battery.ru/upload/...
Период эксплуатации согласно ТД Delta DT 1207 составляет 5 лет.
Итого 100 / 40 = 2,5


[10.07.2023 7:29:16]
 На основании чего принят период эксплуатации в 5 лет?

Если выполнять ТО по "ГОСТ Р 59638-2021 п.6.6.4 Технические средства СПС рекомендуется заменять по истечении следующих сроков:...- аккумуляторные свинцовые батареи - в соответствии с технической документацией, но не более 10
лет, а также при снижении фактической емкости до менее чем 80% от номинальной;
И соответственно принять по регламенту ТО замену АКБ при емкости ниже 80%, то по графику это каждые 4 года.
Тогда магия цифр - 100/80 = 1,25. Где правда?
koks ®

[10.07.2023 8:05:40]
 Viss ® спасибо за информацию. Не обращал внимание


[10.07.2023 10:58:36]
 slash0502: "Да, все верно, но при неисправности или отключении шс, лампа мигает или выключена соответственно. Производитель прибора показывает на схеме подключения, что оповещатель "Выход" подключается к выходам ОК и +12, и контролируется только на КЗ".

Вот цитата из ТД Гранита:
*******************************************
Для контроля СЛ выходов оповещения и входов управления используются оконечные резисторы номиналом 7,5 кОм, которые подключаются к клеммам «ЛМП»-«+12В», «СИР»- «+12В», «ОПВ»-«+12В», «ТМ»-«ОБЩ», «УДП»-«ОБЩ» и монтируются в конце линий (см. схему внешних подключений). Эти линии в выключенном состоянии контролируются на обрыв и короткое замыкание (К.З.) постоянно, а во включенном состоянии периодически, с интервалом не более 100 секунд. При обнаружении неисправности включаются соответствующие индикаторы: «ЛИНИЯ ТМ/ЛМП», «ЛИНИЯ СИРЕНЫ», «ЛИНИЯ ОПВ», «ЛИНИЯ УДП», размыкается реле ПЦН4 и включается индикатор «ОБЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ».
*****************************************

Прекрасно линия "ЛМП" контролируется во включенном состоянии, как видно из ТД. А при ее неисправности включается соответствующий индикатор неисправности и индикатор "общая неисправность". Акцентирую внимание, включается индикатор, а сам выход "ЛМП" не мигает, где вы это взяли? Какое может быть мигание, если, например, линия в КЗ, она просто в этом случае отключится по сработке защиты.

Сколько лет использовал Граниты для микрообъектов, казалось бы изучил их вдоль и поперек, а тут такие открытия, прямо стало интересно.

Да, есть такая особенность, все шлейфы должны быть включены, так зачем их выключать? Неиспользуемые заглушите резистором и включите. Ну, и есть еще несколько недостатков, например, настройка выхода "Сирена" на охранную сигнализацию, на пожарную правильно настроен выход "ОПВ".


[10.07.2023 11:16:19]
 А, невнимательно прочитал, если вы говорите о неисправности шлейфа сигнализации, то да, есть промаргивание выхода "ЛМП" при неисправности шлейфа, но это свойственно всем подобным приборам , тогда, если вам это не годится, используйте программируемые приборы, типа "Сигнал-20М".


[13.07.2023 5:06:38]
 Как писали выше, гранит контролирует выход в включенном состоянии. Единственное неудобство, во время проверки ЛО табло выход кратковременно моргает.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Приборы СПС для небольших объектов      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.