горючий утеплитель

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.06.2023 14:45:16]
 Всем привет! Вопрос следующий - зачастую проектировщики закладывают в стены, покрытия, перекрытия горючий утеплитель, который со всех сторон закрыт негорючими материалами. Каким образом можно определить, что здание при этом будет класса конструктивной пожарной опасности С0?


[30.06.2023 15:24:49]
 тоже периодически с этим сталкиваюсь. да никак без испытаний. это ведь получается, что у вас получается либоь облицовка либо сама стена внутри которой ПСБ к примеру. У технониколь тоже есть кровли, где все негорючее, а внутри ПСБ с пленкой. был у меня подобный случай, когда проектировщики запроектировали Ф1.3 из ПСБ блоков, которые внтри заполняются бетоном и снаружи тоже негорючими материалами. Только потом обратили внимание, что они предназначены для малоэтажного строительства, а дом то быд построен и даже ввели его в эксплуатацию


[30.06.2023 15:26:39]
 вы ведь КПО присваиваете всей конструкции стены/перекрытия, а не той части, которая негорючая. Вроде бы даже видел такие конструкции в "справочниках инспектора ГПН"


[30.06.2023 20:08:59]
 так вот и вопрос - как доказать (или наоборот), что такие решения допустимы в зданиях класса С0? Ведь это же не заводское изделие, а решение проектировщиков


[03.07.2023 17:14:00]
 мне кажется, что такое не примут в экспертизе. Я много раз с таким сталкивался ... говорят - обоснуйте


[04.07.2023 9:22:00]
 вот-вот, я об этом же.
Ведь много где применяется горючий утеплитель, вопрос в том - как это обосновывают???


[04.07.2023 11:04:46]
 А разве стандарты организаций с приложением протоколов, испытаний, заключений ВНИИПО и ЦНИИСК в рамках ч.9, 10 ст.87 ФЗ-123 отменили? Тем более что сейчас стандарты организаций относятся к нормативным документам по пожарной безопасности (ч.3 ст. 4 ФЗ-123). Только естественно пирог по проекту должен соответствовать стандарту. Но их там много, всегда удавалось подобрать.


[04.07.2023 11:40:29]
 по ГОСТ 30403 без испытаний можно лишь рассматривать контсрукции только из НГ или Г4, а остальное только через испытания


[04.07.2023 11:42:51]
 а еще иногда задают вопросы по утеплению цоколя здания, но не очень понятно, как это может повлиять на общий ККПО здания, если там нет никакой облицовки или НФС


[04.07.2023 12:53:32]
 ситуация такая - проектировщики закладывают горючий утеплитель в покрытие, со всех сторон закрывают его слоем бетона и говорят: "А что такого? Мы уже кучу таких проектов сделали. Что значит "подтвердить класс С0"??? Никаких протоколов испытаний нет и не было. Гореть там ничего не может!".


[04.07.2023 13:09:20]
 Если можно доказать что слой бетона со стороны огневого воздействия выдержит требуемое время, то утеплитель уже не повлияет на класс конструктивной пожарной опасности


[04.07.2023 13:25:08]
 "ситуация такая - проектировщики закладывают горючий утеплитель в покрытие, со всех сторон закрывают его слоем бетона и говорят: "А что такого? Мы уже кучу таких проектов сделали. Что значит "подтвердить класс С0"??? Никаких протоколов испытаний нет и не было. Гореть там ничего не может!"." - а вот и ничего подобного. получается они сами придумали конструкцию и пусть доказывают ее КПО


[04.07.2023 13:30:20]
 а вот пусть они и докажут С0. вам то, что переживать ... вы пишите С0, а они уж пусть доказывают


[04.07.2023 13:38:05]
 так что получается, что все узлы и конструкции в зданиях должны иметь документальное подтверждение на предел огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности?
Как это может выглядеть?


[04.07.2023 13:46:05]
 Асашай ® именно так. эксперты ведь теперь чаще стали просить расчетное обоснование либо протоколами, тк ничем иным это не доказать


[04.07.2023 13:47:23]
 К0 только если все негорючее, а остальное за рамками этого требования ГОСТ 30403. там идет подобная же ветка обсуждений, только для дерева


[04.07.2023 16:19:39]
 4.1 Техническая документация на здания, строительные конструкции, изделия и материалы должна содержать их пожарно-технические характеристики, регламентируемые настоящим сводом правил.


[04.07.2023 16:53:08]
 MK ® извините, но это к чему? это и так всем понятно
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: горючий утеплитель      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.