Повысить предел огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности здания

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[04.07.2023 10:11:45]
 Коллеги! Подскажите варианты. Здание деревянное. 2 этажа. Степень огнестойкости - V. Класс конструктивной пожарной опасности - С3. Какими средствами реально можно повысить степень огнестойкости (хотя бы до IV) и класс конструктивной пожарной опасности? И как подтвердить , что степень и класс изменились?


[04.07.2023 10:22:10]
 Никак.


[04.07.2023 10:22:42]
 Почему?


[04.07.2023 12:14:15]
 Это невозможно в принципе. Хотя бы потому, что REI 45 никогда не получите без полной перестройки здания или другого волшебства.

https://www.consultant.ru/document/c...


[04.07.2023 12:32:31]
 REI 45 - зачем? До 4 степени хотя бы?


[04.07.2023 12:42:55]
 По перекрытиям есть диковинный материал Техстронг, по альбому чертежей даже на деревянные перекрытия вешается. По стенам, скорее всего, без вариантов.


[04.07.2023 12:46:53]
 ув. Comfire ® вы это исходя из того, что там видимо ЛК имеется? и почему вы считаете, что древесину нельзя повысить до R45? прсто я не сталкивался с такими вопросами ни разу)))) вот ККПО точно понизить навряд ли получится, тк состав может понизить горючесть, но не другие показатели.


[04.07.2023 12:52:56]
 Ув. Jamal. Просто есть стандарты испытаний и органика, а древесина это органика, эти испытания не пройдет. Смотрите в ГОСТ.
Буржуины небоскребы из дерева строят, но у них изначально специально обработанная древесина.


[04.07.2023 13:00:06]
 Comfire ®

[04.07.2023 12:52:56]
О каком ГОСТе речь?


[04.07.2023 13:07:49]
 ГОСТ 30403-2012, раздел 10.

Кроме того необходимо знать тип здания, чтобы проверить не только степень огнестойкости, но и оценить соответствие класса конструктивной пожарной опасности и класса пожарной опасности строительных конструкций. Допустимость С3 для IV степени еще нужно поискать в СП 2.

https://www.consultant.ru/document/c...



[04.07.2023 13:23:25]
 с ККПО здания вообще не понятно, тк состав может снизить горюесть, но не Д, Т, В. Но есть же составы, которые по протоколам обеспечивают К0, но только я не видел таких для 45 мин


[04.07.2023 13:36:18]
 К0 может быть 1 сек. А затем К1, 2, 3.


[04.07.2023 13:41:36]
 насколько я понимаю, то именно предел огнестойкости можно повысить только за счет конструктивной огнезащиты, тк составы предназначены только для снижения КПО деревяшки


[04.07.2023 13:41:58]
 Comfire ® это понятно. все по ГОСТ 30403


[04.07.2023 14:07:58]
 ===именно предел огнестойкости можно повысить только за счет конструктивной огнезащиты===

Для этого нужно полностью разобрать и пересобрать здание.

В середине 2000х я не раз встречал попытки на деревяхах перевести их в 4-степень. Но на лестичных клетках все срубились. Не получилось.


[04.07.2023 14:20:11]
 Без вариантов:
Предел огнестойкости деревянных конструкций и узлов их соединения для ЗЖД может быть повышен до нормативного путем увеличения размеров их сечения или применения различных способов и средств огнезащиты.


https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/5...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Повысить предел огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности здания      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.