Один выход с части этажа по п. 4.2.9 СП 1

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.07.2023 15:15:15]
 Приветствую! Интересный вопрос, есть здание Ф4.3 в 2 этажа с одной ЛК. На каждом этаже ситуация такая: две части здания выделены пр. преградами площадью менее 300 кв.м с числом людей менее 20 чел. Двери в ЛК пр. Ну т.е. на 2 этаже две двери в ЛК, одна от одной части здания, другая - от другой. И так на 1 этаже. А можно и вовсе разбить на N частей такие, все равно можно одну ЛК?


[12.07.2023 15:16:25]
 Представьте, что у вас большое здание, вы его делите на 5 частей и из каждой части выход в одну ЛК - нарушений нет?


[12.07.2023 16:43:00]
 Мне кажется, что должна быть собственная лестничная клетка для каждой из этих пяти частей здания.


[12.07.2023 16:45:06]
 Написано именно про "эвакуационный выход". Если бы шла речь про отдельную ЛК, то писали бы про обособленный эвакуационный выход (см. определение в этом же СП 1).

Также сказано про нижележащие этажи, а не один первый этаж. Если с этой части должен быть самостоятельный пуль эвакуации, так как выход обособленный, тогда на других этажах не может быть дверей в ЛК! Зачем тогда делать вообще двери противопожарными?


[12.07.2023 16:47:15]
 Вроде умом понимаешь, что делать такой улей с 1 ЛК нелогично, но если читать дословно, то нарушений нет )


[12.07.2023 16:51:34]
 Другой пример: 3 этажа и каждый менее 300 кв.м., одна ЛК для всех 3-ех этажей. Можно так? Т.е. требование выполняется для каждого такого этажа, но для всех них одна ведь ЛК. Или надо для каждого этажа делать свою ЛК?


[12.07.2023 18:03:38]
 Route ®

Ну да, мутно сформулировано :(


[12.07.2023 19:11:47]
 если мне память не изменяет, это допустимо для зданий не более 2-х этажей ( но могу ошибаться) . плюс сразу встречный вопрос. откуда у вас данные, что на этаже количество людей менее 20? расчеты или как вы решили?? только работники? а обслуживающий персонал ( уборка, доставка пиццы) и самое главное посетители.
А так у вас все логично, если оба условия выполнены, то можно строить хоть 9 этажей
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Один выход с части этажа по п. 4.2.9 СП 1      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.