| * * | Коллеги, всем добрый день (вечер).
пункт 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации -
"Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог,
проездов и подъездов к зданиям, со |
=> | южный ® "нужно решение общего собрания о передаче права собственности государству или муниципалитету если не хотите за него отвечать".
Согласен, | |
| |
|
| | | Gun | 09.01.2024 9:27 | 6 / 847 | Gun | 10.01.2024 13:40 | |
| * * | Добрый день.
Прошу разъяснить п. 5.1.2 СП 4.13130. в части категорирования по пожарной опасности гардеробных в административно-бытовых зданиях.
Смущает следующая фраза:
Указанное выделение противопожарными преградами в жилых и общественных зданиях д |
=> | Ув. newtrad ® в СП 4.13130 авторы прировняли указанные санитарно-бытовые помещения (гардеробных, кладовых уборочного инвентаря, белья, помещений мойки, сти | |
| |
|
| | | ВотТакойНик | 29.12.2023 10:19 | 12 / 759 | BreakingBad | 29.12.2023 17:52 | |
| * * | С наступающим, коллеги! Так сложилось, что не часто приходится сталкиваться с СП 155.13130.2014. Но вот пришлось. Объект - котельная. Основной вид топлива - газ. Но по требованиям имеется резерв - дизтопливо. Хранение в отдельно стоящих резервуарах. Общий |
=> | топливопроводам какую категорию присваиваете?
ВН? | |
| |
|
| | | gadj89 | 28.12.2023 9:41 | 1 / 735 | ИГПН | 28.12.2023 14:45 | |
| * * | Коллеги доброго времени суток. Сотрудники из надзора, у кого как обстоят дела со служебными авто? Дают ли запчасти? Кто осуществляют ремонт? Доходит до абсурда, являюсь начальником ОНДиПР, авто ремонтируем за свой счет и своими силами, от МТО никакого тол |
=> | Мне кажется в надзоре примерно у всех равные условия, может за исключением столицы, так же ремонт за свой счет и уже не первый десяток лет, чтобы не ремонт | |
| |
|
| | | Азат (Казань) | 30.07.2015 0:11 | 18 / 2064 | Гу | 26.12.2023 22:04 | |
| * * | Приветствую!
Сдаём здание пожарным для получения лицензии.
Столкнулись со спорной ситуацией.
Стены лестничной клетки на момент проверки были аокрашены на высоту 1,5 м преположительно эмалью ПФ-115.
По замечанию инспектора мы перекрасили сс |
=> | Скажите пожалуйста эмалью пф 115 могут красить лифт и подъезды | |
| |
|
| | | xorn | 25.12.2023 12:22 | 0 / 402 | | |
| * * | Всем здравствуйте! Интересует два вопроса по работе с ПО Winmag plus и Tools 8000.
В мануале по программе Tools 8000 сказано, что для экспорта конфигурации любой выбранной КП её можно экспортировать а Winmag plus, для дальнейшей с ней работой уже на АРМе |
=> | | |
| |
|
| | | mazafakOFF | 12.09.2023 13:33 | 195 / 8311 | Giraf | 22.12.2023 8:13 | |
| * * | Добрый день.
Срочно нужен хороший (крепкий) специалист по ПБ, проектирование объектов производственного назначения (объектов горнодобывающей отрасли).
Вакансия - "Главный специалист по пожарной безопасности"
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
|
=> | )) я даже и не думал сокрушаться.
С таким объемом могут работать люди либо с стальными нервами - которым просто пофиг, либо распиздяи у которых девиз: & | |
| |
|
| | | Andre74 | 20.12.2023 23:14 | 7 / 720 | Jamal | 21.12.2023 11:50 | |
| * * | Доброго времени суток. У нас на здании торгового центра проходит ремонт фасадной системы. Проектом заложена навесная фасадная системы, состоящей из керамогранита, ветровлагозащитной мембраны "Фиброизол НГ" (группа горючести НГ), негорючей теплои |
=> | Andre74 ® вы должны реализовать все требования, которые указаны в альбомах производителя и требования, которые там описаны исходя из вашей системы.
Есть р | |
| |
|
| | | dalexeus | 18.12.2023 16:28 | 2 / 496 | dalexeus | 18.12.2023 16:47 | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствии с п. М.11 Прилож. М ГОСТ Р 12.3.047-2012, запас воды для противопожарной защиты технологического оборудования (колонных аппаратов высотой более 30 м - от лафетных стволов и от стационарных установок пожаротушения) должен обес |
=> | В СП 155 в п.13.2.17 и в п. А.3 указаны конкретные значения расчетного времени, без расчетов. | |
| |
|
| | | ВотТакойНик | 13.12.2023 11:33 | 28 / 1188 | Beginner | 14.12.2023 14:15 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Проектировщик, в обосновании проектных решений приводит письмо ВНИИПО. Письмо не по проектируемому объекту, а с интернета. Кто-то другой писал, ответ ему. Допустимо принимать такое обоснование? Как это трактуется в нормативных право |
=> | Верно заметил Comfire в самом начале.
Письма ВНИИПО ничтожны кроме случаев, когда суд обратился к ним за разъяснением конкретной ситуации.
А вот обоснова | |
| |
|
| | | ДюкНюкем | 13.12.2023 23:07 | 2 / 553 | Comfire | 14.12.2023 6:12 | |
| * * | Уважаемые спецы, доброго времени суток!
Суть вопроса: Есть гараж на 12 машиномест (надземная автостоянка на 12 машиномест, машиноместа на общей площадке без перегородок). В целях оптимизации 10 машин списали, осталась только 2. На свободных местах между |
=> | ===И нарушили ли вообще?!===
Нарушили. Еще как нарушили: "Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с тр | |
| |
|
| | | Maxim1985! | 01.12.2023 9:19 | 7 / 1031 | 11247 | 11.12.2023 16:57 | |
| * * | Добрый день коллеги!Возник вопрос будет ли являться профилактический визит проведенный по программе профилактики в отношении объекта отнесенного к ЧВР,ВР,ЗН ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ??? |
=> | а согласно Положения о ФГПН п.47 Проведение обязательных профилактических визитов предусматривается в отношении объектов надзора, отнесенных к категориям ч | |
| |
|
| | | Inspector1977 | 08.12.2023 14:28 | 2 / 733 | Inspector1977 | 08.12.2023 15:06 | |
| * * | Уважаемые коллеги, добрый день, подскажите, чем обосновать тот факт, что ФГПН не осуществляет надзор в частных гаражах, заранее спасибо |
=> | Да нет там гаражей, только жилые помещения)) | |
| |
|
| | | Katya_ek | 06.12.2023 21:17 | 9 / 659 | Асашай | 08.12.2023 10:57 | |
| * * | Добрый день! Возник вопрос по эвакуации со второго этажа. Трехэтажный бизнес-центр, со второго этажа одна из лестничных клеток , на первом этаже она ведет в openspace(то есть выхода наружу на первом этаже из нее нет), при спуске по ней в подвал -эвакуацио |
=> | раньше в СП 4.13130.2013 то же самое было, но почему-то убрали
СП 4.13130.2013
3.49 этаж надземный (наземный): Этаж с отметкой пола помещений не ниже | |
| |
|
| | | Mayiger | 11.10.2023 18:06 | 10 / 687 | опб | 06.12.2023 13:23 | |
| * * | Здравствуйте! Ребят, нужна Ваша помощь. Имеется ПК с клапаном 65 угловой чугунный, вход внутренняя резьба, выход наружная. Стали его менять и оказалось, что он сидел на герметике и на трубе сорвана резьба. Теперь нужно отрезать старую резьбу и нарезать но |
=> | НА узком лестничном пролете стоят неудобно. И длина отвода не позволяет клапан в шкаф завести. Плюс к этому краны шаровые, решили заморочиться. | |
| |
|
| | | sqwer86 | 01.12.2023 13:27 | 5 / 513 | ifbbpro | 04.12.2023 8:48 | |
| * * | Коллеги добрый день, собираемся делать заказ на прокладку наружного противопожарный водопровод, подскажите в каком документе отражено что соединительное и др. оборудование применяемое в нем (задвижки и т.д.) должны иметь сертификаты соответствия по ПБ, до |
=> | >что-то осталось под 123-ФЗ
А это пока не приняли технический регламент о безопасности строительных материалов и изделий. Несколько лет и окончательн | |
| |
|
| | | Maxim1985! | 01.12.2023 13:04 | 0 / 411 | | |
| * * | Уважаемые коллеги, Возникает конфликт сертификатов. Сертификат Континент АП (ЦИТ) перекрывает ЭЦП, в КриптоПро Browser plug-in
При удалении сертификата Континент АП (ЦИТ), ЭЦП подписывает. Никто не знает другой способ, чтоб не удалять каждый раз? |
=> | | |
| |
|
| | | skw2 | 24.11.2023 9:32 | 1 / 2579 | ФПС ГПС | 24.11.2023 10:18 | |
| * * | Как обстоят дела с премиями? |
=> | Как обычно все зависит от региона,где-то будет,где-то нет | |
| |
|
| | | ВотТакойНик | 20.11.2023 11:51 | 35 / 1448 | начальник отдела | 23.11.2023 11:10 | |
| * * | Уважаемые коллеги. Доброго дня. Задался вопросом - откуда в нормативных документах по ПБ появилась цифра количества населения в населенном пункте при организации наружного противопожарного водоснабжения - 5000 человек? (ч. 4 ст. 68). Ну не могли же лбы ум |
=> | По этой же причине водопроводы в нас.пунктах с населением до 5000 чел.
требовалось выполнять (если их все-таки монтировали) высокого давления. | |
| |
|
| | | AHTOXA125rus | 14.11.2023 8:12 | 65 / 1487 | Jamal | 22.11.2023 13:31 | |
| * * | Доброго всем дня!
Прошу помощи в следующем вопросе: имеется одноэтажное производственное здание, стены из кирпича толщиной 660мм, перекрытия железобетонные, полы бетонные. По одной из сторон здания расположена открытая площадка на которой хранятся тара, |
=> | AHTOXA125rus ® я считаю, что если расстояние между зданиями больше минимально нормативного, то теперь он должен доказать, что у вас эта площадка именно в п | |
| |
|
| | | dalexeus | 16.11.2023 8:39 | 14 / 821 | НУФА | 21.11.2023 9:47 | |
| * * | Здравствуйте.
Какие мероприятия возможно предусмотреть, если по техническим условиям сеть водопровода не может выдать требуемый расход? |
=> | Да, так точнее, только время на это уходило много. | |
| |
|
| | | Gun | 17.11.2023 13:46 | 9 / 679 | Comfire | 20.11.2023 12:17 | |
| * * | Добрый день.
Вопрос в следующем регламентируют ли требования пожарной безопасности к защите наружных установок (класс пожара С) пожарными щитами, при удаленности водоисточника на расстоянии более 100 м. Какой тип ЩП применять? |
=> | Ув. Gun, я про пожарные щиты для таких случаев написал выше.
ППР требует следующего: [ссылка] | |
| |
|
| | | dalexeus | 26.09.2023 9:32 | 62 / 2072 | Dimma | 19.11.2023 15:27 | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствии с А.1.7 СП54:
"При определении количества этажей многоквартирного жилого здания учитывают все этажи, включая подземные, подвальный, цокольный, надземные, технические, мансардный".
В соответствии с табл. СП8, рас |
=> | Иначе могут заказчики не поймут у нас25 этажей, а не 27 (если включать солянку и чердак). | |
| |
|
| | | Фриланс | 21.10.2023 14:07 | 3 / 956 | Dimma | 19.11.2023 14:20 | |
| * * | Здравствуйте, хотелось бы узнать какие расценки за монтаж ОПС, СКУД, видеонаблюдение сейчас в регионах страны? Вопрос появился в связи с тем, что мне, например, стало невыгодно заниматься монтажами по прежним расценкам, но при этом всегда находятся фирмы |
=> | ***Так как за ту же поездку в 15 минут на такси надо заплатить 400-500 рублей, проезд на автобусе 50рублей***
Ездий на автобусах (у нас монтажники ездят л | |
| |
|
| | | Maxim1985! | 16.11.2023 12:41 | 53 / 1062 | Асашай | 17.11.2023 17:14 | |
| * * | Уважаемые коллеги добрый день. Возник вопрос к какому классу ФПО отнести помещения детского реабилитационного центра для детей больных синдромом дауна. Фактически с такими детьми занимаются логопеды-дефектологи, медицинская деятельность не осуществляется, |
=> | СНиП 21-01-97*
5.21* Здания и части зданий — помещения или группы помещений, функционально связанных между собой, по функциональной пожарной опасности под | |
| |
|
| | | sqwer86 | 13.11.2023 13:09 | 12 / 833 | ifbbpro | 17.11.2023 16:35 | |
| * * | Господа, подскажите имеется противопожарная дверь с остеклением на путях эвакуации, можно ли данное остекление заклеить светонепроницаемой пленкой? Есть ли нарушение ПБ? |
=> | ТР ЕАЭС 043/2017 не распространяется на эксплуатацию. До тех пор, пока собственник не решит демонтировать дверь и снова выпустить её в обращение на рынке | |
| |
|
| | | ИнПБ | 05.11.2023 8:42 | 25 / 1717 | просто | 16.11.2023 18:26 | |
| * * | Здравствуйте уважаемые коллеги.
Прошу проконсультировать по вопросу самозанятого и оказания услуг по ПБ. Какие услуги в части ПБ может оказать само занятый имеющий диплом инженера по ПБ кроме проведения инструктажей, без получения лицензии МЧС или СРО? |
=> | Правильный ответ
[ссылка] | |
| |
|
| | | Loginov3301 | 15.11.2023 15:11 | 9 / 654 | Рустам74 | 16.11.2023 11:43 | |
| * * | Какой диаметром должен быть у пожарного рукава и крана если есть закон дайте статью
И есть вопрос если на объекте с момента постройки были установлены пожарные краны с Американским диаметром меньше 50 и прокуратура выдвинула обвинение что это не соотве |
=> | Довольно часто крупные иностранные компании требуют, что бы их объекты соответствовали нормам их стран, кажется это нужно для страховки. Но поскольку объек | |
| |
|
| | | Inspector1977 | 15.11.2023 18:40 | 6 / 590 | Inspector1977 | 15.11.2023 19:05 | |
| * * | Уважаемые коллеги добрый вечер, возник вопрос протокол по ч. 14 ст. 19.5 в отношении юр. лица с ходатайством на приостановление деятельности направлять в какой суд, районный (городской) или в мировой?Могут ли мировые судьи приостановить деятельность, в ко |
=> | Нашел)) | |
| |
|
| | | SSS 1986 | 15.11.2023 16:26 | 3 / 506 | Sdn | 15.11.2023 18:07 | |
| * * | Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, может у кого нибудь есть разьяснение МЧС о том что нельзя обосновать нарушения пунктов ППР путем проведения НОР. |
=> | SSS 1986 ®
НОР не может "обосновать нарушения" ППР, поскольку это не входит в её задачи. НОР проводится как раз для оценки соответствия (или выя | |
| |
Список с