п. 5.1.2 СП 4.13130

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.01.2024 9:27:28]
 Добрый день.
Прошу разъяснить п. 5.1.2 СП 4.13130. в части категорирования по пожарной опасности гардеробных в административно-бытовых зданиях.

Смущает следующая фраза:
Указанное выделение противопожарными преградами в жилых и общественных зданиях допускается не предусматривать:
- для размещаемых по процессу деятельности общественного объекта помещений санитарно-бытового назначения (гардеробных, кладовых уборочного инвентаря, белья, помещений мойки, стирки, глажения и т.п.);

Ранее в проектной документации КУИ, бельевые, пом. мойки и категорировал, пом. глажения не категорировал, но по возможности выделял п/п перегородками.
Требует ли согласно п. 5.1.2 СП 4 категорировать гардеробные и помещения глажения?


[09.01.2024 10:20:56]
 Требует ли согласно п. 5.1.2 СП 4 категорировать гардеробные и помещения глажения?=Gun ®
Категорировать надо, а выделять не надо.


[09.01.2024 10:53:44]
 категорировать необходимо в силу обязательных требований ст. 27 ФЗ-123 и п. 12 Правил противопожарного режима в РФ


[09.01.2024 11:24:01]
 Тоже раньше почему-то думал, что раз не надо выделять, то не надо и категорировать. Какой смысл в нём тогда


[09.01.2024 12:05:29]
 Спасибо!
Хорошо хоть допускается не выделять п/п перегородками.
Иногда в гардероб чистой одежды выходит душевая и санузел, так бы по всем пожарным дверь противопожарную пришлось бы устанавливать!

Ув. Timbu$ ® - я тоже не понимаю смысл.


[09.01.2024 18:58:51]
 По ст. 27 ФЗ-123 категорированию подлежат только производственные и складские помещения. Зачем категорировать помещения, про которые прямо сказано, что они могут быть отнесены к санитарно-бытовым? Ну ладно еще ПУИ, это кладовая, даже есть определение. А гардероб, куда посетители общественного здания сдают одежду это не складское помещение, а чисто бытовое.


[10.01.2024 13:40:50]
 Ув. newtrad ® в СП 4.13130 авторы прировняли указанные санитарно-бытовые помещения (гардеробных, кладовых уборочного инвентаря, белья, помещений мойки, стирки, глажения и т.п.) к складскому назначению.

Понимаю Вас, так же негодую
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: п. 5.1.2 СП 4.13130      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.