О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Машинный зал, комната машиниста сделан проем с окном из пластика.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.01.2024 13:12:23]
 Сделан проем в комнате машиниста и вставлено остекление пластиковое.
Можете подсказать, какие требования нарушены???

Есть пункт в Госгортехнадзором России№ ПБ 09-297-99 (не действующий).

2.2.6. Комнату машиниста следует располагать, как правило, смежной с машинным залом и оборудовать в соответствии с требованиями ПУЭ.

Допускается устройство в стене комнаты машиниста, смежной с машинным залом, проема из бронированного стекла для обзора машинного зала.



[10.01.2024 13:38:05]
 Требуется понимание в категории взрывопожарной опасности помещения машинного зала, а также технологическое назначение (компрессорный цех и т.п.)
Комната машиниста понимаю рассматривается как помещение управления?


[10.01.2024 13:52:49]
 Да, категория А


[10.01.2024 14:06:05]
 п. 9.7 (3), 9.13 СП 423.1325800.2018
Ранее по компрессорным помещениям на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях п. 2.20 ВУПП-88 такое допускалось через противопожарное и взрывоустойчивое заполнение.


[11.01.2024 5:12:00]
 Маленько не в тему. Работал когда то в оконной сфере, до сих пор слух режет "пластиковый/деревянный стеклопакет" или "пластиковое остекление" ))


[17.01.2024 15:59:04]
 6.1.40. В производственных (складских) зданиях допускается предусматривать встроенные помещения, в т.н. уборные, помещения для отдыха, обогрева или охлаждения, умывальные, душевые, помещения для мастеров и иного персонала (товароведов, ОТК, ОПЕРАТОРОВ и др.),
которые по условиям производства размещаются вблизи рабочих мест, а в помещениях категорий В4, Г и Д - также курительные.

Не?


[17.01.2024 21:37:36]
 В п. 6.1.40 речь идет санитарно-бытовых и административно-бытовых помещений, которые по условиям производства размещаются вблизи рабочих мест.
Комната машиниста к таким помещениям не относиться.


[19.01.2024 11:35:27]
 так это у вас фактически операторная или нет?


[19.01.2024 15:18:22]
 Скорее всего да
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Машинный зал, комната машиниста сделан проем с окном из пластика.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.