Металлодетектор арочный МТД-КА 18 ошибки и настройка

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.12.2023 20:48:09]
 Уважаемые коллеги, слаботочники, доброго времени суток! В обслуживании имеются металлодетекторы МТД-КА18, установленные неизвестной организацией (контакты организации отсутствуют), работавшие определенный момент времени. В один не прекрасный момент, одна за другой рамки, начали косячить. Причина косяков неизвестна, либо перенос рамок с "места" на "место", либо иная причина. Суть проблемы: при включении рамки в сеть, происходит автоматическая калибровка рамки, рамка переходит в дежурный режим. через 30 секунд рамка непрерывно издает протяжный звуковой сигнал (бесконечное время). прерывается на проход человека через рамку и снова появляется. При входе в меню настроек выдает ошибку 45, при удержании кнопки "reset" выдает сообщение 5485 err. Настройка чувствительности датчиков не приносит успеха. Расшифровки ошибок не существует, инструкция по настройке металлодетектора неинформативна, тех.поддержка производителя отсутствует. Кто сталкивался с данным изделием, либо кто имеет представление о решении данной проблемы, очень прошу откликнуться!


[15.12.2023 16:08:35]
 Встречал ситуацию, что металлодетектор в здании проходной без заземления был включен в "пилот" с компьютером. Поскольку заземления в здании не было, на клеммах заземления пилота было от компьютера напряжение 110Вольт. И по жиле заземления металлодетектора оно приходило ему на корпус. От него металлодетектор "сходил с ума" и глючил. При тыкании индикаторной отвёрткой в корпус металлодетектора она светилась.
Проверьте, может у Вас там с заземлением металодетекторов тоже не всё в порядке.


[15.12.2023 18:31:33]
 Спасибо за рекомендацию, проверим!


[15.12.2023 18:31:34]
 Спасибо за рекомендацию, проверим!
Baikal85

[19.01.2024 16:08:25]
 Добрый день, точно такая же проблема на МТД-КА-18, как решили?


[19.01.2024 20:25:46]
 Здравствуйте, не нашли решение данной проблемы, отказались от данного вида работ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Металлодетектор арочный МТД-КА 18 ошибки и настройка      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.