Резервуарные парки или расходные склады (по СП 155)

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.12.2023 10:19:53]
 С наступающим, коллеги! Так сложилось, что не часто приходится сталкиваться с СП 155.13130.2014. Но вот пришлось. Объект - котельная. Основной вид топлива - газ. Но по требованиям имеется резерв - дизтопливо. Хранение в отдельно стоящих резервуарах. Общий объем - 3600 куб.м. Как принимать это хранение: как расходный склад нефтепродуктов предприятия или как резервуарный парк? Согласно определения п. 3.12 расходные склады: Склады нефтепродуктов, входящие в состав промышленных, транспортных, энергетических, сельскохозяйственных, строительных и других предприятий и организаций. Вроде так. Но согласно требований Табл 7. Общая вместимость наземных резервуаров ЛВЖ - не более 2000. А нужно по расчетам 3600. Как поступать в данном случае? Остальные требования(расстояния до зданий, проезды, обвалования и др.) предусматривать по Главам 6, 7 ?


[29.12.2023 10:33:18]
 дизтопливо это не ЛВЖ, а ГЖ. По табл. 7 допускается 10000. Склад расходный


[29.12.2023 10:36:03]
 Дизтопливо бывает и ЛВЖ. И в документации указали проектировщик, что это ЛВЖ


[29.12.2023 10:44:17]
 ну если у вас дизтопливо ЛВЖ, то тогда это не расходный склад


[29.12.2023 10:45:09]
 Почему такое у вас мнение? На чем основано?


[29.12.2023 10:49:55]
 разные варианты бывают

https://morozofkk.ru/article/id5449/


[29.12.2023 10:52:42]
 Диз. топливо может быть ЛВЖ и ГЖ. См. пункт 2.1.2 ГОСТ 12.1.044-89 и пункт 4 таблицы 1 ГОСТ 305-2013.

Если по объёму хранения превышена норма для расходного склада, то надо рассматривать как резервуарный парк.


[29.12.2023 11:11:07]
 asol611 ®
[29.12.2023 10:52:42]

То есть вы предлагаете забить не требование таблицы 7 ? Как так? п. 8.1 строго указывает: общая вместимость (резервуаров и тары для хранения нефтепродуктов) не должна превышать указанную в таблице 7.


[29.12.2023 11:58:48]
 ВотТакойНик, я предлагаю трактовать так: если ваш склад превышает параметры, указанные в п. 8.1, то он уже перестаёт быть расходным и становится резервуарным парком.


[29.12.2023 12:13:34]
 asol611 ®
[29.12.2023 11:58:48]
Может быть и так. Надо это осмыслить


[29.12.2023 12:20:14]
 = Общая вместимость наземных резервуаров ЛВЖ - не более 2000. А нужно по расчетам 3600. Как поступать в данном случае?=
Делать подземные резервуары для резервного топлива.


[29.12.2023 15:05:20]
 Согласно действующим "ПРАВИЛАМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК" п. 4.2.28. Оборудование железобетонных и металлических резервуаров, а также другие устройства топливного хозяйства поддерживаются в состоянии, отвечающем требованиям строительных норм и правил по противопожарным нормам на складах нефти и нефтепродуктов.


[29.12.2023 17:52:06]
 топливопроводам какую категорию присваиваете?
ВН?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 