Противопожарная стена между пожарными отсеками категорий А

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.02.2024 16:09:00]
 Здравствуйте уважаемые специалисты. Прошу помочь разобраться с пунктом СП 2.13130 "5.4.9 Противопожарные стены допускается устанавливать непосредственно на конструкции каркаса
здания или сооружения с учетом требований пунктов 5.3.2 и 5.3.5 настоящего свода правил.
Конструкции каркаса здания, на которые устанавливается противопожарная стена, не должны примыкать к помещениям категорий А и Б."
Проектируем здание, где имеются последовательно три пожарных отсека АБК ¦ ПК (категория А условно одно помещение) ¦ Склад (условно одно помещение складское).
Каким образом конструктивно выполнять противопожарную стену заказчик настаивает на сэндвич-панелях (проект аналог), если есть указания выше названного пункта СП 2. Мое личное мнение это стена самонесущая с контрфорсами кирпич или железобетон. Или все-таки допустимо выполнить обшивку сэндвич-панелями (EI150) с доведением всего каркаса до R150?


[02.02.2024 19:42:08]
 =Или все-таки допустимо выполнить обшивку сэндвич-панелями (EI150) с доведением всего каркаса до R150?=
Допустимо, если у п/п стен будет свой несущий каркас, отличный от конструкций каркаса здания.


[03.02.2024 11:33:37]
 Спасибо. За ответ
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Противопожарная стена между пожарными отсеками категорий А      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.