| * * | коллеги, подскажите если кто разбирался с вопросом. Есть спринклерная АУПТ в общественном здании, в котором одновременно защищается запотолочное пространство.
Насколько корректно к расходу АУПТ на расчтной площади в помещении прибавлять расход оросит |
=> | ну в принципе да, согласен. пожар едь из помещения может перейти в запотолочное пространство. это как вести расчет на площади с учетом всех оросителей (пол | |
 |  |
 |
| | | Gun | 13.05.2020 12:44 | 3 / 838 | гоха | 18.05.2020 11:56 | |
| * * | Добрый день ув. специалисты.
Изначально, я ознакомился с обсуждениями форума по п.6.3.9 СП 4.13130.2013.
Хотел уточнить, я понимаю, что зарядные помещения исходя из расчета категорий могут иметь категорию «А» или «В». Но в данном пункте не указана инф |
=> | так никто не запрещает погрузчику выежать из зарядной прямо в смежное помещение. делаете тамбур-шлюз и все | |
 |  |
 |
| | | kurilshik | 15.05.2020 23:38 | 16 / 920 | гоха | 18.05.2020 11:22 | |
| * * | Здравствуйте. В п. А.2 СП 5.13130.2009 идет речь о перегородках EI 45, а как быть с противопожарными дверьми? Я к примеру попадаю по таблице А.3 СП 5.13130.2009 на АУПТ помещения и хочу поделить его перегородкой на 2 части что бы сократить площадь и уйти |
=> | тема как с ограждающими конструкциями венткамер | |
 |  |
 |
| | | qwerty | 15.05.2020 11:45 | 4 / 799 | Асашай | 15.05.2020 16:37 | |
| * * | Добрый день.
Из термина СП 4.13130.2013:
"3.12 вставка, встройка: Часть здания, предназначенная для размещения административных и бытовых помещений, располагаемая в пределах производственного здания по всей его высоте и ширине (вставка), части его |
=> | Встройки, вставки, пристройки - рассматривайте их как общественное здание, размещать в них помещения класса Ф5 категорий В1-В4 не запрещается | |
 |  |
 |
| | | pyromaniac | 15.05.2020 16:33 | 0 / 938 | | |
| * * | Добрый день. Прошу Вас помочь разъяснить терминологию СП 155.13130.2014
3.14 система автоматического пенного пожаротушения: Включает резервуары для воды и пенообразователя, насосную станцию, подводящие растворопроводы с пожарными гидрантами, узлы управле |
=> | | |
 |  |
 |
| | | qwerty | 14.05.2020 16:37 | 8 / 1403 | qwerty | 14.05.2020 22:39 | |
| * * | Добрый день. Производственное здание. В перекрытии между помещением категории В3 на 1 этаже и В4 на 2 этаже предусмотрены технологические проемы 1,5х1 метр, через них проходят технологические трубопроводы. Вопрос. Как организовать ограничение распростране |
=> | Асашай ® как вариант, спасибо. Попробую выйти на В3 у обоих помещений просуммировав их площади.
newtrad ®, не пойдет, слишком много технологических трубоп | |
 |  |
 |
| | | Непуть | 13.05.2020 7:30 | 6 / 852 | Авантюрист | 14.05.2020 16:22 | |
| * * | Уважаемые господа суть дело такова: на производственном объекте заменили пассажирский лифт (произвели полую замену всех узлов и деталей),встал вопрос о том что, при проверки АПС лифт должен опускаться на назначенный этаж, минуя все сигналы, каким докум |
=> | "при проверки АПС лифт должен опускаться на назначенный этаж, минуя все сигналы, каким документом это требование регламентировано?" (с) Непуть ® | |
 |  |
 |
| | | qwerty | 13.05.2020 16:43 | 2 / 705 | qwerty | 13.05.2020 17:08 | |
| * * | Здравствуйте. Проектируется производственное здание. Все конструкции соответствуют классу К0, здание С0. Но есть одно маленькое помещение (холодильник) который отгорожен перегородками К0 и дополнительно обшит с внутренней стороны пенополистиролом класса К |
=> | Крюгер ® благодарю за ответ! | |
 |  |
 |
| | | ittehno | 07.05.2020 17:46 | 38 / 1457 | Comfire | 13.05.2020 11:53 | |
| * *
 | Здравствуйте форумчане! Доброго здравия всем.
Прошу помочь знающих.
Такой затык у меня...
стою с инспектором смотрю на ТП которая отнесена от стены основного склада на 25-30 сантиметров, стена здания склада которая спрятана за ТП выполнена из |
=> | Авантюрист, рад, что Вы начали понимать тему. Зачем Вы так нервничаете и дергаете фразы, искажаю их суть? Hу я же в последнем ответе не писал про НЕНЕСУЩ | |
 |  |
 |
| | | Alex_42 | 22.04.2020 21:30 | 7 / 928 | Йоханссон | 10.05.2020 16:37 | |
| * * | Господа, подскажите. Этаж офисного здания,оборудованного спринклерной установкой. Самое большое помещение - 30 кв. м. Какую площадь принимать для расчета установки - 30 или 60 кв. м? |
=> | Ну а что тогда по вашему подразумевается под "фактической площадью" как не площадь помещения? Вариант, что у нас отдельно стоящее здание или отсе | |
 |  |
 |
| | | rigel-project | 08.05.2020 10:43 | 4 / 2134 | Рустам74 | 08.05.2020 14:38 | |
| * * | Добрый день. Есть такой вопрос :
Проектируется жилой комплекс с подземным паркингом, над паркингом располагаются детские площадки, площадки отдыха, спортивные площадки. Из паркинга выходит шахта дымоудаления, которая располагается в зоне этих площадо |
=> | 7. На эксплуатируемой кровле подземного гаража-стоянки допускается размещать площадки отдыха, детские, спортивные, игровые и др. сооружения, на расстоянии | |
 |  |
 |
| | | qwerty | 07.05.2020 19:08 | 4 / 1183 | Ibn | 08.05.2020 12:41 | |
| * * | Здравствуйте. Есть 2 секции Ф1.3 по 400 м2, выход на кровлю должен быть с каждой секции или можно в 1 секции? |
=> | qwerty,
для этого есть карточки и планы тушения | |
 |  |
 |
| | | pyromaniac | 06.05.2020 16:22 | 7 / 1072 | Аларик | 07.05.2020 22:34 | |
| * * | Добрый день. Прошу помочь с решением вопроса.
В соответствии с СП 8 длина пожарного рукава не должна превышать 200 метров, так как типовая пожарная машина имеет 10 рукавов по 20 метров. А если у меня водопровод высокого давления, то длину рукава тоже при |
=> | Из учебного пособия Качалова А.А. "Противопожарное водоснабжение" (1975 г.) для водопровода высокого давления "...в расчет принимают пожарны | |
 |  |
 |
| | | Gonzo_777 | 07.05.2020 19:27 | 0 / 847 | | |
| * * | Подскажите, везде видим четкое разделение требований - к пожарным преградам и просто требования к стенам/перегородкам по огнестойкости. Но при этом не находим разделения требований по заделке швов примыканий перегородок к стенам и перекрытиям. В случае но |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Владир | 28.03.2020 7:52 | 5 / 1121 | трое пожарников | 07.05.2020 19:03 | |
| * *
 | Добрый день.
Не могу найти актуальный СП1.13130.2020.
Может поделиться кто нибудь ссылкой.
Заранее спасибо.
[Владир точнее формулируйте вопрос в теме = Админ] |
=> | теперь в ворде [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Zekka | 07.05.2020 14:47 | 3 / 788 | Асашай | 07.05.2020 15:48 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые форумчане! Возможно, мой вопрос покажется вам дилетантским, но прошу вас помочь разобраться в следующем.
Я знаю, что класс конструктивной пожарной опасности здания указывается в проектной документации на здание, но в данном случае |
=> | Статья 13. Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной
опасности
1. Классификация строительных, текстильных и кожевенных | |
 |  |
 |
| | | Georg | 05.02.2020 12:57 | 1 / 1106 | Кусогорин | 06.05.2020 12:15 | |
| * * | Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О пожарной безопасности"
Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного правового акта Законопроект направлен на единообразное понимание порядка дублирования
|
=> | Поскольку субъект РФ согласно законопроекта принимает Порядок, возможно не согласие подразделений ФПС на установку и контроль дублирующего сигнала в помеще | |
 |  |
 |
| | | IDD01 | 05.05.2020 17:35 | 4 / 1076 | Асашай | 05.05.2020 21:00 | |
| * * | Коллеги! Не совсем понимаю трактования главы 6 СП2.13130-2009, в частности о порядке определения площади пожарного отсека!
Имеется общественное здание(пансионат) 5 этажей.
Каждый этаж здания занимает 3000 м2
Согласно табл.6.9 СП2.13130-2012 предельна |
=> | если нет никаких многосветных пространств - площадь этажа принимается по площади наибольшего этажа. Число этажей и высоту здания уточняем по табл. 6.9 СП 2 | |
 |  |
 |
| | | injener PB | 04.04.2014 11:41 | 53 / 5295 | Асашай | 05.05.2020 10:07 | |
| * *
 | Дорогие коллеги, при разработке раздела "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" (ПБ) на промышленный объект не могу понять, сколько резервуаров и какого объема необходимо закладывать. Объект сложный и здания рассредоточены по зонам (в каждой из |
=> | необходимо разделять наружное пожаротушение поселений и наружное пожаротушение объектов, не стоит их в одну кучу сваливать | |
 |  |
 |
| | | V o p r o s | 29.04.2020 16:26 | 47 / 978 | Асашай | 04.05.2020 16:58 | |
| * * | Всем доброго дня, подскажите пожалуйста, может быть кто сталкивался - существует так называемый перечень добровольных нормативных документов в развитие ФЗ № 384 - данные документы также содержат требования в части пожарной безопасности, те же размеры путе |
=> | да, все верно. Я рано обрадовался, т.к. ранее о том, что к декларации прилагается расчет риска, было указано в самой декларации | |
 |  |
 |
| | | igor_pustovalov | 03.05.2020 11:09 | 0 / 822 | | |
| * * | Друзья, боюсь показаться не оригинальным, нужен совет профи: есть объект - складской комплекс. В составе комплекса выделены два пожарных отсека. Административный блок имеет класс огнестойкости согласно СТУ EIR150. По факту перекрытие третьего этажа выполн |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Устим Акимыч | 30.04.2020 11:49 | 2 / 1087 | Устим Акимыч | 02.05.2020 7:28 | |
| * *
 | Доброго времени суток! Случайно удалил у себя проект изменений в сп 4.13130, которые вступают в силу в июле. С приложением расчета противопожарных расстояний. Братья! Если есть у кого поделитесь. Буду крайне признателен. |
=> | Спасибо. | |
 |  |
 |
| | | Tir82 | 30.04.2020 11:51 | 3 / 877 | mazafakOFF | 30.04.2020 14:16 | |
| * * | Приветствую всех.
Нагрузили в догонку - разработать раздел Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (ПМ ГОЧС), входящийм в состав раздела "Иная докумен |
=> | причем не по делу замечаний - большее число.
каждый раз новые замечания выдают, т.е. на прошлые замечания даешь ответ, а они новые выдают) | |
 |  |
 |
| | | Konst86 | 08.05.2019 19:20 | 8 / 2103 | _Роман_ | 30.04.2020 12:30 | |
| * * | Приветствую, прошу помощи специалистов в избитой теме люков и лестниц на лоджиях, ситуация у нас странная:
Дано:
1. Дом входит в состав ЖК состоящим из 3х двух подъездных домов.
Первый дом 13 этажей, второй дом 20 этажей, третий дом |
=> | Приподнимем старую тему, коллеги? Определение простенка в качестве аварийного выхода действует только для двухуровневых квартир в СП1. А для одноуровневых? | |
 |  |
 |
| | | Tutyn-insp | 29.04.2020 15:50 | 3 / 858 | Асашай | 29.04.2020 22:54 | |
| * * | Доброго дня всем.
Допустим для производственного здания требуются по нормам: СОУЭ, АПС, АУПТ, ПДВ.
Выполняем расчет пожарного риска без АУПТ, ПДВ, все "сходится".
Обосновано отсутствие АУПТ, ПДВ, требования ст.6 ФЗ-123 выполнены.
Такое воз |
=> | по 404 методике все сойдется, если время нахождения работника на рабочем месте будет минимальным. В общем, формулы есть, считайте | |
 |  |
 |
| | | Br | 28.04.2020 0:52 | 3 / 835 | Br | 29.04.2020 20:30 | |
| * * | Добрый день!
Ст. 97 123-ФЗ
1. Пожарные депо на территории производственного объекта должны располагаться на земельных участках, примыкающих к дорогам общего пользования.
Ограждение территории пожарного депо должен примыкать к данной дороге?
А выезды |
=> | Но у нас эксперты тоже любят бездумно штамповать замечания), может есть у кого разъяснение по данной части 1 ст. 97? | |
 |  |
 |
| | | adgernaut | 11.04.2020 15:37 | 121 / 2659 | ФПБ | 29.04.2020 18:28 | |
| * *
 | Коллеги, ВНИИПО выложил для публичного обсуждения первую редакцию ГОСТ Р "СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность"
Документ выложен на |
=> | Очень интересные взгляды на ПНР.
Первое. В ФЗ№123 нет ни слова о ПНР, там есть только про монтажные работы. Т.е. они должны быть выполнены на основании | |
 |  |
 |
| | | Владир | 29.04.2020 11:25 | 4 / 1859 | Владир | 29.04.2020 17:53 | |
| * * | Голову сломал но нашёл только внятное:
СНиП II-84-78, часть II, глава 84 Здания управлений.
П.1.2. Здания управлений подразделяются на следующие группы:
Органы власти
+ Группа Д – судебных и юр. учреждений и прокуратур
Связано с п.2 таб. 1 СП10, |
=> | Соответственно применяем п. 2. таб. 1 СП10 и ВПВ не надо. | |
 |  |
 |
| | | Александра_А | 23.04.2020 15:45 | 17 / 1384 | гешан | 29.04.2020 17:03 | |
| * * | Добрый день!
Проектом предусмотрено строительство нескольких одноквартирных сблокированных домов (таун-хаусов) со встроенной котельной в каждом.
Не могу найти в нормативах как нормируется расстояние между встроенной котельной до соседнего дома. Подскажи |
=> | А встроенная котельная в каждом ОДНОКВАРТИРНОМ доме это и индивидуальная и автономная и поквартирная одновременно. Или в вашей голове это не укладывается?= | |
 |  |
 |
| | | vladS | 20.04.2020 21:32 | 19 / 820 | vLADS | 29.04.2020 0:20 | |
| * * | Коллеги, хочу переубедиться: разрабатываем раздел "Противопожарные мероприятия " на реконструируемом объекте. Имеется явное не соблюдение ФЗ-123 (например, ЛК ,соединяющая подвал, цоколь и 3 надземных этажа);значит ли это ,что правильный выхо |
=> | Бывший сотрудник НТО ®: Речь идет об открытой лестнице 2го типа ( я, наверное, зря назвал её ЛК?) Так вот, она соединяет цоколь, и 2 надземных этажа, чт | |
 |  |