 Коллеги! Не совсем понимаю трактования главы 6 СП2.13130-2009, в частности о порядке определения площади пожарного отсека!
Имеется общественное здание(пансионат) 5 этажей.
Каждый этаж здания занимает 3000 м2
Согласно табл.6.9 СП2.13130-2012 предельная площадь пожарного отсека - 5000 м2
Как считать площадь пожарного отсека в моем случае:
1) 5эт х 3000 = 15 000 м2? - Значит надо делить здание на 5 отсеков ( 5 этажей)?
2) Или это всё один пожарный отсек, так как любой этаж в его пределах не более 5.000 ?


[05.05.2020 18:43:20]
 Площадь пожарного отсека характеризуется максимальной величиной площади этажа,
расположенного в пределах данного отсека.
Площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется максимальной площадью этажа,
ограниченной наружными стенами здания и (или) противопожарными стенами 1-го типа.


[05.05.2020 18:54:59]
 Площадь пожарного отсека определяется количеством воды от 10 АЦ-30.

Сложно представить, что горят все пять этажей и на все пять этажей подают воду.


[05.05.2020 20:39:19]
 Асашай! Спасибо за комментарий, но я всё равно - не понимаю однозначно эту трактовку...
Просьба ответить на вопрос:
Дано: в здании 5 этажей х3000 м2
Сколько требуется выделить в здании пожарных отсеков, если требуемая площадь пож.отсека по нормам - не более 5 000 м2 и не более 5 этажей??


[05.05.2020 21:00:19]
 если нет никаких многосветных пространств - площадь этажа принимается по площади наибольшего этажа. Число этажей и высоту здания уточняем по табл. 6.9 СП 2.13130.2012
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: как правильно считается площадь пожарного отсека ?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.