Шахта дымоудаления на детской площадке.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
rigel-project ®

[08.05.2020 10:43:18]
 Добрый день. Есть такой вопрос :

Проектируется жилой комплекс с подземным паркингом, над паркингом располагаются детские площадки, площадки отдыха, спортивные площадки. Из паркинга выходит шахта дымоудаления, которая располагается в зоне этих площадок. Что в таком случае следует предусмотреть и возможно ли располагать рядом с этой шахтой детские площадки?

Пока нашел лишь в СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности -

7.11 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:

- через отдельные шахты на поверхности земли на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воздухозаборных устройств систем приточной общеобменной вентиляции других примыкающих зданий или систем приточной противодымной вентиляции данного здания.



В других нормах речь идет только о вентиляционных шахтах.


[08.05.2020 10:47:51]
 Классифицируется ли шахта думоудаления как вентиляционная шахта?

В СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
2.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ И САНИТАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ

18.6. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется только расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, фасадов жилых домов, площадок отдыха и др. оно должно составлять не менее 15 метров.


[08.05.2020 12:56:58]
 rigel-project® "Классифицируется ли шахта думоудаления как вентиляционная шахта?"

Дымоудаление по Своду правил СП7.13130 - это "противодымная вентиляция". Стало быть эта шахта - шахта противодымной вентиляции - стало быть разновидность вентиляционной шахты ...


[08.05.2020 13:42:30]
 Большое спасибо за ответ. Значит расстояние от шахт дымоудаления должно быть не менее 15 м до площадок отдыха, детских, спортивных, игровых и др. сооружений?


[08.05.2020 14:38:06]
 7. На эксплуатируемой кровле подземного гаража-стоянки допускается размещать площадки отдыха, детские, спортивные, игровые и др. сооружения, на расстоянии 15 м от вентиляционных шахт, ...

Вроде бы - да, нужно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 