О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Длина пожарного рукава для водопровода высокого давления

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.05.2020 16:22:16]
 Добрый день. Прошу помочь с решением вопроса.
В соответствии с СП 8 длина пожарного рукава не должна превышать 200 метров, так как типовая пожарная машина имеет 10 рукавов по 20 метров. А если у меня водопровод высокого давления, то длину рукава тоже принимать не более 200 метров? По сути мне пожарная машина не нужна, сколько нужно рукавов столько и соединю, главное чтобы давления насоса в насосной хватило. Или я не прав?


[06.05.2020 17:52:33]
 естественно, ведь вода от пожарной машины идет по рукавам


[06.05.2020 20:35:13]
 а кто вам привезет эти рукава?)
или они как инвентарь будут у ПГ лежать?


[06.05.2020 21:21:47]
 200 метров - это максимальное расстояние между гидрантами или источниками водоснабжения!


[06.05.2020 22:28:39]
 от ПГ до стены здания


[07.05.2020 11:53:21]
 а кто вам привезет эти рукава?)
или они как инвентарь будут у ПГ лежать?

Проектируем нефтебазу. Там склад пожоборудования. Можно эти рукава там хранить.


[07.05.2020 12:55:19]
 так не бывает. к сожалению.
только если обоснуете оперпланом.
создадите пожарный пост на объекте (дружину на постоянной основе).

обоснуете выполнение требований ст.76 ФЗ-123.


[07.05.2020 22:34:00]
 Из учебного пособия Качалова А.А. "Противопожарное водоснабжение" (1975 г.) для водопровода высокого давления "...в расчет принимают пожарные рукава непрорезиненные длиной l=120 м, диаметром 66 мм и стволы с насадком диаметром 19 мм и расходом воды 5 л/с"
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Длина пожарного рукава для водопровода высокого давления      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.