Технологический проем в перекрытии между помещениями разных категорий

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.05.2020 16:37:34]
 Добрый день. Производственное здание. В перекрытии между помещением категории В3 на 1 этаже и В4 на 2 этаже предусмотрены технологические проемы 1,5х1 метр, через них проходят технологические трубопроводы. Вопрос. Как организовать ограничение распространения пожара между помещениями разной категории т.е. как выполнить требование п. 6.2.10 СП 4.13130.2013?


[14.05.2020 16:54:05]
 Статья 137. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям

4. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим
технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов,
установленных для этих конструкций.


[14.05.2020 17:05:38]
 ув. Асашай ®, я правильно понимаю, что в моем случае поможет какая-та огнезащита трубопроводов?


[14.05.2020 19:37:51]
 думаю, что если строительным раствором герметично заложите, то проблем быть не должно


[14.05.2020 19:42:10]
 ИМХО здесь не узел пересечения, а открытый проем в перекрытии в соответствии с разделом 6 СП2.13130.2012. Согласно п. 6.2.10 СП4.13130.2013, указанные помещения должны разделяться противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом)... Т.е. имеется незакрытый проем в междуэтажном перекрытии. Все в рамках норм.


[14.05.2020 21:17:15]
 Асашай ® но там воздуховоды выходят тоненькие, они расплавятся при пожаре за 5 сек. Смысл раствором закладывать? По п. 6.2.10 СП 4.13130.2013 помещения разных категория отделяются п/п перекрытием 3-го типа, по ФЗ-123 перекрытие 3-го типа выполняется с заполнением проемов. Как заполнить этот проем совсем не понятно. Вопрос остается открытым.


[14.05.2020 22:03:23]
 я бы привел категории обоих помещений к общему знаменателю, и вопрос был бы закрыт


[14.05.2020 22:18:30]
 Или по п. 6.1.37 СП4.13130.2013 противодымные экраны, например.


[14.05.2020 22:39:30]
 Асашай ® как вариант, спасибо. Попробую выйти на В3 у обоих помещений просуммировав их площади.
newtrad ®, не пойдет, слишком много технологических трубопроводов.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Технологический проем в перекрытии между помещениями разных категорий      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.