п.6.3.9 СП 4.13130.2013

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.05.2020 12:44:37]
 Добрый день ув. специалисты.
Изначально, я ознакомился с обсуждениями форума по п.6.3.9 СП 4.13130.2013.
Хотел уточнить, я понимаю, что зарядные помещения исходя из расчета категорий могут иметь категорию «А» или «В». Но в данном пункте не указана информация о категории помещения для зарядки аккумуляторов по пожарной или взрывопожарной опасности.
Вопрос: На основании, какого нормативного документа можно сказать, что в случае категории «В» возможно исключить обособленный эвакуационный выход из помещения, предусмотреть непосредственный въезд-выезд погрузчика через помещение разгрузки?

Верно, ли я понимаю, что исходя из требований п.6.3.9 СП 4.13130.2013, эвакуационный выход из данного помещения должен быть отдельным и самостоятельным. Въезд погрузчиков в данное помещение при категории А возможен только через улицу, либо через смежное помещение с тамбур-шлюзом с принудительным подпором воздуха?


[13.05.2020 14:05:30]
 задал вопрос и сам ответил)))) еси обеспечите категорию В, то нахрена тамбур-шлюз? но выход придется делать наружу


[14.05.2020 6:34:24]
 Т.е. выходит единственный адекватный вариант при расчетной категории А - понижать категорию до В, чтобы обеспечить выезд погрузчика из зарядного помещения в помещение погрузки непосредственно. Спасибо.


[18.05.2020 11:56:20]
 так никто не запрещает погрузчику выежать из зарядной прямо в смежное помещение. делаете тамбур-шлюз и все
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: п.6.3.9 СП 4.13130.2013      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.