Минимальная/фактическая площадь для расчета спринклерной установки

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Alex_42 ®

[22.04.2020 21:30:22]
 Господа, подскажите. Этаж офисного здания,оборудованного спринклерной установкой. Самое большое помещение - 30 кв. м. Какую площадь принимать для расчета установки - 30 или 60 кв. м?


[23.04.2020 15:32:44]
 Может быть кто-то знает мнение ВНИИПО? А то они употребляют термин "Фактическая площадь", а что под ним понимать? Любое помещение, помещение с перегородками 1-го типа, или, может быть, площадь этажа?


[25.04.2020 6:04:44]
 Вопрос-то интересный. Неужели раньше никто им не задавался?


[10.05.2020 11:43:16]
 Это такой лёгкий подкол? Ок, я купился.
Если этаж последний, т.е. диктующий, то считаем по нему. В примечаниях к таблице в СП 5 указано, что если фактическая площадь ПОМЕЩЕНИЯ меньше требуемой расчетной, то расход считается с коэффициентом. На фактической площади помещения естественно.
А если на других этажах есть помещения больше 60 м2, то их проверить тоже.


[10.05.2020 12:21:31]
 Йоханссон ®, в примечании нет слова "помещения", не нужно вводить в заблуждение...


[10.05.2020 14:15:52]
 Слова нет. Сказано - "Если фактическая защищаемая площадь Sф меньше минимальной площади S..."
Как всегда в наших нормах надо проводить лингвистический анализ.

Т.е., если фактическая площадь помещения меньше нормативной вы предлагаете включать в расчете оросители в нескольких помещениях? Можете ещё даже не в соседних?


[10.05.2020 16:02:43]
 ув.Йоханссон ®, на любого аналитика в противовес найдется с десяток других.
Потому я и говорю не нужно вводить в заблуждение людей, додумывая требования нормативных документов. Вот будет написано в НД конкретно площадь ПОМЕЩЕНИЯ, вот тогда Ваша правда.
Если ДИКТУЮЩИЙ ороситель находится в группе помещений с площадью каждого помещения мене 60 м2, необходимо считать по этой группе помещений.
Безусловно Вы правы в другом: проверочные расчеты по другим участкам обязательны.





[10.05.2020 16:37:21]
 Ну а что тогда по вашему подразумевается под "фактической площадью" как не площадь помещения? Вариант, что у нас отдельно стоящее здание или отсек, с площадью меньше расчётной и требующее защиты АВПТ?

Т.е. вы предлагаете если помещение допустим 5о м2, то при расчете включать еще 1-2 оросителя в соседнем?

Вы, похоже, с Alex_42 из одного шоу. Спасибо, повеселили.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Минимальная/фактическая площадь для расчета спринклерной установки      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.