 | Доброго всем дня,
кто-нибудь смогу уже подать заявление на аттестацию на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности?
В постановлении правительства сказано, что до 1 марта 2022 г. должны были организовать на Госуслугах прие |
=> | Спасибо, кратко и по делу! ) | |
 |  |
 |
| | | Koui | 11.03.2022 13:56 | 2 / 1158 | Koui | 11.03.2022 16:17 | |
| * * | Проектируя СПС (да и не только), мы предполагаем, что кто-то всё это ещё и эксплуатировать будет.
например, ГОСТ Р 59638:
"4.10 Проектные решения должны предусматривать меры по обеспечению доступа к техническим средствам, установленным за фальшпото |
=> | asol611, спасибо, но его не вижу реального применения. разве что при определении размера люка или дверцы для обслуживания, когда пролезть к оборудованию ну | |
 |  |
 |
| | | Congressman | 10.03.2022 19:14 | 1 / 1274 | Асашай | 10.03.2022 21:23 | |
| * * | в пункте 4.2.22 из СП 1.13130.2020 указано, что не нормируется направление открывания дверей для помещений классов Ф1.3. Класс Ф1.3 это многоквартирные дома. Не нормируется направление для всех дверей в доме? интересует направление открытия двери из помещ |
=> | не нормируется направление открывания, т.к. это Ф1.3, а также через эту дверь эвакуируется менее 15 чел. | |
 |  |
 |
| | | Владелец | 10.03.2022 12:57 | 2 / 1483 | Рустам74 | 10.03.2022 14:00 | |
| * * | Здравствуйте коллеги
Дайте пожалуйста разъяснение, заказчик требует обоснование
Чем тушить склады медикаментов(порошко
м,водой,газом) Никаких нормативных документов по этому вопросу не нашел.Высота складирования 4м, степень огнестойкости здания -II,класс |
=> | Если есть возможность водой - то спринклерной водой. | |
 |  |
 |
| | | ермолай | 09.03.2022 17:20 | 1 / 1280 | newtrad | 09.03.2022 18:28 | |
| * * | Добрый день. Прошу помочь постичь мудрость в СП 8.13130.2020.
8.8 Установка гидрантов на ответвлении от тупиковой линии водопровода или на вводе в здание не допускается.
8.5. Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. |
=> | Недавно аналогичное решение прошло в ГГЭ. От магистрального противопожарного водопровода предусматривалась ответвление в здание. На нем располагался пожарн | |
 |  |
 |
| | | кукурукуку | 04.03.2022 16:10 | 6 / 1912 | кукурукуку | 05.03.2022 11:16 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги! В соответствии с СП 4.13130.2013 "Комплекс помещений встроенных бань (саун) (класс Ф3.6) не допускается размещать под трибунами объектов Ф2, в спальных корпусах объектов класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, смежно с п |
=> | Большое спасибо, уважаемые Асашай и Comfire! Ваша информация очень помогла! Персональные данные использовать не буду:) | |
 |  |
 |
| | | LUTIYrus | 03.03.2022 17:17 | 2 / 1527 | lutiyrus | 04.03.2022 16:05 | |
| * * | Добрый день. Подскажите есть-ли у кого-нибудь программа противопожарных тренировок в котельных, весь интернет ,перекопал,есть только противоаварийные. |
=> | Спасибо | |
 |  |
 |
| | | вот незадача | 03.03.2022 12:06 | 4 / 1504 | Koui | 04.03.2022 1:06 | |
| * * | Подскажите пожалуйста. Можно применять кабель FRLS взамен HF на объекте с массовым пребыванием людей(спортивный комплекс с закрытыми трибунами)?? Заранее спасибо. |
=> | прикол в том, что прямо это в ГОСТе не прописано. этой лазейкой крайне редко, но приходится пользоваться, но не для FRLS, а для FRLSLTx - иногда нужного ка | |
 |  |
 |
| | | 11247 | 24.02.2022 11:57 | 85 / 5701 | 11247 | 03.03.2022 21:05 | |
| * * | Уважаемый коллеги!
Имеется древянное двухэтажное административное здание Ф 4.3 высота 6,4 м. Со вторго этажа один выход через лестничную клетку.
Вопрос в следущем допустимо ли применение СП 1.13130
4.2.9. Не менее двух эвакуационных выходов, как пра |
=> | Крюгер ®
Возможно не в том месте вставил фразу в скобках про здания IV-V степени огнестойкости. Имел ввиду что исключить для них требование по установке | |
 |  |
 |
| | | Koui | 02.03.2022 12:29 | 4 / 1223 | Viss | 03.03.2022 0:56 | |
| * * | Периодически Заказчик просит "модернизировать" то или иное оборудование. я всегда устно поясняю, что оборудование имеет пожарный сертификат и при внесении изменений сертификат перестанет действовать.
В связи с этом, вопросов несколько:
1. кака |
=> | Очевидно же, что нет. Предприятие-изготовитель не несет ответственности при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа - кто подпишется под Вашим ремонтом? | |
 |  |
 |
| | | Streetplayer | 02.03.2022 12:03 | 10 / 1513 | Viss | 02.03.2022 23:58 | |
| * * | Добрый день, Коллеги!
Вопрос по огнезащите.
Есть металлические балки перекрытия, по которым устраивается плита перекрытия. Снизу балки закрываются гипсокартоном (подвесной потолок). Здание II степени огнестойкости.
Балки не уч |
=> | Почему Вы считаете что возможность замены и т.д. исключена?
Всегда можно потолок разобрать или врезать несколько лючков в ходе эксплуатации. | |
 |  |
 |
| | | Natali-01 | 28.02.2022 15:12 | 6 / 1608 | Comfire | 02.03.2022 15:53 | |
| * * | Прошу разъяснить требования п.4.12 СП 4.13130.2013 для одноэтажного торгового здания (степень огнестойкости – III, класс конструктивной пожарной опасности – С1) и двухэтажного здания бани (степень огнестойкости – II, класс конструктивной пожарной опасност |
=> | Если если баня в составе спорт.объектов. | |
 |  |
 |
| | | АЭл | 25.02.2022 16:42 | 17 / 3125 | Comfire | 01.03.2022 19:13 | |
| * * | Открывается небольшой центр дополнительного образования для взрослых, хотим получить лицензию.
Три помещения: класс, туалет, учительская. Общая площадь 66,08 кв.м.. Помещения находятся на 1-ом этаже жилого многоквартирного дома. Имеет одна входная дв |
=> | ===многие термины в документах иного характера имеют другие значения. Эти же термины в документах ПБ имеют некоторые отличия===. Предлагаете избегать федер | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 22.02.2022 12:13 | 62 / 5429 | Koui | 01.03.2022 12:07 | |
| * * | В каких нормах надписано, что в проекте/ рабочей документации/ исполнительной документации, нужно писать у каждого извещателя аббревиатуру ВТН, ВТМ...?
Почему нельзя писать сразу адрес адресного извещателя, без всяких аббревиатур? |
=> | Sege, ну не надо. у меня полно проектов 1:200, где всё прекрасно видно, включая все ниши с двумя извещателями по алгоритму "С". конечно, СПС, све | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 24.02.2022 16:14 | 6 / 1415 | Авантюрист | 28.02.2022 8:47 | |
| * * | коллеги, всех приветствую.
подскажите, а в п.5.4.4 СП 2 говорится и про окна в наружных стенах? (Светопрозрачные конструкции заполнения проемов (кроме дымовых люков), а также зенитных фонарей в покрытиях зданий классов конструктивной пожарной опасности С |
=> | обратите внимание что речь идет про заполнение проемов в ПОКРЫТИИ, а не наружных стенах | |
 |  |
 |
| | | CSB | 23.02.2022 7:31 | 5 / 1494 | Comfire | 25.02.2022 18:34 | |
| * * | ст. 33 и ст 34 ФЗ 248 даёт определение экспертам и специалистам, чем и как подтверждается звание/должность для участия этих экспертов/специалистов привлекаемых для проведения проверок? |
=> | У прокуроров совсем другой порядок и свой федеральный закон. И их 248-фз не напрягает.
Прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе требо | |
 |  |
 |
| | | Alex_42 | 03.02.2022 0:03 | 15 / 5347 | asol611 | 24.02.2022 16:26 | |
| * *
 | Помогите, пожалуйста, разобраться.
Сейчас все, кому не лень, говорят о необходимости какой-то резервной линии связи, причем проложенной по отдельному каналу.
При этом чаще всего имеют ввиду болидовский RS485.
Я, к сожалению, кроме требован |
=> | Думаю, придётся отдельную ВОЛС, хотя бы потому, что пункт 6.2 СП 6.13130-2021 требует применение волоконно-оптического кабеля исполнения FR.
А по повод | |
 |  |
 |
| | | GOR | 08.12.2021 12:43 | 14 / 1735 | max_cherny | 22.02.2022 6:59 | |
| * * | У меня склад масел в таре (4 степень огнестойкости, C0), что удовлетворяет требованиям п.9.2 СП 155.13130.2014. В соответствии с п.9.5 СП 155.13130 помещение склада ГЖ отделено от других помещений перегородками 1-ого типа. Эксперт ГГЭ говорит, что так не |
=> | Раз в СП4 допущена ошибка, может будет логичнее снизить требования по типу перегородки для зданий IV до 2 типа. Тогда будет соответствие пределов огнестойк | |
 |  |
 |
| | | sergey_ko | 21.02.2022 14:56 | 0 / 1023 | | |
| * * | Коллеги, добрый день!
Прошу помочь, подсказать.
В здании предусматривается "двойной" фасад. Первый контур-это теплый...далее воздушная прослойка и потом еще декоративный проветриваемый фасад.
В получающуюся прослойку (ширина примерно около |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Tir82 | 16.02.2022 17:30 | 3 / 1540 | Крюгер | 18.02.2022 17:54 | |
| * * | Доброго дня всем.
Хотелось бы услышать мнение сообщества.
Есть ч.4 ст.68 ФЗ-123, в которой идет перечисление объектов через запятую, смысл которого можно трактовать не однозначно
Касаемо объектов Ф5, как я понимаю, надо так читать абзац в целом:
Стать |
=> | Зачем вам письмо, когда есть Федеральный закон и Свод правил?
(ведь цитаты оттуда). | |
 |  |
 |
| | | nND | 18.02.2022 10:24 | 1 / 1170 | Админ | 18.02.2022 14:24 | |
| * * | Независимая оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований, которая предусмотрена статьей 54 №248-ФЗ имеет ли какое-то отношение к НОР. Если нет, то кто такую оценку осуществляет по линии ПБ.
|
=> | Ув. у нас принято обсуждать в каждой ветке один вопрос.
Поэтому ваше "И еще..." с конкретным вопросом по проведению НОР удалено. | |
 |  |
 |
| | | Ира 34 | 17.02.2022 17:05 | 2 / 1276 | Ира 34 | 18.02.2022 10:11 | |
| * *
 | Здравствуйте.
Распространяется ли действие новых СП (1, 2...12, 14) на 50-летний существующий многоквартирный жилой дом? Функционал его не менялся, перестроек не было.
В комиссии по приемке дома в эксплуатацию есть подпись тогдашнего пожарного н |
=> | Спасибо. | |
 |  |
 |
| | | newtrad | 17.02.2022 10:26 | 3 / 1098 | Все ники заняты | 17.02.2022 18:13 | |
| * * | Приветствую. Потребовалось отделение перехода от здания стеной 1-го типа. Переход надземный, расположен высоко над землей. Достаточно ли сделать стену 1-го типа только в месте примыкания перехода к зданию(по размеру поперечного сечения перехода)? Как быть |
=> | Может дренчерную завесу? | |
 |  |
 |
| | | DVolg 174 | 16.02.2022 15:10 | 24 / 2435 | Comfire | 17.02.2022 16:16 | |
| * * | Добрый день,
распространяются ли требования п. 6.10.5.1 СП 4.13330.2013 на некапитальные здания?
6.10.5.1 Производственные и складские здания, сооружения, размещаемые в производственной зоне и зоне
сырьевых и товарных складов (парков), должны быть I |
=> | ifbbpro, Вы же не планируете дальше развивать тематику ЕАЭС в этой ветке?
Может про п. 6.10.5.1 СП 4.13330.2013 ещё будут мнения? | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 15.02.2022 12:10 | 14 / 1584 | Comfire | 17.02.2022 15:01 | |
| * * | Коллеги, а у нас где-нибудь сейчас указан запрет на размещение открытых складов гор.материалов в п/п разрывах? |
=> | ===да напрмер возьмем любую готовую продукцию, которая будет храниться в горючей упаковке на улице===.
Тогда возьмите любой подходящий к этому случаю т | |
 |  |
 |
| | | Антон1987 | 17.02.2022 12:24 | 0 / 1199 | | |
| * * | Добрый день коллеги. Очень нужен сертификат на линолеум с классом пожарной опасности КМ4. Если есть возможность, скиньте пожалуйста на почту garold-87@mail.ru |
=> | | |
 |  |
 |
| | | qwerty | 02.02.2022 10:59 | 27 / 2177 | aleksegroshev | 17.02.2022 12:09 | |
| * * | Добрый день. Проектируем объект, разница между ОКЛ и не ОКЛ 7 млн. При этом для рассматриваемого объекта разрабатываются СТУ, вот мы и задумались, а может есть решения, позволяющие "уйти" от ОКЛ в рамках СТУ? Никто не сталкивался? |
=> | Мое мнение: если заказчик не требует сертификата ОКЛ (он добровольный) закупать материалы у разных поставщиков и комплектовать линию. Так делали на многих | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 14.02.2022 10:30 | 19 / 2418 | Guron | 17.02.2022 10:51 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Требуется оборудовать церковь системой пожарной сигнализации. Церковь представляет собой здание с неровным потолком, поделённым на секции. Высота потолка в верхней точке примерно 8 м, верхняя точка балок - примерно 6 м. В |
=> | На севере может церкви и деревянные, но в центральной части страны церкви как правило каменные с толщиной стен около метра. Ретранслятор придется ставить в | |
 |  |
 |
| | | vladS | 14.02.2022 13:23 | 10 / 1679 | Асашай | 15.02.2022 17:35 | |
| * * | Коллеги, кто может прояснить , а точнее обосновать : действует ли СП.12.13130.2009 на территории Казахстана?
Проектировщики просят рассчитать "категории". |
=> | [ссылка]
вроде тот же самый СП 12 | |
 |  |
 |
| | | Йоханссон | 12.02.2022 15:11 | 11 / 1803 | Йоханссон | 15.02.2022 16:17 | |
| * * | Уважаемые коллеги, прошу подсказки.
Может у кого был опыт применения тонкораспыленной воды при тушении театра. Просьба подсказать какие брали параметры для ТРВ собственно сценического комплекса.
Сцена больше 400 м2. Всё по полной программе - колосники ( |
=> | ТРВ в театре мне тоже не очень нравится. Но, увы, мало воды. | |
 |  |