Противопожарное водоснабжение (НППВ) для одинокого Ф5 в поселке..

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.02.2022 17:30:08]
 Доброго дня всем.
Хотелось бы услышать мнение сообщества.
Есть ч.4 ст.68 ФЗ-123, в которой идет перечисление объектов через запятую, смысл которого можно трактовать не однозначно
Касаемо объектов Ф5, как я понимаю, надо так читать абзац в целом:
Статья 68. Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов
...расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду - допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

Правильно?


[17.02.2022 10:46:10]
 4. В
– поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек,
– отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2,
Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах,
не имеющих кольцевого противопожарного водопровода,
– зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами
категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на
наружное пожаротушение 10 литров в секунду,
– на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров,
– складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров,
– в зданиях радиотелевизионных передающих станций,
– зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов
допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного
водоснабжения природные или искусственные водоемы.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ)


[18.02.2022 14:15:57]
 Асашай ® - Благодарю!

нашел также подтверждение Вашей точки зрения:
https://www.normacs.info/answers/4471

Было бы еще письмо от ВНИИПО...)


[18.02.2022 17:54:23]
 Зачем вам письмо, когда есть Федеральный закон и Свод правил?
(ведь цитаты оттуда).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противопожарное водоснабжение (НППВ) для одинокого Ф5 в поселке..      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.