Инфракрасные сауны

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.03.2022 16:10:43]
 Здравствуйте, коллеги! В соответствии с СП 4.13130.2013 "Комплекс помещений встроенных бань (саун) (класс Ф3.6) не допускается размещать под трибунами объектов Ф2, в спальных корпусах объектов класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, смежно с помещениями другого функционального назначения, рассчитанными на пребывание более 100 человек, а также в подвалах". Помогите, пожалуйста, понять, в полной ли мере это требование распространяется на инфракрасные сауны, все же у них пожарная опасность меньше. Раньше в разных нормах кочевало понятие "бани сухого жара". Тогда было понятно, что, например, к турецкой бане это не относится. А как быть с инфракрасными? Выскажите, пожалуйста, свое мнение.


[04.03.2022 18:13:43]
 Это не баня и не сауна. Это парильные кабины:
Кабины, предназначенные для прогрева тела человека: паровая кабина из акрилового пластика (с влажным паром); инфракрасная кабина из дерева (с сухим воздухом), где взамен каменки установлены инфракрасные нагреватели; банно-душевая кабина, пол, стены и лежанка которой облицованы керамикой или камнем и подогреваются электропанелями, расположенными под облицовкой, оборудована душем и т.д.
https://docs.cntd.ru/document/120011...


[04.03.2022 21:34:36]
 https://disk.yandex.ru/i/ftAhgmIV3Qn...

вот письмо МЧС


[05.03.2022 3:29:23]
 Асашай, в этом письме содержатся персональные данные. Лучше его не выкладывать. Да и по содержимому это если не шедевр безграмотности, то точно на вопрос автора не отвечает. Под СТУ подводите?



[05.03.2022 10:16:11]
 это письмо в свободном доступе в интернете, поэтому личные данные уже давно открыты.
По СТУ не согласен. Не регламентируется, это не отсутствие норм. Не регламентируется - значит, что требования не предъявляются


[05.03.2022 10:43:36]
 Это письмо к гр(афу) Мор***ву лучше не выкладывать вообще. Оно оформлено безграмотно и содержит недостоверные выводы.
Авторы этого письма не знают, что существуют нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности и техническое регулирование в области пожарной безопасности.

Как для любого бытового электроприбора, так и для ИК кабины установлены требования по безопасному использованию. Включая их пожарную безопасность. Все это содержится в инструкции по эксплуатации. В других технических регламентах, стандартах и правилах противопожарного режима про это ясно сказано.


[05.03.2022 11:16:01]
 Большое спасибо, уважаемые Асашай и Comfire! Ваша информация очень помогла! Персональные данные использовать не буду:)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Инфракрасные сауны      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.