О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Применение кабеля в соответствии с ГОСТ 31565-2012

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.03.2022 12:06:55]
 Подскажите пожалуйста. Можно применять кабель FRLS взамен HF на объекте с массовым пребыванием людей(спортивный комплекс с закрытыми трибунами)?? Заранее спасибо.


[03.03.2022 13:02:16]
 https://pojproject-spb.ru/?dl_id=104


[03.03.2022 16:58:43]
 Уточню. Вопрос вот в чём? На объекте с массовым пребыванием людей(спортивный комплекс с закрытыми трибунами) уже смонтировали пожарную сигнализацию. Инспектор говорит что кабель FRLS не подходит, и согласно ГОСТ 31565 нужно HF. Это верно?


[03.03.2022 18:33:21]
 простите сразу не врубился
да, FRHF


[04.03.2022 1:06:54]
 прикол в том, что прямо это в ГОСТе не прописано. этой лазейкой крайне редко, но приходится пользоваться, но не для FRLS, а для FRLSLTx - иногда нужного кабеля FRHFLTx просто нет в природе (хотя в 95% случаев в природе нет FRLSLTx).
так вот, если открыть таблицу, то там будет область применения для кабеля HF в "в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей". но вот для FRHF такого требования формально нет. тем не менее, лушче использовать *HF*, разница невелика в цене.
ещё вопрос иногда поднимается, что есть "здания и сооружения с массовым пребыванием людей" именно применительно для пожарной безопасности. для разных категорий встречал, что это здания, где могут одновременно находится 50 человек; то же самое 100 человек; здания, где в одном помещении могут одновременно находится 50 человек. не могу точно назвать какой из вариантов верный, обычно в спорных ситуациях смотрю какой кабель смежники заложили.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Применение кабеля в соответствии с ГОСТ 31565-2012      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.