Пожарная сигнализация в церкви

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.02.2022 10:30:42]
 Доброго времени суток, коллеги.
Требуется оборудовать церковь системой пожарной сигнализации. Церковь представляет собой здание с неровным потолком, поделённым на секции. Высота потолка в верхней точке примерно 8 м, верхняя точка балок - примерно 6 м. В центре есть купол, высота потолка 20м, ширина купола 6м.
Единственное решение, которое приходит в голову пока - установка радиоканальных дымовых извещателей в каждой секции. Решение самому не нравится, но лучшего пока придумать не можем. Если у кого был опыт проектирования подобных объектов - буду благодарен за совет.


[14.02.2022 12:08:36]
 Давно было подобное - ещё и весь потолок во фресках, центральный кафедральный собор. Запроектировал радиоканальные на Стрельце. Что получилось по итогам монтажа - не смотрел...


[14.02.2022 12:29:11]
 Вечный_студент ® в новострое закладывали проводное, но в принципе можно и радиоканал.
Под своды по периметру - точечные ДИПы.
В барабан линейники. Доступ к линейникам был через окна в барабане. Снаружи по периметру барабана был ходовой мостик


[14.02.2022 12:38:00]
 DSeaman ®
Те линейники, что я находил, требовали не менее 8 метров между приёмником и передатчиком, а диаметр данной части строения - 6м.


[14.02.2022 12:52:24]
 С2000-ИПДЛ исп.60 от 5м


[14.02.2022 12:56:56]
 на дистанциях от 5 до 15 м отражатель следует использовать в комплекте с дополнительным рефлектором, который устанавливается поверх
основного отражателя, имеющийся в комплекте поставки.


[14.02.2022 13:03:53]
 ИПДЛ-252СМД (ИП212-252СМД) 5-20 м


[14.02.2022 14:12:24]
 CV ®, спасибо за подсказку. Впрочем тут ещё один вопрос - как крепить шлейфы к стенам и перекрытиям на подобных объектах? Дырявить стены по понятным причинам нежелательно.


[14.02.2022 14:29:37]
 https://prnt.sc/26vjwej
вот так еще можно.


[14.02.2022 14:42:22]
 Нина ® [14.02.2022 14:29:37]
достаточно два линейных пожарных извещателей с отражателем или всё же 4 шт? (Заказчики, обычно "бедные" люди).


[15.02.2022 9:03:34]
 Нина ®
Думал над таким размещением, но тут норма по расстоянию от перекрытия до оптической оси не соблюдается


[15.02.2022 9:50:14]
 А вы в куполе сможете выдержать 800 от верхней точки?


[15.02.2022 10:15:12]
 В подобной ситуации встретили категорическое непонимание по поводу фресок. Действительно, всё красиво.

Вышли из ситуации примерно так: В связи с отсутствием технической возможности оборудования молельного зала и алтаря инженерными системами пожарной безопасности выполнен расчет по оценке пожарного риска для подтверждения условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности согласно п. 8.1.2 СП258.1311500.2016.


[15.02.2022 11:57:44]
 Нина ®
Почему 800? По СП 484 от 25 до 600
Ну и да, скорее всего не смогу.


[15.02.2022 11:58:45]
 Вечный_студент ® [15.02.2022 9:03:34]

СП 484.1311500.2020 п.6.6.18 ....Расстояние от перекрытия до оптической оси ИП должно быть до 600 мм.
Допускается оптические оси размещать ниже 600 мм при условии, что расстояние между оптическими осями ИП должно составлять не более 25 % от высоты установки извещателей, а расстояние между оптическими осями и стеной — не более 12,5 % высоты установки ИП...

т.е можно смело опустить их ниже, и для барабана d6м 2 линейных ИП
Жинжинёр

[15.02.2022 13:24:55]
 Аспирационный извещатель. Трубу извещателя можно проложить за куполом, а отверстия вывести на потолок через капиллярные трубки. Если что - у Вагнера имеются решения по применению капиллярных трубок.


[15.02.2022 13:47:32]
 Да, по СП484 600, никак не перестроюсь.
И да, за счет формы купола и ограничения по расстоянию для линейников между приемо-передачиком и отражателем выдержать вы его не сможете.
Можно и опустить, хорошо что СП 484 это теперь позволяет.
Аспирация еще лучше, конечно.


[16.02.2022 10:13:17]
 А кто нить аспирацию ставил в церкви. Какой результат?
Корячится церковь одна, в которой так же подобные купола есть.


[16.02.2022 16:53:14]
 по нормам можно ходить до "земли" опустить линейники, главное количество
но я не об этом.. церкви как правило деревянные, делал похожую, слава богу до времен ОКЛ...
как сейчас то будете изворачиваться? в любой инструкции прописано что окл нельзя крепить на поверхности ниже огнестойкости самой окл
имхо тут только радио ставить


[17.02.2022 10:51:39]
 На севере может церкви и деревянные, но в центральной части страны церкви как правило каменные с толщиной стен около метра. Ретранслятор придется ставить в каждое помещение, иначе радиоканальные датчики потеряются. Делал с десяток проектов, везде ставили проводные/комбинированные системы по желанию заказчика/подрядчика.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Пожарная сигнализация в церкви      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.