|
| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с <1> 31 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
|
| | | Асашай | 20.12.2024 15:03 | 7 / 104 | Асашай | 20.12.2024 17:13 | |
| * * | Всем привет.
Согласно п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только радиаторы
отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов, за исключением случаев применения
противопожарных муфт при пер |
=> | Пункт написан очень плохо | |
| |
|
| | | Не мудрый | 30.11.2024 7:44 | 46 / 1266 | Не мудрый | 20.12.2024 14:04 | |
| * * | Доброго дня Уважаемые специалисты. Есть коттеджный посёлок в составе организации. Коттеджы одноквартирные для сдачи их в аренду(для отдыха). Подскажите пожалуйста, они будут относится к ФПО 1.4, или всё таки к 1.2.? |
=> | так надо ®
Если бы было так просто. Противоп. расстояния осуществляются в границах участка.
Согласно части 3 статьи 53.1 Лесного кодекса указанные в ч | |
| |
|
| | | kazakru | 17.12.2024 18:07 | 18 / 440 | kazakru | 18.12.2024 20:27 | |
| * * | Еще раз создам тему, в ТЗ на проектирование РД прописана такая формулировка как в оглавлении поста.
Здание мелкое 250 квадратов, соответственно ни пожарного поста, ни укромного места поставить оборудование нет, сигнал с пожарки уходит в Городской монитор |
=> | Спасибо большое! | |
| |
|
| | | Vosterf | 17.10.2024 9:14 | 6 / 1230 | Vosterf | 17.12.2024 15:50 | |
| * * | Только отвлечешься на что-нибудь, так ****…. «бац» ***….
Приказом МЧС России от 26 июня 2024 г. N 533 "Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах" [ссылка] |
=> | Ну что могу сказать... только одно, от судебных экспертов НПСЭ, поздравить разработчиков ПК "Русь" [ссылка] - они см | |
| |
|
| | | Асашай | 13.12.2024 7:49 | 12 / 287 | Асашай | 13.12.2024 21:25 | |
| * * | Всем привет.
Проектируется дом-интернат для престарелых и инвалидов. Согласно СП 486 он оборудуется АУП. Вопрос такой - согласно п. 4.4 СП 486 надо оборудовать чердак этого здания АУП или не надо? |
=> | не свод правил, а прям библейская притча - без толкования не поймешь | |
| |
|
| | | Helga ab | 11.12.2024 12:24 | 2 / 202 | Асашай | 13.12.2024 11:41 | |
| * * | Добрый день. Вопрос такой, разве в разделе 8.2 СП 4.13130.2013 используется высота пожарно-техническая как в СП 1.13130.2020? |
=> | [ссылка] | |
| |
|
| | | Helga ab | 09.12.2024 10:40 | 4 / 279 | начальник отдела | 09.12.2024 21:03 | |
| * * | Доброе утро. Проектируем производственную площадку и возникают большие трудности с обеспечением пожарных подъездов к зданиям. Подскажите пожалуйста, есть такой пункт 8.1.3 СП 4.13130.2013, я не совсем понимаю его смысл, каким образом его нужно применять. |
=> | В изменениях в СП 4 будет приложение Б "Алгоритм по разработке отчета по анализу пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа подразделений пожа | |
| |
|
| | | falc0n | 06.12.2024 10:08 | 8 / 295 | falc0n | 09.12.2024 9:01 | |
| * * | Добрый день.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией.
На объекте предусматривается временное (до накопления судовой партии) хранение аммиачной селитры. Складирование АМС открыто в мягких герметичных контейнерах по ГОСТ 2-2013 с защитой от осадков и п |
=> | Да, спасибо | |
| |
|
| | | Katya_ek | 08.12.2024 3:56 | 1 / 241 | Не мудрый | 08.12.2024 9:03 | |
| * * | Добрый день! Нужно разработать план эвакуации для магазина, который находится в ТЦ. В самом ТЦ в коридорах планы эвакуации есть. Интересует вопрос: если разрабатывается план для магазина в ТЦ нужно ли показывать два ближайших выхода из самого ТЦ или можно |
=> | Если в ТЦ есть план, то вам не нужно делать в обязательном порядке. Можно до выхода из магазина, но можно и до выходов из ТЦ.
Целесообразнее конечно сде | |
| |
|
| | | Не мудрый | 30.11.2024 14:26 | 10 / 663 | Не мудрый | 07.12.2024 5:25 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, кто сталкивался. Что могут включать в себя дополнительные противопожарные мероприятия обеспечивающие ограничение распространения пожара в соответствии с п.4.14 СП4.
СП4, п. 4.14 Сокращение противопожарных расстояний допускаетс |
=> | Может быть кто то поделится примерами расчетов противопожарных разрывов от лесных насаждений до зданий и сооружений.Или быть может подскажет ссылочку на эт | |
| |
|
| | | фкф | 06.12.2024 14:41 | 0 / 135 | | |
| * * | Добрый день. Имеем здание АБК, прямоугольное в плане, стека 6х6 м в осях 1-9/А-Г. В осях 1-3/А-Г расположена группа помещений Ф3.2, в осях 3-6/А-Г - Ф4.3, в осях 6-9/А-Г - Ф1.2. В осях 1-9/Б-В проходит общий коридор, связывающий все части здания (группы п |
=> | | |
| |
|
| | | Не мудрый | 06.12.2024 7:07 | 2 / 325 | Не мудрый | 06.12.2024 12:17 | |
| * * | Доброго дня Уважаемые специалисты. Может быть есть у кого то, или где то можно найти в электронном виде журнал пожарная безопасность № 2 от 2021 г.? |
=> | newtrad ®
спасибо
| |
| |
|
| | | фкф | 05.12.2024 9:00 | 4 / 303 | фкф | 06.12.2024 11:18 | |
| * * | Всем привет. У кого-нибудь было в практике применение противопожарных дверей с пределом огнестойкости EI 15 для здания с фактической II степенью огнестойкости, если требуемая степень огнестойкости для такого здания - IV? Как к такому относятся экспертиза |
=> | Предполагаю, что так, но может у кого-то был другой опыт... | |
| |
|
| | | Helga ab | 22.11.2024 16:10 | 5 / 960 | фкф | 05.12.2024 10:57 | |
| * * | Уважаемые форумчане, возник вопрос по размещению наружных установок. Проектируется складское здание 3 степени огнестойкости категории В, в одном каркасе заказчик хочет выделить точку слива из автоцистерн, но сделать это под навесом. Делаем расчет, получае |
=> | to asol611 ®
Уверены, что пункты 2,5 части 1 статьи 6 123-ФЗ тут будут уместны? | |
| |
|
| | | Асашай | 04.12.2024 11:07 | 13 / 375 | Асашай | 04.12.2024 21:47 | |
| * * | Всем привет. Кто сможет подсказать - если объект должен быть обеспечен наружным противопожарным водопроводом с пожарными гидрантами, то допускается ли от имеющегося пруда проложить водопровод с насосной и гидрантами? |
=> | Это пруд для красоты | |
| |
|
| | | Не мудрый | 02.12.2024 17:21 | 1 / 220 | фкф | 04.12.2024 15:20 | |
| * * | Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста, допускается ли не предусматривать противопожарное водоснабжение для расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий класса ФПО Ф1.2? Зданий несколько, в каждом здании находится менее 50 человек и |
=> | Скорее всего не допускается. Вам только запрос поможет. | |
| |
|
| | | Лейкин | 26.11.2024 14:30 | 1 / 221 | newtrad | 03.12.2024 15:31 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. Кто-нибудь считал частоту возникновения пожаров в зданиях по статистическим данным? |
=> | Вот в свое время пользовался таким сайтом. Там склады считали по статистическим данным, но требовалась регистрация. Сейчас открывается ссылка, вроде все ра | |
| |
|
| | | Helga ab | 03.12.2024 11:00 | 14 / 353 | Helga ab | 03.12.2024 15:25 | |
| * * | Уважаемые форумчане, мне непонятен вопрос о возможности сокращения противопожарного разрыва между производственными зданиями путем расчета пожарного риска. Где-то нашла, что проектировщики идут таким путем: делают расчет теплового потока, затем подтвержда |
=> | Спасибо за обратную связь) | |
| |
|
| | | Асашай | 26.11.2024 12:17 | 4 / 375 | МаксимР | 29.11.2024 2:59 | |
| * * | Всем привет. Согласно табл. 1 СП 258.1311500.2016 "Объекты религиозного назначения. Требования пожарной безопасности" при вместимости молельного зала более 600 чел. (т.е. получается, что при площади молельного зала более 300 кв. м) степень огнес |
=> | странно, иначе и не прочитать, для зала молельного с вместимостью больше 600 человек подходит только вариант здания степенью огнестойкости I и класс к | |
| |
|
| | | Не мудрый | 02.08.2024 10:44 | 26 / 1112 | nicodimus | 27.11.2024 16:51 | |
| * * | Уважаемые специалисты доброго дня. Подскажите пожалуйста, нередко на объектах встречаю установленные противопожарные двери выхода на улицу из здания, и выхода на лестницу 3-го типа из здания. Собственник говорит что это устное пожелание инспектора, и в сл |
=> | Правильно в соответствии с ч. 10 ст. 15 ФЗ № 384-ФЗ от 30.12.2009; п. 571, Перечня по приказу Росархива № 142 от 28.12.2021... Остальное допустимо в связи | |
| |
|
| | | Лейкин | 26.11.2024 14:30 | 0 / 123 | | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. Кто-нибудь считал частоту возникновения пожаров в зданиях по статистическим данным? |
=> | | |
| |
|
| | | Andy Smoker | 15.11.2024 18:43 | 29 / 1695 | ifbbpro | 20.11.2024 8:31 | |
| * * | Здравствуте. Работаю на большом предприятии, обслуживаю пожарку. Производство. 800 человек. 9 обжежитий. 10 лет вышло. Нужно делать новую систему пожарной сигнализации и СОУЭ. СОУЭ исполнено на РУПОРАХ, которые сняты с производства, пожарка болид адресный |
=> | >Любой вменяемый пожарный скажет "оно либо есть, либо его нет".
Собственно, вся проблема в невменяемости людей, живущих в мире двухзначной | |
| |
|
| | | Не мудрый | 13.11.2024 14:58 | 49 / 1186 | так надо | 19.11.2024 17:57 | |
| * * | Доброго дня Уважаемые специалисты! Требуется ли в обязательном порядке категорировать лаборантские и кабинеты трудов школы? Или подскажите пожалуйста ветку где есть информация по этой теме? |
=> | ещо рас - категорируются помещения в зданиях и пожарных отсеках класса Ф5 - здания производственного или складского назначения | |
| |
|
| | | Лейкин | 13.11.2024 13:33 | 2 / 263 | BTS | 15.11.2024 19:24 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, где прописано, как правильно подобрать крепление для трубопровода? Как посчитать вес водозаполненной трубы понятно, непонятно, сколько должно "держать" крепление сверх этой цифры. |
=> | Для АПТ был ВСН 25-09.67-85 и пособие к нему. Но про запасы прочности там не написано. Все альбомы типовых креплений разработаны с учётом допустимых рассто | |
| |
|
| | | Все ники заняты | 05.11.2024 20:37 | 6 / 391 | начальник отдела | 06.11.2024 19:25 | |
| * * | Коллеги, как считаете, необходимы ли те или иные системы противопожарной защиты в отдельно стоящей котельной 2006 года? То есть на момент проектирования, монтажа и ввода в эксплуатацию, 123-ФЗ и сводов правил в поддержку технического регламента о требова |
=> | =Если внутри котельной имеются помещения для оператора, то считаем, что в котельной присутствует постоянный обслуживающий персонал и СПС не требуется?=
Ес | |
| |
|
| | | kazakru | 30.10.2024 17:38 | 11 / 825 | СпециальнаяВО | 06.11.2024 18:47 | |
| * * | Всем доброго вечера.
Подскажите, когда все это затухло и даже здесь обсуждали что ОГПН запрещено даже в виде консультаций проверять РД на СПС и СОУЭ в эксплуатируемых зданиях, да и вообще запрещено.
Что то поменялось? Меня тут заставляют получить такое |
=> | asfedot: "...Заказчик хочет подстраховаться и имеет полное право привлекать специалистов по пожарной безопасности..."
Заказчик имеет право с р | |
| |
|
| | | 0113 | 06.11.2024 7:02 | 0 / 254 | | |
| * * | Добрый день, подскажите - рядом находятся 2 здания II степени огнестойкости, между ними требуется сделать проезд. Минимальное расстояние между зданиями будет 3,5+5+5=13,5 метров? я правильно понимаю?
Если расстояние меньше то план тушения пожара? |
=> | | |
| |
|
| | | FinistZDA | 21.10.2024 16:05 | 23 / 897 | ifbbpro | 31.10.2024 9:39 | |
| * * | всем привет, допустим указываем в инструкции что за эвакуацию имущества ответственен начальник смены охраны объекта. По какой программе должен быть обучен начальник смены охраны?
или назначаем диспетчера за оповещение руководства, вопрос такой же...и по |
=> | >то есть врачи, проводившие операцию и сказавшие "мы оценили обстановку - нашей жизни не было угрозы, электричество, вода, кислород и все что нужно | |
| |
|
| | | Beginner | 28.10.2024 7:22 | 5 / 361 | Beginner | 28.10.2024 10:05 | |
| * * | Вот такая оказия. Был в СП 4 пункт 6.2.10, а теперь пункта этого там нет, а надо. Уважаемые эксперты, подскажите, куда переехали требования к выделению помещений В1-В4 соответствующими перегородками?
Конкретно интересуют требования к В2, П-I. Здание прои |
=> | Прошу прощения, всё увидел, разобрался. Спасибо! | |
| |
|
| | | Асашай | 04.10.2024 8:43 | 41 / 696 | Асашай | 21.10.2024 17:49 | |
| * * | Всем привет
в ФЗ-123 и нормативных документах по пожарной безопасности имеется путаница с требованиями пожарной безопасности, предъявляемым к подземным, подвальным этажам и техническим подпольям. Зачастую в требованиях пожарной безопасности указан либо |
=> | Полностью согласен | |
| |
Список с