Растояние до резервуаров СУГ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[02.04.2025 15:51:35]
 подскажите пожалуйста, в табл. 17 ФЗ-123 и табл. 5 СП 4.13130
указаны расстояния от резервуаров СУГ до Зданий, сооружений и организации в производственной зоне при объеме резервуаров, кубические метры: от 2000-5000 и 6000-1000,
а если резервуары менее 2000 куб.м, например 4х50 до какое расстояние до производственных зданий должно предусматриваться.
Газы не используются в виде топлива.


[02.04.2025 16:32:28]
 м.б. как для газгольдеров для ГГ. См. табл.7 в СП 4.


[02.04.2025 17:11:56]
 начальник отдела ®

[02.04.2025 16:32:28] м.б. как для газгольдеров для ГГ. См. табл.7 в СП 4.

спасибо, подумаю, только резервуары подземные планируются,

коллеги если у кого появится информация прошу отписаться


[02.04.2025 17:29:31]
 есть табл.32


[02.04.2025 17:34:00]
 начальник отдела ®

[02.04.2025 17:29:31] есть табл.32


но она находится в подразделе:
6.7. Требования к газораспределительным системам

6.7.1. Настоящий подраздел свода правил устанавливает нормы и правила проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, расширения и технического перевооружения сетей газораспределения, газопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ), предназначенных для обеспечения природным и сжиженными углеводородными газами потребителей, использующих газ в качестве топлива.
(п. 6.7.1 в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2020 N 89)

а у меня газы не используются в качестве топлива


[02.04.2025 18:22:45]
 Тогда вероятно норм нет. Они разрабатывались когда-то, но сейчас пылятся на полках
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Растояние до резервуаров СУГ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.