 Всем привет! По п. 7.2 "в" СП 7.13130.2013 из коридоров длиной более 15 м общественных здания этажностью более двух этажей требуется предусматривать дымоудаление или естественное проветривание.
Вопрос такой - коридор разделен на участки, и каждый из таких участков обеспечен либо дымоудалением, либо естественным проветриванием.
Допустимо ли такое решение?
Sdn

[19.03.2025 12:36:30]
 Судя по формулировке п.7.4(а), СП7 трактует каждый участок коридора как самостоятельный коридор. Т. е. получается, что допустимо. ¯\_(ツ)_/¯


[20.03.2025 15:34:37]
 делаем так всегда, замечаний от экспертизы никогда не было


[20.03.2025 16:37:38]
 ну у вас коридоры разделены на участки противопожарными преградами (участки с ДУ и участки с проветриванием)?


[20.03.2025 16:49:01]
 Так в п.4.2.1 слово "противопожарными" в 3-м абз. исключили


[20.03.2025 17:06:24]
 вообще спорный вопрос. Я сначала однозначно был против такого решения, а сейчас уже думаю - вот нарушения же нет никакого


[20.03.2025 17:20:34]
 хотя да, по п. 4.2.1 получается, что такие решение допустимо
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: дымоуделение и проветривание в коридорах      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.