Какие должны быть ограждающие конструкции у крышной венткамеры (на кровле)?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.10.2020 13:08:17]
 Добрый.
Какие мнения? Стоит ли обеспечивать выполнение требования п. 8.1 СП7 для крышной венткамеры (расположенной на кровле):
8.1 Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования систем общеобменной вентиляции, расположенных в пожарном отсеке, где находятся обслуживаемые этими системами помещения, должны иметь пределы огнестойкости не менее EI 45...
Двери таких помещений (за исключением помещений для вентиляционного оборудования систем общеобменной вентиляции, отнесенных к категории Д) должны быть противопожарными 2-го типа.


[12.10.2020 13:09:24]
 Речь идет о наружных стенах венткамеры и покрытия над венткамерой.


[12.10.2020 21:19:06]
 Мне всегда казалось, что нормотворец в лице Колчева Б.Б. пропустил в этом требовании одно слово впереди предложения "Внутренние".

Меня однажны военная экспертиза заставили весь технический этаж двухэтажного здания(там стояли вентиляторы), включая покрытие и наружные стены делать 45 мин.. Хотя требования к этим конструкциям 15 мин.


[13.10.2020 11:36:52]
 Напрашиваются решения по аналогии с крышными котельными:
6.9.3 Кровельный ковер здания под крышной котельной и на расстоянии не менее 2 м от ее стен должен быть выполнен из материалов НГ или защищаться от возгорания бетонной стяжкой толщиной не менее 20 мм.


[13.10.2020 16:26:42]
 Тут еще одна мысль: на кровле вентиляторы могут располагаться открыто. Только необходимо предусматривать зашитные конструкции для исключения несанкционированного доступа.

Зафиксируйте эту мысль в МОПБ с упором на то, что вентиляторы имеют защитное ограждение, пределы огнестойкости которого не нормируются, и сошлитесь на соответствующий пункт
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Какие должны быть ограждающие конструкции у крышной венткамеры (на кровле)?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.