О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в разделе [СПЗ]
 Системы противопожарной защиты, Пожарная сигнализация, автоматика [СПЗ]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 1831 1861 1891 1921 <1951> 1981  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

отключение пожарного насоса: автоматическое или вручную?

Совесть 07.06.2012 15:43 3 / 1114 BTS 08.06.2019 14:19    
 * *
РД 153-34.0-49.101-2003:
12.5. Расчетное время тушения пожара водяными или пенными установками пожаротушения составляет 10 мин, после чего установка должна отключаться автоматически или вручную. Запас воды должен обеспечивать работу АУП в течение 30 м
=>Из пунктов 12.1 и 12.3 СП5 достаточно понятно, что автоматическое отключение пожарных насосов не предусматривается.Так было и в предшествующих СП5 документ 
    

Пожарная сигнализация на чердаке

Ольхон 19.12.2011 10:50 53 / 7993 Рустам74 07.06.2019 8:22    
 * *
Всем доброго времени суток.
Возник у меня вопрос нужно ли оборудовать пож.сигнализацией чердак если он не отапливаемы (не эксплуатируемый). Старое здание больницы одноэтажное балки деревянные. Заранее спасибо за помощь.
=>dizel2012® "Т.е. согласно данного СП чердак везде рассматривается как помещение"

Логическая ошибка с Вашей стороны. В этих ссылках рассм
 
    

Монтаж АПС.

МихаилЗ 06.06.2019 12:32 1 / 1044 Мастер Тукс 06.06.2019 13:10    
 * *Добрый день. На сколько я помню, АПС должна быть введена в эксплуатацию на момент окончания отделочных работ, а АСПТ - на момент завершения монтажа оборудования - речь идет о производственном здании. Ни кто не напомнит где это прописано? Спасибо. =>Правила противопожарного режима в РФ 392. Внутренний противопожарный водопровод и автоматические системы пожаротушения, предусмотренные проектом, необходи 
    

расчет количества извещателей

Устим Акимыч 29.05.2019 18:00 20 / 1747 TOVSLA 05.06.2019 21:39    
 * *Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста если кто сталкивался. пытаюсь определить максимальное количество датчиков в шлейфе пожарной сигнализации по МЕТОДИКАМ РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИЁМНО-КОНТРОЛЬНОГО ПРИБОРА В СИСТЕМЕ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. Форму =>+ ИПРы в том же ШС были. 
    

Выбор ПИ для угольной галереи топливоподачи

gsg 03.06.2019 9:47 30 / 1322 j_flack 05.06.2019 14:55    
 * *Прошу поделиться опытом, какими ПИ наиболее эффективно защитить угольную галерею топливоподчи. =>Привёл неверные цифры, Вы правы - 13% от общего количества пожаров на ленточных конвейерах. Только транспортёрная лента поддержиавется роликами и снизу и  
    

Грамотное включение подпора воздуха в жилом доме

maks_usm 03.06.2019 21:36 2 / 898 adgernaut 04.06.2019 17:31    
 * *Здравствуйте! Занимаюсь наладкой АПС, АДУ, СОУЭ в жилом доме. Соответственно прописываю логику работы, но в проекте ничего не описано, поэтому основываюсь чисто на опыте. Дом на 16 этажей, лифты (грузовой и пассажирский) ходят с 1 по 16 этаж, подземного =>>>Ведь с одной стороны, согласно СП7 7.1, мы не можем включать подпор без вытяжки.<< Надо озадачивать заказчика, пусть он обращается к проек 
    

АПС в сауне

RomanOx 04.12.2008 8:29 29 / 6788 dizel2012 04.06.2019 10:58    
 * *
Подскажите, нужно ли ставить пожарку в сауне? Сауну можно причислить к помещениям с покрыми процессами???

Цитата:
В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кро
=>Мне кажется более интересен термокабель, чем датчики типа "Сауна". Цена только останавливает 
    

Отключение вентиляционных установок

Stigma 03.06.2019 11:00 3 / 650 Dekov 03.06.2019 15:24    
 * *Здравствуйте! Впервые начал заниматься вопросами отключения вентиляции в случае пожара и как водится возникло большое количество вопросов на этот счет. Прежде чем задать вопрос кратко опишу общую ситуацию. На объекте защиты практически полное несоответс =>[QUOTE] на счет исправности кабельных линий, подумываю ставить вместо СП КПБ с УК-ВК [/QUOTE] Но опять же после УК-ВК контроль не будет производится.  
    

АУПС/АУПТ вертолетного ангара

AndreiK 28.05.2019 16:18 10 / 1276 AndreiK 03.06.2019 14:39    
 * *Доброго дня! Возможно, кто-либо когда-либо сталкивался с задачей оборудования АУПТ ангара для стоянки вертолетов? Ангар из легких металлических конструкций с утеплением, хранятся 4 вертолета типа Робинсон (небольшие). Каким пунктом СП5 можно воспольз =>Andorra1 ® Огромное спасибо за ремарку! Я не знал про эти правила. 
    

Отключение вентиляции при пожаре

alop 01.06.2019 9:05 36 / 1280 adgernaut 02.06.2019 22:04    
 * *Здравствуйте. Помогите разобраться в следующем.Трех-этажное здание с цоколем. В цоколе, на первом и третьем этажах имеются лаборатории (класс П-IIа) с локальными системами вентиляции (приток и вытяжка или просто вытяжка). Управление этой вентиляцией делат =>>>тут автоматизация общеобменной вентиляции. Можно ли отключать или нельзя должны решаться в именно в этих рамках.<< Ну так я про это и гово 
    

Оповещение на складе

serg_bsa 22.05.2019 8:57 26 / 1273 serg_bsa 31.05.2019 6:55    
 * *Поделитесь опытом, пожалуйста, кто как делает оповещение на складах. Уровень шума 80дБА? Какие тогда оповещатели применяете? У меня второй тип, высота 15м, колонн нет, 24х75м. =>Решил взять уровень шума 70дБА, согласно т.2. п.14 СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Кроме техники (каров) там шуметь нечему. 
    

Минимально допустимые расстояния от кабелей систем АПС и СОУЭ до механических систем (вентиляция, ка

voldemar_s 30.05.2019 16:45 0 / 821    
 * *Добрый день! Есть дискуссия с подрядчиком по системам АПС и СОУЭ. Монтируются кабели шлейфов датчиков ПС, кабели извещателей в виде ОКЛ. Какими требованиями по минимальным расстояниям до смежных механических систем (АПТ, вентиляция, канализации) следуе =>  
    

АУПТ здания для технического обслуживания и ремонта

AndreiK 28.05.2019 13:51 13 / 1145 AndreiK 30.05.2019 14:33    
 * *Доброго дня! Имеется здание для ремонта автомобилей, состоящее из: Гаражный бокс (площадь 550м2), токарная мастерская, склады запчастей, моторная, подсобные помещения. Гаражный бокс - это одна часть здания, к ней примыкают все остальные помещения. И в =>Sdn ® Да, ошибся с СП118) Конечно, СП4. Согласно п. 3.56, принимаю как одноэтажное 
    

дублируем сигнал на центральный пост охраны.Нужен ли пож.сертификат на радиооборудование

vladS 28.05.2019 13:24 25 / 1536 adgernaut 29.05.2019 21:54    
 * *Коллеги, нужен совет: здание общежития ( оборудуется АПС , СОУЭ и системой автоматической передачи сообщений на пульт пожарной части (т.н. "мониторинг") Кроме этого в тЗ стоит задача - передавать эти же сигналы (Норма-пожар-НСП)- на пост централ =>>>А разница в чём? Сейчас в России есть СПИ, к которым подключены уличные ручные извещатели.<< Технически, наверное, разницы нет. А вот с то 
    

СП 51.13330.2011. Уровень шума для Бильярдной, Танцевального зала

AntonL 28.05.2019 11:22 3 / 1050 Рустам74 28.05.2019 15:36    
 * *Добрый день, не могу классифицировать помещения по СП 51: Бильярдная Танцевальный зал (дети под музыку танцуют, учатся). Только нашел по СП что можно под "спортивные залы" можно подвести. 45дб. =>Опс! Виноват. Посмотрел в старом СНиП 23-03-2003, не ждал что он настолько сильно отличается от актуализированного СП 51.13330.2011. В спортзале стало тиш 
    

Расчет спринклерного пожаротушения с арочными крышами и наличием больших воздуховодов

Александр_аск 24.05.2019 12:19 9 / 1084 BTS 28.05.2019 13:31    
 * *Ранее не сталкивался с арочными крышами и наличием больших воздуховодов в защищаемой зоне, поэтому вопрос знатокам:
1. Если на расчетной площади находятся воздуховоды под которыми необходимо устанавливать спринклера, учитывать ли их в расчете? и как
=>Sdn ® [28.05.2019 10:52:46] Указаний об игнорировании в расчёте дополнительных спринклеров(под коробами)в BSEN 12845-2015 я тоже не видел. У VdS свои верс 
    

СП 5.13130 п.13,2.1 Одним шлейфом пожарной сигнализации с пожарными извещателями ....

Лагерта 27.05.2019 16:13 11 / 959 Лагерта 28.05.2019 8:25    
 * *
Ситуация такая, проект АПС и монтаж 2008 года- актовый зал на втором этаже на одном шлейфе(пусть номер 1), выход из зала один (второй выдолбить не получится из за конструктивной особенности здания)выход выводит сразу на лестничную клетку из которой есть в =>13.2.1 Одним шлейфом пожарной сигнализации с пожарными извещателями (одной трубой для отбора проб воздуха в случае применения аспирационного извещателя), н 
    

Прокладка шлейфов ПС в стене путем штробления

BMG 19.05.2019 14:25 38 / 2022 BIGGY 27.05.2019 11:53    
 * *Доброе время суток. Хотелось бы получить дельный ответ по такому вопросу: разрешена ли все-таки прокладка ШС в стене в штробах и на основании какого документа? Кабель не должен быть разве заменяемым? И прокладывать в штробе обязательно в гофре или можно =>Рустам74 ТЫ О ЧЕМ????? Когда сработал ДИП, необходимо 2 минуты чтобы сигнал ушел на прибор и после этого еще 30 секунд на танцы с бубнами????? Прочитай 
    

Нужен бюджетный прибор речевого оповещения с двумя входами управления

BG-34 21.05.2019 12:05 25 / 1309 BG-34 27.05.2019 8:52    
 * *Уважаемые коллеги, прошу помощи!
Нужен бюджетный (до 6-8 т.р.) прибор речевого оповещения с двумя входами управления. С возможностью стандартного пожарного оповещения по одному входу и оповещения (с записываемого пользовательского текста) по другому
=>***Посмотрите Соната-К-Л-Д Спасибо. 
    

Заседание Росстандарта о применении ГОСТ Р 57974-2017

Tregart 15.05.2019 23:02 8 / 1323 BIGGY 25.05.2019 13:42    
 * *Собственно вот: [ссылка] Первый сезон этого сериала закончен, ждём когда объявят дату выхода следующего сезона. =>нсопб заткнула дыру в законодательстве, у опоры претензии связаны с ТК 001, и больше ничего, этот вопрос урегулируют, путем исключения только цифр "00 
    

Подключение передвижной пожарной техники

BMG 23.05.2019 15:30 1 / 822 dizel2012 23.05.2019 15:35    
 * *Подскажите, для чего оставляют патрубки для подключения передвижной пожарной техники, чтобы загнать воду в систему из машин или наоборот, чтобы заправить машину водой? =>Подача воды из машины в систему 
    

Автоматическое пожаротушение для объекта с массовым пребыванием людей

BMG 20.05.2019 11:38 9 / 793 Sdn 23.05.2019 15:09    
 * *Добрый день. Хотелось бы услышать у опытных АПТшников относительно данной тематики. Если здание не подпадает под категорию пожаротушения из таблиц СП 5, но является объектом массового пребывания людей, какой документ предписывает устанавливать там АПТ? И =>BMG ® Для вашего случая - нет. 
    

Расстановка ИПДЛ в помещении со сложным потолком

AWSoft 21.05.2019 21:56 5 / 978 AntonAnton 22.05.2019 16:47    
 * *Здравствуйте, имеется производственное помещение на всю высоту здания. ЖБ плиты покрытия опираются на ЖБ фермы, образуя сводчатый потолок таким образом, что высота помещения у наружных стен составляет 10,0 м, а по центру помещения 12,5 м. Помещение предп =>Уважаемый AWSoft, С точки зрения удобства последующей эксплуатации и работоспособности для подобных типов объектов, аспирационка- наиболее эффективное реш 
    

Расположение линейных дымовых извещателей

Не местная 22.05.2019 11:55 2 / 2110 AntonAnton 22.05.2019 14:03    
 * *Добрый день,уважаемые форумчане. Имеется концертный зал во дворце детского творчества. Производим расчеты системы пожарной сигнализации. Возникли сложности с расчетом установки ИПДЛ для защиты пожарного отсека сцены. Высота 19,7 м. Имеются кулисы на трос =>Уважаемая Не местная, Проектное решение по аспирационным извещателям можно запросить и быстро получить вот здесь- prosens.ru/aspiratin g-systems/aspirating 
    

Защита венткороба.

zsa 20.05.2019 17:22 24 / 1044 BG-34 21.05.2019 17:25    
 * *Добрый день. Делаю проект системы охранной сигнализации и столкнулся с такой проблемой. У меня есть венткороб сечением 800х800, который выходит на улицу из взрывоопасного помещения класса "В-I". Такой проём надо защищать. Если бы это было обычн =>ОК, прошу прощения! Погорячился. 
    

C2000-Т и С2000М

Georg 17.05.2019 17:15 2 / 899 Georg 19.05.2019 22:34    
 * *Возможно подключить так, чтобы сообщения (например, о достижении порога температуры) с датчиков 4-20 мА через C2000-Т попадали в С2000М? В техподдержку я писал, но на вопрос о соединении приборов не ответили. Система к пожарной сигнализации отношения н =>Это я уже нашел. Однако, уже сталкивался у Болида с тем, что в буклете нарисована линия RS485, а оказывалось, что для передачи сигналов нужно реле. А от ре 
    

Сомнительная схема насосной станции

yannay 13.05.2019 16:08 11 / 1293 Нина 19.05.2019 18:04    
 * *Картинка - [ссылка] Коллеги, здравствуйте, есть такая вот схема насосной станции действующего объекта. Ввод осуществлен в бак без какой либо автоматики. На нем только вентиль на вход и вентиль на выход на насосы. Вода самотеком =>[QUOTE yannay 17.05.2019 13:40:22]Но разве один Поток 3-Н смог бы контролировать все возможные неисправности насосов. [/QUOTE] инструкцию и типовые схемы  
    

Старый добрый СП5. Пожелания. Кол-во помещений (отсеков) в одной зоне

puzzle 15.05.2019 10:25 19 / 956 ФПБ 17.05.2019 19:50    
 * *[QUOTE ser_id]разработчики примут предложение по ограничению размеров ЗКПС до 5-ти помещений[/QUOTE]
Если допускается до 5 помещений в одной зоне, то тогда аналогично должно быть не более 5 отсеков между балками в одной зоне. Ведь каждый отсек - по м
=>Действительно, что-то со сроками не всё в порядке. Стандарты еще, как я понял, никуда на согласование не уходили, а тут могут появиться серьезные проблемы 
    

Выбор кабеля для управления приводами клапанов 220В

Delphin 15.05.2019 9:34 4 / 1493 x-plintus 17.05.2019 10:22    
 * *Помогите определиться с выбором кабеля. Есть электромагнитный привод у клапана, соответственно для управления и контроля нужен трех парный кабель. Управление приводом происходит за 1 секунду, соответственно постоянно не будет кабель под напряжением. Воп =>Для управления будет актуальна таблица 2.1.1 ПУЭ, т.е. сечение должно быть не менее 1кв.мм. Управление - ВВГ Мониторинг - КПС 
    

Неисправность шлейфа АПС

emperor 18.04.2019 17:00 18 / 1549 Брандмауэр-СБ 17.05.2019 10:00    
 * *Доброго времени суток! Обращаюсь к вам с вопросом. Сработал шлейф АПС. Был вызван техник, на охрану шлейф не ставится. Техник сообщил следующее: выяснить какой именно датчик неисправен не представляется возможным, нужно менять все 10 датчиков( не так да =>Tatarva >>> И как сделать Нанять специалистов и не заниматься рукоблудством. 
 Список с 1831 1861 1891 1921 <1951> 1981  ...


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.