АПС в сауне

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.12.2008 8:29:34]
 Подскажите, нужно ли ставить пожарку в сауне? Сауну можно причислить к помещениям с покрыми процессами???

Цитата:
В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:

• с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);


[04.12.2008 8:43:43]
 Смотря какие помещения. Делали пожарку в сауне - раздевалку, комнату "для посиделок" защищали. Остальные помещения отнесли к помещениям с мокрыми процессами.


[04.12.2008 8:43:47]
 Думаю так:
В саунах нового поколения помещения с мокрыми процессами - только непосредственно парилка (там сухотруб), помещение с бассейном и, может быть, душевая (моечная) - в них АУПС не надо.
А раздевалки, комнаты отдыха, бильярдная? А спец.помещения, где девок пьянствуют и курят? Эти помещения защищать надо.


[04.12.2008 8:52:12]
 ""А спец.помещения, где девок пьянствуют и курят? """
Думаю что только тепловыми)))) А то накурят извещатели и парням весь отдых насмарку)))


[04.12.2008 8:53:30]
 Извиняюсь, забыл уточнить... Я имею ввиду саму парилку. А все остальные помещения защищать согласно НПБ (комнаты отдыха, бассейны...)


[04.12.2008 9:09:55]
 СНиП 23-02-2003 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ
Таблица 1 - Влажностный режим помещений зданий
Влажность внутреннего воздуха, %, при температуре, °С
Мокрый режим: св. 12 до 24 С - св.75%; св. 24 C Св. 60%


[04.12.2008 9:26:14]
 Georg

А что это?


[04.12.2008 9:26:30]
 Georg

А что это? и к чему это?


[04.12.2008 9:59:09]
 Определение помещения с мокрыми процесами. Более подробно можно почитать в дискусии строителей по адресу http://dwg.ru/f/showthread.php?t=12766


[04.12.2008 10:10:07]
 Georg

А можешь привести пример , как опредлить какое помещение с мокрыми процессами?


[04.12.2008 10:25:57]
 БСПР:
См. СНиП 31-05-2003 п. 6.3.9. "При устройстве встроенных саун необходимо соблюдение следующих требований: помещения раздевалок сауны необходимо оборудовать противодымными пожарными извещателями"


[04.12.2008 10:39:23]
 А СНиПы 2003 года вроде как не прошли регистрацию в Минюсте


[04.12.2008 10:43:57]
 RomanOx ®, если известна харктерныая влажность и характерная температура, то по таблице. Если неизвестна, то по отделке помещений, ну и по процессам, которые там происходят. Причем орентироваться именно на процесс. Ибо кабельный канал, на дне которго значительный слой воды - не мокрый процесс. Мне кажется, что в обсуждении, на которое я дал ссылку, все очень подробно объяснено.


[04.12.2008 10:48:12]
 shivers ®, вы будете смеятся, но громадное количество инженеров используют при проектировании книги, учебники, монографии и статьи, которые не проходили регистрацию в минюсте.


[04.12.2008 12:18:07]
 Мы поступаем проще: чтобы не было вопросов парилку закрываем тепловыми датчиками "сауна" на сработку от 150 градусов используя провод ПТЛМ


[04.12.2008 14:20:05]
 Используют, то документы без регистрации, но только вопрос доходит до суда при решении какого-либо строительного вопроса, судьи их даже во внимание не берут, а усматривают в них только рекомендательный характер.


[04.12.2008 14:59:47]
 Fire manager ® """См. СНиП 31-05-2003 п. 6.3.9. "При устройстве встроенных саун необходимо соблюдение следующих требований: помещения раздевалок сауны необходимо оборудовать противодымными пожарными извещателями"""""

Ну вот раздевалки оборудовать дымовыми а остальные тепловыми! Кто или что мешает бильярдную оборудовать тепловыми извещателями?


[05.12.2008 8:02:47]
 БСПР ® А как же п. 3 НПБ 110-03???


[05.12.2008 8:48:59]
 Fire manager ®
Извиняюсь, бес попутал))) НПБ 88-2001 Приложение 12
3*. Административные, бытовые и общественные здания и сооружения:

* Помещения, перечисленные в п. 1.3* НПБ 110, при применении автоматической пожарной сигнализации, следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями

НПБ 110-03 п.3
3. Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяется организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов.

Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14-19, 26-29, 32-38 таблицы 3 при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями.

таюлица 3
38. Помещения иного административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные - АПС - Независимо от площади





[05.12.2008 10:20:57]
 не спец ®

У теплового датчика "сауна" температура срабатывания - от 100 градусов.
Пэтому максимальная температура в парилке должна быть 80 градусов (по НПБ 88-2001).
В сауне иожет достигаться температура гораздо больше. Значит, этот датчик уже не пройдёт... Так ведь получается???


[05.12.2008 11:05:00]
 Можно термокабель применить в парилке. И от влажности защита и температурный диапазон позволяет.


[05.12.2008 15:23:52]
 RomanOx Извещатель пожарный тепловой ИП 105-1-G "Сауна-150" вот полное его название, если я Вас запутал ИЗВИНИТЕ! могу сказать кто его производит :) сертификат есть

Димон

[05.12.2008 23:48:26]
 На сколько я помню согласно СНиП (потом скажу подробнее какой) помещения парилок оборудуются сухотрубами с запуском при входе в парилку.


[08.12.2008 5:53:46]
 Димон/ На сколько я помню согласно СНиП (потом скажу подробнее какой) помещения парилок оборудуются сухотрубами с запуском при входе в парилку.



И что?



[08.12.2008 6:16:23]
 Вобщем, можно сделать вывод да бы не приравнивать сауну к помещениям с мокрыми процессами, что на основании:


См. СНиП 31-05-2003 п. 6.3.9. "При устройстве встроенных саун необходимо соблюдение следующих требований: помещения раздевалок сауны необходимо оборудовать противодымными пожарными извещателями.
Этот пункт означает то, что в парилках ставить ДЫМОВЫЕ пожарные датчики не нужно... Слеовательно, подключаем пункт:

НПБ 110-03 п.3
Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14-19, 26-29, 32-38 таблицы 3 при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать ДЫМОВЫМИ пожарными извещателями .

таюлица 3
38. Помещения иного административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные.


На основании снипа делаем вывод, что в сауну дымовые датчики не нужны.... значит, тепловые только или пламени..
А на основании НПБ нужно ставить только дымовые...
Вывод: в парилку ставить датчики ненужно.


[08.12.2008 12:04:19]
 RomanOx
Можно установить в парной обычную дренчерную систему и тросовый замок с температурой срабатывания 141 или 182 градуса,а Узул управления типа КПТА вне помещения парной.Будет АУСТ
Иван

[04.06.2019 5:39:16]
 По сауне все просто.
Каких типов бывают извещатели?
Дымовые, тепловые, пламени.
Какая температура эксплуатации у дымовых и пламени?
От минус 40 до плюс 70 градусов Цельсия в расширенном диапазоне.
Какова температура в сауне?
До 110 градусов Цельсия.
То есть извещатели дыма и пламени уже не проходят. Остаются только тепловые.
Всем удачи!


[04.06.2019 9:48:45]
 Выносной оптический элемент и оптоволоконный кабель имеют рабочий температурный диапазон -55 +200 градусов
http://www.kbpribor.ru/download/Puls...


[04.06.2019 10:40:07]
 Пламя надо направлять на потолок и на трубу или электронагреватель, где максимальная температура и наибольшая вероятность загорания, что неудобно.
Может ложнить от раскаленных элементов электронагревателя или от пламени из топки.


[04.06.2019 10:58:29]
 Мне кажется более интересен термокабель, чем датчики типа "Сауна". Цена только останавливает
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-