Грамотное включение подпора воздуха в жилом доме

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 3 реплик


[03.06.2019 21:36:42]
 Здравствуйте! Занимаюсь наладкой АПС, АДУ, СОУЭ в жилом доме. Соответственно прописываю логику работы, но в проекте ничего не описано, поэтому основываюсь чисто на опыте.
Дом на 16 этажей, лифты (грузовой и пассажирский) ходят с 1 по 16 этаж, подземного паркинга нет. Система АДУ простейшая - два вентилятора ПД и ДУ, на 2-16 этажах расположены клапаны ПД и ДУ прямо в коридоре, вентилятор ПД в том числе дует и в шахты лифтов.
Так вот задача: на 1-ом этаже (он же основной посадочный этаж) оборудована система АПС (ДИПы и ИПР), но при этом отсутствуют клапаны ПД и ДУ. Есть ли какая-либо необходимость включать подпор в шахты лифтов при пожаре на 1-ом этаже? Ведь с одной стороны, согласно СП7 7.1, мы не можем включать подпор без вытяжки. Но с другой стороны, без подпора гипотетический дым с 1-го этажа беспрепятственно пойдет в шахты лифтов. Пока остановились на том, что с АПС 1-го этажа нужно включать только СОУЭ и опускать лифты.


[04.06.2019 12:47:17]
 maks_usm ® а почему дымоудаление с компенсацией не предусмотрели с холла-вестибюля 1-го этажа?


[04.06.2019 17:31:50]
 >>Ведь с одной стороны, согласно СП7 7.1, мы не можем включать подпор без вытяжки.<<

Надо озадачивать заказчика, пусть он обращается к проектировщику. И пусть проектировщик и отвечает официальным письмом. Это не Ваша задача определять, что, как и когда должно запускаться, а проектировщика. Вам же надо реализовать то, что в проекте написано на конкретном железе.

Это чтобы потом не было вопросов "Кто шил костюм?"

https://youtu.be/WEV81jZBzDM

https://algoritm.org/arch/19_1/19_1_...
https://algoritm.org/arch/19_1/19_1_...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Грамотное включение подпора воздуха в жилом доме      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.