СП 5.13130 п.13,2.1 Одним шлейфом пожарной сигнализации с пожарными извещателями ....

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[27.05.2019 16:13:46]
 Ситуация такая, проект АПС и монтаж 2008 года- актовый зал на втором этаже на одном шлейфе(пусть номер 1), выход из зала один (второй выдолбить не получится из за конструктивной особенности здания)выход выводит сразу на лестничную клетку из которой есть вход в общий коридор этажа или выйдя из зала ты просто спускаешься по лестнице на первый этаж.
на первом этаже на одном шлейфе (пусть номер 2) 5 помещений,но 4 из которых- смежные, т.е.имеют небольшой тамбур (с датчиками) и уже который выходит в общий коридор. Инспектор пишет- помещения оборудованы одним шлейфом ПС на 1м этаже и на 2м не имеют выходов в общие коридоры.
Организация по ТО мне говорит что в проекте и в реале все правильно смонтировано....инспектор головой бъется что ни...я.
О чем тогда речь в п.13.2.1 СП 5????


[27.05.2019 16:26:14]
 Ерунда какая-то. У вас кол-во помещений в одном шлейфе не превышает допустимое. При чем здесь вообще коридоры?


[27.05.2019 16:27:49]
 Площадь помещений сколько?


[27.05.2019 16:28:31]
 Площадь не превысит 100 квадратов


[27.05.2019 16:30:15]
 вот и я о чем....бред бредом, а он залупился, я ему про Фому он мне про Ерему..и никто толком не может разъяснить...


[27.05.2019 17:17:31]
 и никто толком не может разъяснить...
А что там разъяснять? Два этажа, каждый защищен отдельным шлейфом.
Площадь помещений не превышает 1600 кв. м. Количество помещений защищаемых шлейфом, не более 10-ти. Что еще надо?


[27.05.2019 18:09:44]
 Может ему надо чтоб из каждого помещения, которое смежное был выход шлейфа в коридор, но это абсурд. У меня 21 корпуса и все смонтированы по принципу на одном шлейфе где то 3 кабинета или палаты, смежных и нет. А тут прям бельмо на глазу. Жаль не могу картинки прикрепить показать наглядно из проекта


[27.05.2019 18:35:58]
 ***Может ему надо
А что пишет в предписании? Какой пункт нарушен?


[27.05.2019 18:58:19]
 13.2.1 сп5. 13130
Помещения оборудованы одним шлейфом пс не имеют выходов в общие коридоры


[27.05.2019 19:04:38]
 ***Помещения оборудованы одним шлейфом пс не имеют выходов в общие коридоры

13.2.1. Одним шлейфом пожарной сигнализации с пожарными извещателями...допускается оборудовать зону контроля, включающую:
помещения, расположенные не более чем на двух сообщающихся между собой этажах, при суммарной площади помещений 300 кв. м и менее;

При чем здесь коридоры вообще?


[27.05.2019 22:00:37]
 Не могу знать... Что у него в голове. При проверке меня небыло, так бы я на месте и спросила..


[28.05.2019 8:25:58]
 13.2.1 Одним шлейфом пожарной сигнализации с пожарными извещателями (одной трубой для отбора проб воздуха в случае применения аспирационного извещателя), не имеющими адреса, допускается оборудовать зону контроля, включающую:

помещения, расположенные не более чем на двух сообщающихся между собой этажах, при суммарной площади помещений 300 м и менее;

до десяти изолированных и смежных помещений суммарной площадью не более 1600 м , расположенных на одном этаже здания, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т.п.;

до двадцати изолированных и смежных помещений суммарной площадью не более 1600 м , расположенных на одном этаже здания, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т.п., при наличии выносной световой сигнализации о срабатывании пожарных извещателей над входом в каждое контролируемое помещение;
Может про эти коридоры он имел ввиду!?