Отключение вентиляционных установок

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.06.2019 11:00:46]
 Здравствуйте! Впервые начал заниматься вопросами отключения вентиляции в случае пожара и как водится возникло большое количество вопросов на этот счет. Прежде чем задать вопрос кратко опишу общую ситуацию.
На объекте защиты практически полное несоответствие оборудования прописанного в спецификации к проекту .ОВ и оборудования установленного на самом деле (за пожаротушение на этом производственном объекте вообще молчу, оно есть а проекта нет).
Управление общеобменной вентиляцией состоит из 2 центральных установок AIRNED M25L. двух каких то вентиляционных установок фирмы Swegon (это все что удалось узнать путем осмотра вентиляционной установки, в спецификации этого оборудования нет)и блоков управления ACWCR1-3P30/N. Помимо этого имеется 20 установленных огнезадерживающих клапанов с неподключенными электроприводами фирм ALLFA FS230 4-4 и Belimo BLF 230N2.
Вопрос состоит в следующем - как можно напрямую отключить центральную установку и вентиляционную установку? Установки водяные, поэтому как я понял отключать их с помощью прекращения подачи электроэнергии нельзя. Может в вентиляционных установках имеются какие нибудь релейные программируемые выходы и к ним подводится сухой контакт непосредственно от С2000-СП4?
Прощу помощи у гораздо более опытных проектировщиков в организации отключения вентиляционных установок, желательно с примерным оборудованием и схемой подключения, надеюсь на вашу помощь))
С огнезадерживающими клапанами я думаю что разобрался, от С2000-СП4 сухой контакт к ШУ-КП-НО-230П-Д-20 и от этого шкафа тянуть провода к электроприводам.


[03.06.2019 12:51:17]
 
Цитата

Вопрос состоит в следующем - как можно напрямую отключить центральную установку и вентиляционную установку? Установки водяные, поэтому как я понял отключать их с помощью прекращения подачи электроэнергии нельзя.
--Конец цитаты------

Правильно понимаете. В приточных установках ОВ с водяным калорифером в контроллере управления всегда присутствует "вход" для подачи сигнала "пожар" на вентиляционную установку. Далее запускается алгоритм работы приточной установки в "пожарном режиме" (приточный вентилятор однозначно отключается - а водяной калорифер работает чтобы не "перемерзнуть" - если это необходимо). Потому ищете "вход" в Вашем контроллере установки ОВ.

Цитата

С огнезадерживающими клапанами я думаю что разобрался, от С2000-СП4 сухой контакт к ШУ-КП-НО-230П-Д-20 и от этого шкафа тянуть провода к электроприводам.
--Конец цитаты------

Управление клапанами ОЗК должно производится с контролем неисправности кабельных линий управления. Кабельная линия эл.питания 220В до привода клапана ОЗК так же должна контролироваться на неисправность. Поэтому "тянуть" провода от СП4 до "ШУ-КП" провода от "ШУ-КП" до привода клапана нужно соблюдая нормы.


[03.06.2019 13:44:01]
 Ув. Dekov ® спасибо за наставления на счет исправности кабельных линий, подумываю ставить вместо СП КПБ с УК-ВК. На счет центральной установки фирмы AIRNED разобрался, имеется блок управления этой установкой и к дискретному входу блока управления подключается сухой контакт.


[03.06.2019 15:24:31]
 
Цитата

на счет исправности кабельных линий, подумываю ставить вместо СП КПБ с УК-ВК
--Конец цитаты------

Но опять же после УК-ВК контроль не будет производится. Хотя кому как нравится.

Думаю больше вопросов к участку кабеля от ШУ-КП до привода клапана - как в этой части системы будет производится контроль неисправности кабельной линии управления.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Отключение вентиляционных установок      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.