Испытания ВПВ на водоотдачу при отсутствии автоматизации

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Алекс52 ®

[19.03.2025 14:09:42]
 Добрый день!
Есть два объекта, ВПВ совмещенный, задвижки на обводных линиях узлов учета, на первом объекте задвижка без электропривода(механическая), на втором объекте электрифицированная задвижка подключена к шкафу управления и управляется только со шкафа(нет кнопок у ПК).
Вопрос: как в этих случаях проводить испытания ВПВ на водоотдачу? Нужно ли в ручную идти в подвал и открывать задвижку, в ГОСТах и методиках об этом ни слова.
так надо ®

[19.03.2025 15:37:32]
 ну во-первых надо все задвижки сделать автоматизированными. Кто при пожаре побежит крутить или кнопки нажимать?
во-вторых проверку на водоотдачу из ППР убрали, типа это теперь не обязательно.
в-третьих МЧС считает что все равно проверять надо в соответствии с ГОСТ, но делать это должна обслуживающая организация с лицензией.
в-четвертых задвижки должны быть опломбированы, и перед проверкой на водоотдачу нужно уведомлять водоканал о необходимости проверки, иначе они штраф на миллионы выкатить могут. А после проверки надо вызывать и опломбировать заново..
поэтому лучше вообще не проверять
начальник отдела ®

[19.03.2025 17:07:38]
 =на первом объекте задвижка без электропривода(механическая), на втором объекте электрифицированная задвижка подключена к шкафу управления и управляется только со шкафа(нет кнопок у ПК).=
Вы советские СНиП полистайте и узнаете, что если счетчик был рассчитан на пропуск максимальных расходов воды при пожаре, то установка электрозадвижки на обводной линии не требовалась. Если же электрозадвижка устанавливалась, то она должна была открываться автоматически одновременно с пуском пожарных насосов, а при достаточном давлении в сети — от кнопок, установленных у пожарных кранов ИЛИ других автоматических устройств, обеспечивающих пропуск противопожарных расходов воды (ИЛИ от устройств противопожарной автоматики в СНиП 2.04.01-85).
Алекс52 ®

[19.03.2025 20:11:25]
 ГОСТ Р 59643-2021
3 Термины и определения

3.2 водоотдача ВПВ (пожарного крана): Способность ВПВ (пожарного крана) обеспечить
нормативные и/или проектные значения расхода, давления и высоты компактной части струи.


Еще раз спрошу: при испытаниях на водоотдачу впв задвижку не подключенную к автоматике открывать в ручную или нет?
начальник отдела ®

[19.03.2025 22:24:06]
 Если обводная линия предназначена для пропуска воды на внутреннее пожаротушение, то задвижку на обводной линии надо открыть.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 