О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Противопожарные расстояния

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.03.2025 14:25:56]
 Добрый день.
1. Регламентируются ли расстояния между производственным зданием и открытой площадкой для складирования металла?

2. Регламентируются ли расстояния между производственным зданием и открытой площадкой для складирования кабельных бухт?


[26.03.2025 16:03:19]
 Впрямую нет. Но какие-то расстояния нужны, поэтому, как вариант, можно использовать п. 6.1.48 СП 4.13130.2013 как для площадки для автомобилей. Туда по любому будет заезд машин. И для аналогии еще есть п. 6.1.13 этого же СП.


[26.03.2025 16:16:47]
 СП 4.13130.2013
6.1.13 Расстояния от складов, указанных в таблице 4, до открытых площадок (рамп) для
оборудования (готовой продукции) в сгораемой таре принимаются по графе зданий и сооружений III
степени огнестойкости классов С2 и С3, IV степени огнестойкости классов C1, C2 и С3 и V степени
огнестойкости.


[26.03.2025 18:05:27]
 Дано указание искоренять предписывающее нормирование и внедрять параметрическое как самое прогрессивное, поэтому используйте п.5 ч.1 ст.6 123-ФЗ и ст.17 384-ФЗ))


[27.03.2025 8:16:26]
 Можно, пожалуйста, кем дано указание и кому, и кто и как будет принимать параметитристичекое, или как там, нормирование без методик?


[27.03.2025 12:17:00]
 =Можно, пожалуйста, кем дано указание и кому, и кто и как будет принимать параметитристичекое, или как там, нормирование без методик?=
Их имена не упоминают всуе)).
Ну, а если серьезно, то есть базовая ч.1 ст.100
Расстояния между зданиями и сооружениями, от складов, открытых технологических установок, агрегатов и оборудования до зданий и сооружений, между складами, открытыми технологическими установками, агрегатами и оборудованием, от газгольдеров для горючих газов до зданий и сооружений на территории производственного объекта в зависимости от степени огнестойкости, категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности и других характеристик должны исключать возможность перехода пожара от одного здания или сооружения к другому.
А далее открываем ч.1 ст.6 и идем по списку:
-нормативными документами по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 №123-ФЗ, вышеуказанные расстояния не нормируются. Ваше предложение " можно использовать п. 6.1.48 СП 4.13130.2013 как для площадки для автомобилей" ну такое;
-РПР нам не поможет в данном случае;
-СТУ и СТО это слишком дорогое удовольствие для подобного случая;
-остается п.5 и соответственно расчеты (см.Информационное письмо МЧС России от 30.01.2025 № 43-465-19 о видах расчетов, которые подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты)
https://mchs.gov.ru/dokumenty/metodi...


[27.03.2025 17:15:19]
 Спасибо за ответы. Возможно конечно в FDS рассчитать тепловые потоки, но как быть без официальных расчетных методик? Теперь том ПБ в научную работу превратиться?


[27.03.2025 17:35:57]
 = Возможно конечно в FDS рассчитать тепловые потоки, но как быть без официальных расчетных методик? =
можно и дедовскими методами все рассчитать. В Пособии ВНИИПО к СП 12 см.раздел 6.6. Когда будете считать S подставляйте в формулу не 30 м, как в примерах, а ширину своего п/п разрыва и в результате получите интенсивность теплового излучения на расстоянии ширины п/п разрыва от площадки складирования.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 