 |
| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с <1> 31 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
 |
| [Документация] | | Асашай | 03.04.2025 15:06 | 7 / 137 | Асашай | 03.04.2025 21:46 | |
| * * | Всем привет. Какие параметры проездов и подъездов для пожарных машин необходимо принимать для многосекционного многоквартирного жилого дома, если высота жилых секций разная? То есть есть секции высотой не более 28 м, есть секции высотой более 28 м |
=> | СП 1.13130.2020
6.1.2. Требуемый тип лестничной клетки секционных зданий допускается определять отдельно для каждой секции.
Вот здесь догадались сдела | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 20.05.2022 14:46 | 8 / 1385 | Aldrich | 03.04.2025 17:28 | |
| * * | коллеги, подскажите, каким образом можно обосновать для эксперта отсутствие необходимости доступа на верхние этажи М4 в студ.общаге с учетом того, что на 1 этаже для них все предусмотрено. на втором и др. этажах абсолютно для них ничего не предусмотрено. |
=> | Здравствуйте, Jamal. Скажите, пожалуйста, как у вас разрешился этот вопрос. У меня образовалась точно такая же ситуация. Несмотря на то, что согласно ТЗ М4 | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Arhi | 03.04.2025 1:04 | 1418 / 591 | JCfUZQsq | 03.04.2025 12:59 | |
| * * | Добрый день.
Типовой советский детский сад.
Путь эвакуации из помещения группы: Коридор-Рекреация-ЛК.
Между коридором и рекреацией установлена противопожарная дверь.
Расстояние между краями наружного остекления менее 0.5м = остекление под 90 град = ре |
=> | 555 | |
 |  |
 |
| [Документация] | | veche | 19.03.2025 10:49 | 6 / 540 | Etap | 03.04.2025 7:17 | |
| * * | Добрый день. Декларацию ПБ через госуслуги направили в начале марта 2025. Срок подачи прошел в ноябре 2024. Могут привлечь за несвоевременное предоставление? |
=> | Сотрудник организации может подать декларацию ПБ через госуслуги со своей электронной подписью или это может сделать только руководитель?
Скан заявления и | |
 |  |
 |
| [Документация] | | zain | 02.04.2025 15:51 | 5 / 130 | начальник отдела | 02.04.2025 18:22 | |
| * * | подскажите пожалуйста, в табл. 17 ФЗ-123 и табл. 5 СП 4.13130
указаны расстояния от резервуаров СУГ до Зданий, сооружений и организации в производственной зоне при объеме резервуаров, кубические метры: от 2000-5000 и 6000-1000,
а если резервуары менее 2 |
=> | Тогда вероятно норм нет. Они разрабатывались когда-то, но сейчас пылятся на полках
[ссылка] | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Игорь П | 31.03.2025 12:06 | 12 / 359 | Игорь П | 02.04.2025 18:11 | |
| * * | Здравствуйте. Имеется здание поста электрической централизации. На третьем этаже располагается помещение диспетчерской с круглосуточным пребыванием персонала. Опять же, согласно СП 484, пожарный пост может быть расположен на цокольном или первом этаже. По |
=> | Спасибо. | |
 |  |
 |
| [Лицензии и СРО] | | Доктор Ф | 20.03.2025 11:01 | 109 / 1213 | ifbbpro | 02.04.2025 14:37 | |
| * * | Друзья, всех приветствую!
Возник у меня на днях вопрос следующего характера:
Работаю в проектно-монтажной компании (ООО), Лицензия МЧС,СРО на проектные работы, люди с требуемым образованием у организации все есть, сам занимаюсь непосредственно проектиро |
=> | Или давайте откроем с. 28 того же закона:
"Физическое лицо вправе установить запрет на заключение договоров..."
Если пользуемся двухзначной | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Позвольтеспросить | 31.03.2025 13:00 | 7 / 228 | Позвольтеспросить | 02.04.2025 12:54 | |
| * * | Добрый день, прошу помочь разобраться.
В экспертизе потребовали дополнить гидравлический расчет диктующей площадью не только "по давлению", но и "по расходу". Мне такие формулировки встречаются в первые.
Другими словами, гидравлическ |
=> | Как определяется диктующий ороситель.
По СП 485 этот тот, до до которого наибольшие потери. Потери при каких условиях? 1) При работе только этого оросител | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | так надо | 04.02.2025 13:53 | 325 / 7553 | ГПП | 02.04.2025 11:57 | |
| * * | Письмо МЧС России от 13.12.2024 № ИГ-19-16-1495
О назначении арендатора ответственным за обеспечение пожарной безопасности, о квалификационных требованиях, обязанностях и переназначении лиц, ответственных за пожарную безопасность
Вопрос
Прошу оказать п |
=> | Так надо, я всё также остаюсь при своём мнении о том, что ответственный за обеспечение ПБ не имеет ни какого отношения к ответственному за ПБ, указанному в | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Иван2024 | 19.03.2025 19:28 | 51 / 1420 | начальник отдела | 02.04.2025 11:12 | |
| * * | Как большинство, наверно, знают, с 1 сентября вступила в силу новая редакция 384-ФЗ, в котором, помимо всего прочего, в ч.2 ст.6 появилось упоминание о реестре требований ( [ссылка] ). Так вот, собственно, вопрос: как считаете, должен |
=> | =Кто из экспертов в экспертизе должен проводить оценку ПД на соответствие данным документам?=
Я не работаю в экспертизе и внутренней кухни экспертизы не з | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 05.03.2025 11:43 | 24 / 547 | Асашай | 01.04.2025 21:19 | |
| * * | Всем привет. Подскажите, чем регламентируется применение только локального пожаротушения в помещениях?
Например, есть производственное помещение категории В1 площадью 500 кв. м, в помещении на площади 50 кв. м имеется участок с горючей нагрузкой, остальн |
=> | да это все понятно
просто нет однозначной записи в СП 486 про локальное пожаротушение, не ясности так сказать | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 01.04.2025 15:05 | 0 / 80 | | |
| * * | Всем привет. Подскажите, аттестация на НОР возможна в любом регионе России? То есть если человек зарегистрирован в Москве, то он может аттестоваться в другом регионе России? |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Delog | 26.03.2025 17:03 | 5 / 502 | фкф | 01.04.2025 14:50 | |
| * * | Коллеги, на одном объекте есть встроенная дизельная котельная 9 м2.
Здание Ф5.1 площадью 850 м2 одноэтажное
В котельной стоят пластиковые емкости с ДТ и котел, расчет по пособию к СП12 дает (Х=0,3; Z=0; Сср=1/3*Снкпр) категорию В1 только за счет наличи |
=> | ===Но в любом случае остается вопрос насколько корректны п. 6.9.28 п.п. а)-д) они относятся к помещениям категории А и Б а никакого примечания в этом пункт | |
 |  |
 |
| [Документация] | | newtrad | 31.03.2025 13:06 | 1 / 169 | так надо | 01.04.2025 10:46 | |
| * * | Здравствуйте. Часто можно встретить такое: Направление подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность» разработано с учетом профессиональных стандартов «Специалист по пожарной профилактике» и «Специалист в области охраны труда», |
=> | "Направление подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность» разработано с учетом профессиональных стандартов «Специалист по | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | DmitriiM | 30.03.2025 13:45 | 7 / 189 | начальник отдела | 31.03.2025 22:32 | |
| * * | Здравствуйте!
Возникли разногласия между подрядчиком меняющим лифты по капремонту, и подрядчиком по замене системы диспетчеризации.
Лифтовики поставили на лифты с ППП (у которых уже есть переключатель под треугольный ключ на панели управления кабины), е |
=> | =После марта 2019 по идее лифт должны были сертифицировать по ГОСТ 34305.=
Был переходный период почти в 1 год.
Отменить национальный стандарт Российск | |
 |  |
 |
| [Документация] | | ВечныйСтудент | 28.03.2025 9:22 | 1 / 172 | Sdn | 31.03.2025 16:31 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
П. 6.1.1 СП 10.13130.2020 требует в числе прочих подготовить схему противопожарного водоснабжения. Подскажите, как должна выглядеть эта схема? Те, что в приложении В, не подойдут - у нас не погружные насосы, да и резервуар |
=> | Это обычная структурная схема, которая по требованию 87 постановлению выполняется. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Алекссей | 31.03.2025 11:12 | 1 / 105 | Асашай | 31.03.2025 15:55 | |
| * * | Здравствуйте.
На объекте внутренние стены лестничной клетки типа Н2 по проекту предусмотрены примыкающими к зенитному фонарю.
Допускается ли такое примыкание или следует предусмотреть покрытие лестничной клетки? |
=> | требований к покрытию ЛК или к возвышению внутренних стен ЛК над кровлей больше нет | |
 |  |
 |
| [Служба] | | DmitriiM | 30.03.2025 13:44 | 1 / 92 | DmitriiM | 30.03.2025 13:47 | |
| * * | Здравствуйте!
Возникли разногласия между подрядчиком меняющим лифты по капремонту, и подрядчиком по замене системы диспетчеризации.
Лифтовики поставили на лифты с ППП (у которых уже есть переключатель под треугольный ключ на панели управления кабины), е |
=> | PS ошибся, не в тот раздел разместил вопрос. Удалить сам не могу | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Инженер-механик | 26.03.2025 15:29 | 2 / 582 | VC | 30.03.2025 7:13 | |
| * * | Добрый день. В торговом центре магазин осуществляет разгрузку через эвакуационный выход в наружной стене здания. К кому будут претензии у инспектора - к Арендатору (магазин), или Арендодателю (торговый центр). Или накажут всех? |
=> | В дополнение к изложенному выше. К лицам, уполномоченным владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом в соответствии со статьями 606, 615 Гражданского | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 29.03.2025 6:13 | 0 / 161 | | |
| * * | Согласно ст. 30 69-ФЗ "В случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или органов местного самоуправления на соответствующих территориях может устанавливаться особый противопожарный режим".
Подскажите, какими но |
=> | | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Gun | 26.03.2025 14:25 | 7 / 750 | начальник отдела | 27.03.2025 17:35 | |
| * * | Добрый день.
1. Регламентируются ли расстояния между производственным зданием и открытой площадкой для складирования металла?
2. Регламентируются ли расстояния между производственным зданием и открытой площадкой для складирования кабельных бухт? |
=> | = Возможно конечно в FDS рассчитать тепловые потоки, но как быть без официальных расчетных методик? =
можно и дедовскими методами все рассчитать. В Пособи | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Br | 29.09.2016 18:12 | 32 / 1955 | voldemar_s | 27.03.2025 0:22 | |
| * * | Всем добрый день!
Кто сталкивался какие конструктивные средства есть, чтобы довести предел огнестойкости покрытия из стального профлиста толщиной 0,75 мм хотя бы до EI45 и чтобы можно было подтвердить документально это. Нужно внизу под листом крепить, |
=> | Я это себя имел в виду =для "тупых"= т.к., действительно, не совсем понимаю. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Евгений_87 | 26.03.2025 12:34 | 3 / 591 | начальник отдела | 26.03.2025 19:23 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите какой пункт нормативных документов в области пожарной безопасности указывает на необходимость выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию технологической системы АЗС. |
=> | ППР пп.2(1), 121,374.
Первый пункт универсальный. В ПД всяко должны быть требования к эксплуатации АЗС, в т.ч. к регламентным работам по ТО технологическо | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 26.03.2025 16:05 | 2 / 468 | Асашай | 26.03.2025 17:55 | |
| * * | Всем привет.
СП 258.1311500.2016 Объекты религиозного назначения. Требования пожарной безопасности
8.2.2 Для культового здания минимальные расходы воды на внутреннее пожаротушение следует
принимать по таблице 6
по этой таблице 6 все культовые здан |
=> | все верно, спасибо. ВПВ не требуется | |
 |  |
 |
| [ГОЧС] | | Vlad09 | 25.03.2025 21:03 | 0 / 145 | | |
| * * | Здравствуйте! Необходимо найти такой звук сирены. Может, у кого-нибудь есть, скиньте, пожалуйста (пример: [ссылка]).
И, если есть, сообщения ГОиЧС по типу «Проверка», «Воздушная тревога» и т. д. |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Евгений_87 | 25.03.2025 14:22 | 6 / 208 | Евгений_87 | 25.03.2025 17:54 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите можно ли устанавливать в 2-х этажном здании 2 степени огнестойкости операторной АЗС деревянную лестницу. Если нельзя то в каком пункте нормативных документов это прописано |
=> | Всех благодарю за помощь🤝 | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Beginner | 25.03.2025 16:11 | 3 / 181 | Beginner | 25.03.2025 16:18 | |
| * * | Добрый день!
В старом СП 5 был такой пункт - 13.3.9. Который подразумевал, что в случае, если верхний край перегородки (стеллажа, штабеля, оборудования), разделяющей части помещения, находится на расстоянии 0,6 метра от потолка и ниже, то пожарные извеща |
=> | ГПП ® Спасибо | |
 |  |
 |
| [Документация] | | nND | 19.03.2025 15:19 | 2 / 272 | так надо | 24.03.2025 18:11 | |
| * * | Коллеги, как проверить лицо ответственное за лицензирование в лицензионной организации на предмет его возможной работы в иной лицензионной организации в качестве ответственного за данное направление работы, ведь вроде работа сразу в нескольких недопустима |
=> | «из-за отсутствия на копии трудовой книжки записи, что оригинал трудовой книжки хранится в организации по основному месту работы … , все заявления о включе | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | ivanovandrey | 22.03.2025 6:55 | 4 / 426 | ivanovandrey | 24.03.2025 12:56 | |
| * * | Разрешается ли внутри венткамеры устанавливать на стену болидовский ШПС-12 (шкаф пожарной сигнализации) и/или болидовский РИП-12?
Казалось бы странный вопрос, ведь в венткамере уже на стене висит пластиковый шкаф управления вентмашиной. Однако, у нас |
=> | д) хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование." (
Что такое хранение?
1. Хранение - это помещение чего либо без цели использования | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Bumbarash | 19.12.2023 20:59 | 5 / 1357 | Односельчанин_ | 24.03.2025 10:32 | |
| * * | Доброго времени суток!
Поделитесь опытом у кого как проектируется/монтируется СПА.
У меня вопрос с примерами проектирования/монтажа касаемо п.5.4 СП484
Пример 1. РУБЕЖ. В одну АЛС интегрированы СПС, СОУЭ, ПДЗ и ВПВ. Последовательно в АЛС подключены |
=> | Добрый день. Вопрос так и не был решен. Есть какое-то отвечающее НТД решение по применению п.5.4 в СПА?
Как быть если, на примере Рубежа, в АЛС две РМ-4К | |
 |  |
Список с