 Системы противопожарной защиты, Пожарная сигнализация, автоматика [СПЗ]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 721 751 781 811 <841> 871  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

вывод сигналов в подразделения пожарной охраны объект без кулосуточного персонала.

madman 04.02.2022 13:24 60 / 5856 ifbbpro 18.02.2022 15:23    
 * *1. Прошу указать где теперь есть в каком документе требование о выводе сигналов пожар на пожарную часть если персонал на объекте не круглосуточный и объект не относится к Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2?
2. что за специальные выносные устройства оповещения у
=>То есть система, про которую много лет рассказывали, что она действует в рамках гражданской обороны, неизвестно как работает, куда и как она отправляет инф 
    

Прокладка адресной линии по фасаду.

Эльгранд 17.02.2022 12:11 6 / 1083 Эльгранд 18.02.2022 6:05    
 * *
Всем добрый день! Вопрос такой. Длинное одноэтажное здание с мастерскими, стены бетонные, много помещений. Допускается ли закольцевать адресную линию обратно к прибору по фасаду? Что-то пока не найдем в нормах. Ну чтобы не долбить стены в обратном направл =>Всем спасибо огромное!!! 
    

Расчёт пожарного риска для уклонения от требований СП 486

pum-purum 17.02.2022 17:44 1 / 1319 pum-purum 17.02.2022 17:47    
 * *Добрый день, коллеги! Пытался разобраться с пожарным риском, читал форум и ФЗ 123. Я так понял, что пож риск считают для декларации на здание. А вот можно ли посчитать его, чтобы не делать, например, ПС в большом производственном помещении с кат. В2 (око =>И вот ещё из ФЗ 123: статья 91: 1. Помещения, здания и сооружения, в которых предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, об 
    

Возможность радиального ответвления в кольцевой линии.

dalexeus 02.08.2021 18:20 37 / 2339 smrnv 17.02.2022 11:33    
 * *
Здравствуйте. Скажите, в каких случаях возможно радиальное ответвление от кольцевой линии с помощью изолятора? Допустим, идет кольцевая линия по коридору и от датчика в коридоре радиальное ответвление в помещение, возможно ли так? =>Кстати говоря, ответ Рыбакова нельзя назвать удачным, т.к. допускает сомнительную трактовку, а именно:
"объединение в одну ЗКПС запотолочных прос
 
    

Считать ли проходы между стеллажами отдельными помещениями по СП484 6.6.40

Smith_Kam41 17.02.2022 4:06 1 / 1265 asol611 17.02.2022 9:33    
 * *Есть скад 2,5 высотой, 24 длиной и 12 шириной. В нем по сторонам от центрального прохода устроены металлические стеллажи в потолок с автозапчастями. Считать ли проходы между стеллажами отдельными помещениями по 6.6.40?
[ссылка] <
=>Считать. 
    

Проём между двумя помещениями - применять ли требования по линейным балкам или нет

Timbu$ 16.02.2022 11:09 1 / 994 Рустам74 16.02.2022 12:00    
 * *Всех приветствую! Имеется помещение, состоящее из двух частей, соединенных проемом без двери. Вопрос в том, применять ли здесь 6.6.38 СП484 ? Вроде выступающая часть, но определения линейной балки в СП нет. Ставим ДИП в каждой части помещений и всё? =>Если "проём без двери" является стеной с проёмом, тогда это два раздельных помещения. 
    

Приборы Болид в пожароопасных помещениях

Damir79 14.02.2022 12:30 6 / 1536 vvlv 15.02.2022 16:12    
 * *Добрый день!
Проектируем дымоудаление на складе 114х18 м, с множеством ОЗК - 35 шт.. Возле каждого ставлю СП4/220. Категория помещений П-IIа. У СП4 IP40. По ПУЭ требуется не менее IP44. Что делать в таком случае?
А еще есть противопожарные ворот
=>Поставьте оборудование в ШПС сIP 54. Такой у Болида есть. 
    

На какие нормы ориентироваться при монтаже кабеля?

Koui 11.02.2022 13:23 4 / 1960 Viss 14.02.2022 0:40    
 * *Уважаемые специалисты!
Сейчас очень много норм и очень монго мнений, как должен быть проложен кабель. кто-то говорит, что линии СПС и СПА должны быть проложены в металлических трубах, кто-то допускает гофротрубы ПВХ на обычных клипсах. но как всё-таки
=>Если Вы хотите получить на финише КЛ которые соответствуют сертификатам и ТРМ например [ссылка]
то по умолчан
 
    

Аспирация на FL0122E-HS-RU SS есть какие-то тонкости? Есть мануал?

KOKOS_KOKOS 12.02.2022 23:34 2 / 1587 Админ 13.02.2022 2:58    
 * *Предстоит монтировать аспирационный извещатель по готовой рабочке в складе высотой примерно 20м, собрано на FL0122E-HS-RU SS. Мануала и прочей информации вообще негусто. Соответственно в рабочке информации по воздухозаборникам вообще никаким, придется раз =>Ув. KOKOS_KOKOS В теме сообщения следует указывать сам вопрос а не к чему он относится. 
    

Обязанность монтажной организации проверять проект

ledstar 08.02.2022 11:13 49 / 3001 ФПБ 12.02.2022 19:14    
 * *
Возник следующий вопрос: Согласно п 5.2.3 ГОСТ Р 59638-2021 ...., а также при выявлении монтажной организацией нарушений нормативных документов по проектированию, это должно быть задокументировано и доведено до заказчика.
Каким образом монтажная ор
=>Ув. akr, но Вы сами своей рукой написали:"требования о допустимой частоте ложных срабатываний не должны превышать следующих значений", т.е это пр 
    

применимость п.6.7 и 6.8 СП6.13130.2021 для изолированного интерфейса RS-485

j_flack 12.02.2022 15:53 2 / 1393 Koui 12.02.2022 16:24    
 * *Уважаемые коллеги, правильно ли я понял, что пункты 6.7 и 6.8 СП6.13130.2021 неприменимы для линий изолированного интерфейса RS-485, соединяющего приборы производителя из г. Королёв, так как данные линии связи не являются кольцевыми. =>RS-485 вообще нельзя кольцевать, если хотите стабильную работу. не зависимо от производителя. онли шина. 
    

Где найти примеры выполнения Технических проектов на СПС по требованиям серии ГОСТов 34?

koks 26.01.2022 15:10 7 / 1798 случайно зашел 11.02.2022 15:29    
 * *Всем привет.
По ТЗ требуется разработать Технический проект на СПС, который должен отвечать требованиям серии ГОСТов 34 ([ссылка] и т.д.).
Где можно найти примеры выполнения подобных Технических проектов на СПС?
=>Пожарная сигнализация не относится к АС и не должна оформляться по 34 ГОСТам, иначе бы и сметы на ПИР считались по СБЦ АСУ и был совсем другой ценник. Все  
    

Логика сработки противопожарных клапанов и проветривание после пожара

Evgenya_L 04.02.2022 12:06 35 / 1869 Нина 10.02.2022 14:30    
 * *Добрый день! Помогите советом, возможно ли выполнить такой запрос: Производственный корпус 3-х этажный, в нём 5 помещений с газовым АПТ. Адресная ПС на С2000-КДЛ-2И. При пожаре закрываются все противопожарные клапаны корпуса. Заказчик спрашивает: мож =>Индивидуальное управление клапанами в данных помещениях можно легко и просто организовать на С2000-СП4.  
    

Про короба в пожарной сигнализации

Dimma 09.02.2022 10:17 15 / 2392 Рустам74 10.02.2022 10:45    
 * *Сейчас вообще нельзя использовать короба? Даже на опуск к ручным пожарным извещателям? Когда сказал, что запрещено использовать короба, и про ОКЛ, мне сказлаи, тогда само ОКЛ само выйдит уже под миллион, вместо 300 тысяч рублей. Возможно, в том пом =>adgernaut® "Не понимаю любовь людей к прямоугольным коробам/кабель каналам мелкого размера. Выглядит, как правило, это все убого, как натяжные потолки 
    

В эспликации нежилого помещения и на планах указаны какие-то шкафы, в них нужно устанавливать ПС?

Dimma 08.02.2022 10:51 2 / 1584 Рустам74 09.02.2022 10:16    
 * *Строки из экплткации: [ссылка] Моё мнение, не нужно, ведь не только их площадь 0,4 и 0,7, а также вместо них могли стоять два высоких мебельных шкафа. Кстати, без меня подсчитали, указали/ прикинули =>Стенные шкафы - это мебель. В них АПС не нужна. Да и вообще в любых стеснённых пространствах шириной меньше 0,7м, кроме кабельных, не нужна. 
    

Запрещённая покарска извещателей и подписание актов.

Dimma 04.02.2022 14:46 11 / 1717 BillyQE 09.02.2022 8:56    
 * *1. письменного техзадания не было, в котором было указывалось, чтоб датчики соотвествовали дизайну 2. Заказичку (не будут говоорить госудаственное учреждения или частные) не нравится, что они портят вид (извещателей можетбыть боле 100 штук) и говорит, =>Красим периодически в тц и ресторанах дипы и потолочные громкоговорители. пару раз даже рамки табличек выход красить приходилось ... Единственное ниразу не 
    

Тип кабеля в частной зубной клинике

zemet4ino 02.02.2022 10:04 7 / 1727 Dimma 08.02.2022 15:20    
 * *Всем доброго дня! Поступил заказ на проектирование пожарной сигнализации в частной зубной клинике, и вот встал вопрос какой тип кабеля заложить? FRLSLTx или достаточно будет FRHF? Сама клиника занимает первый этаж многоэтажного жилого дома. Ресепшн, корид =>zemet4ino, если не знаешь как поступить, тогда договрись заказчиком, типа он не знает, что в этом помщение будут продавать / какие будут вестись услуги (о 
    

Лестничная клетка с туалетом - ставить ли дымовые пожарные извещатели?

Dimma 08.02.2022 11:02 0 / 1448    
 * *Мне попался план БТИ где есть летисничная клетка,
идущая в подвал, а там есть туалет:
[ссылка]

Дверь, которая изображена, скорее всего ведёт в чужое помещени.

Вопрос, нуж
=>  
    

Резервирование канала связи СПИ по ГОСТ 34701-2020

iceguy 08.02.2022 7:12 5 / 1691 ifbbpro 08.02.2022 9:53    
 * *Согласно ГОСТ 34701-2020 (Дата начала действия 01 июля 2023), требуется предусмотреть резервирование каналов связи СПИ. Вопросы: 1.ГОСТ носит рекомендательный характер или обязательный? 2.Предусматривается исключения для удалённых объектов (кусты скваж =>>ГОСТ 34701-2020 вступает в силу с 01 июля 2023 (через год). Это стандарт на техническое средство - он может использоваться для выпуска в обращение п 
    

Тип применяемого оборудования в зоне В-1б

Uswer 03.02.2022 23:10 13 / 2617 Viss 07.02.2022 12:51    
 * *Вводная часть: есть склад, для которого определены категории по СП и ПУЭ, В2/В-1б соответственно. Собственно вопрос: какое исполнение должна иметь пожарная сигнализация этого склада взрывобезопасное или нет? Вопрос с подвохом, если принять во внимание С =>12.2 Электроустановки для зон классов 1 и 2 [ссылка] Связанное электрооборудование должно, по возможности, размещаться  
    

Герконы на дверях из зоны МГН

EvgenKuen 02.02.2022 17:14 2 / 1629 Dimma 04.02.2022 13:57    
 * *Коллеги, добрый день! Прошу помочь разобраться в следующем вопросе: Во время приёмки инспектор потребовал установить герконы на дверях для контроля открытия/закрытия выхода из зоны МГН с лифтовым холлом на незадымляемую лестницу. Входы из МОП в зо =>***инспектор потребовал установить герконы на дверях*** Это обычно отнсоится (как и кнопка "Аварийный выход", зелёого цвете) к СКУДу (в конце  
    

Подбор температуры термокабеля Гранат на чердаке с кровлей из проф. листа

Timbu$ 28.01.2022 20:08 65 / 2263 ifbbpro 04.02.2022 12:47    
 * *Всех приветствую!

Проектирую СПС на чердаке здания Ф4.1 .
Чердак самый обычный, с покрытием из профлиста по деревянной обрешетке, с грязью, пылью и голубями. Поэтому дымовые отпадают сразу.

Тепловые точечные, хоть и дёшево, применят
=>Если говорить конкретно про ИП 104 Гранат, то сертификат у него на единое техническое средство - извещатель: [ссылка] Соответ 
    

Электропроводки к НО клапанам согласно СП 6.13130

Владимир 227 29.01.2022 11:27 14 / 1792 Владимир 227 04.02.2022 11:34    
 * *СП 6.13130 6.3. Электропроводки СПЗ допускается выполнять неогнестойкими кабелями (без индекса "FR") в: цепях управления и контроля противопожарными нормально открытыми клапанами (НО), входящими в состав общеобменной вентиляции; Что то я =>Ув.koks ® >>>>>В составе какой кабельной линии вы используете не огнестойкий кабель?>>>> Это Вы о чём? 
    

Объекты, которые можно проектировать по СП 5

Сергей Тверской 02.02.2022 14:59 13 / 1613 Нина 02.02.2022 19:47    
 * *Коллеги, на вебинарах "Рубеж" представители ВНИИПО говорили о том, какие объекты можно проектировать по СП 5. К сожалению, потерял эту информацию. Прошу напомнить, для каких объектов на настоящее время применим СП 5 и на основании какого докум =>[QUOTE Сергей Тверской 02.02.2022 18:53:39]Мне вообще не понятно, как Болид предполагает использование С2000-АСПТ с одним интерфейсом для тушения по новым  
    

Клапана на газовой трубе к АПС в квартире

Yoshka12 31.01.2022 11:51 2 / 1443 Yoshka12 31.01.2022 13:48    
 * *Добрый день! На форуме не нашел. Поделитесь опытом подключения клапанов на газовом оборудовании в квартирах. Разные производители датчиков дают разный решения. Согласно пункта 5.2 СП 7.13130 .... Помещения, в которых устанавливается газоиспользующее об =>Все правильно. Но! Сработка должна быть от датчика в данной квартире? Тогда нет подключения к автоматической пожарной сигнализации и так есть датчик на тем 
    

Размещение извещателей по таб.1 СП 484 в помещении с балкой

LRL 31.01.2022 7:25 2 / 1259 LRL 31.01.2022 11:28    
 * *Есть ли у кого официальное разъяснение ВНИИПО или МЧС по размещению пожарных извещателей согласно таблицы 4 СП 484?
Конкретно - помещение, в нем балка. Между извещателями поперек балки берем расстояние согласно таб.4. Но в другую сторону от извещат
=>нет не вдоль балок. а перпендикулярно балке 
    

Площадь проема сброса избыточного давления - предельно допустимое избыточное давление

Юлия_911 28.01.2022 9:42 12 / 2036 Рустам74 31.01.2022 9:00    
 * *Есть такая методика (приложение 3 к СП 5.13130.2009, ну или СП485 - ничего не поменялось вроде)

Где взять значение Рпр (предельно допустимое избыточное давление, которое определяется из условия сохранения прочности строительных конструкций защища
=>На самом деле почти никогда нет реальной точной информации о площади существующих открытых проёмов, так что все расчёты для КСИД-ов - пальцем в небо...  
    

Управление СКУД при пожаре - раздвигаем ли двери, роняем ли планки турникетов?

Koui 18.01.2022 17:46 21 / 1877 Рустам74 31.01.2022 8:55    
 * *п.7 123-ФЗ "В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей." Означает ли это, что подобные выходы не могут =>Koui® "а люди, которым нужна помощь, но они сразу не выбежали?" Один остался, трое побежали его искать - все четверо угорели.  
    

ПС на оборудовании (Рубеж), СОУЭ на Рупор-300 (Болид). Как сконнектить эти 2 системы согласно действ

nanim vbh 25.01.2022 12:03 7 / 1894 adgernaut 30.01.2022 20:07    
 * *Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть вопрос: На объекте необходимо запроектировать систему ПС на оборудовании (Рубеж), но СОУЭ Заказчик хочет видеть на Рупор-300 (Болид). Как сконнектить эти 2 системы согласно действующим нормативам? =>Посмотрел сколько стоит монблок от Сонара (Рубежа) - даже с Сириусом экономия ощутима вполне. Но в общей смете это какие-то копейки все равно 
    

Минимальное сечение шлейфов по СП484

_Роман_ 28.01.2022 10:57 1 / 1348 Koui 29.01.2022 12:37    
 * *Приветствую, коллеги.
Что у нас теперь регламентирует минимальное сечение шлейфов и т.п.? Старый добрый ПУЭ - 0,2 мм. кв. и Таблица 52.2 ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 - 0,1 мм.кв? Или еще что-то есть?
=>В соответствии с ТД. например, СП484 "5.18 Выбор электрических и оптоволоконных линий связи, способы их прокладки должны проводиться в соответствии с 
 Список с 721 751 781 811 <841> 871  ...


-