| | | madman | 04.02.2022 13:24 | 60 / 5856 | ifbbpro | 18.02.2022 15:23 | |
| * * | 1. Прошу указать где теперь есть в каком документе требование о выводе сигналов пожар на пожарную часть если персонал на объекте не круглосуточный и объект не относится к Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2?
2. что за специальные выносные устройства оповещения у |
=> | То есть система, про которую много лет рассказывали, что она действует в рамках гражданской обороны, неизвестно как работает, куда и как она отправляет инф | |
 |  |
 |
| | | Эльгранд | 17.02.2022 12:11 | 6 / 1083 | Эльгранд | 18.02.2022 6:05 | |
| * *
 | Всем добрый день! Вопрос такой. Длинное одноэтажное здание с мастерскими, стены бетонные, много помещений. Допускается ли закольцевать адресную линию обратно к прибору по фасаду? Что-то пока не найдем в нормах. Ну чтобы не долбить стены в обратном направл |
=> | Всем спасибо огромное!!! | |
 |  |
 |
| | | pum-purum | 17.02.2022 17:44 | 1 / 1319 | pum-purum | 17.02.2022 17:47 | |
| * * | Добрый день, коллеги!
Пытался разобраться с пожарным риском, читал форум и ФЗ 123. Я так понял, что пож риск считают для декларации на здание. А вот можно ли посчитать его, чтобы не делать, например, ПС в большом производственном помещении с кат. В2 (око |
=> | И вот ещё из ФЗ 123: статья 91:
1. Помещения, здания и сооружения, в которых предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, об | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 02.08.2021 18:20 | 37 / 2339 | smrnv | 17.02.2022 11:33 | |
| * *
 | Здравствуйте. Скажите, в каких случаях возможно радиальное ответвление от кольцевой линии с помощью изолятора? Допустим, идет кольцевая линия по коридору и от датчика в коридоре радиальное ответвление в помещение, возможно ли так? |
=> | Кстати говоря, ответ Рыбакова нельзя назвать удачным, т.к. допускает сомнительную трактовку, а именно:
"объединение в одну ЗКПС запотолочных прос | |
 |  |
 |
| | | Smith_Kam41 | 17.02.2022 4:06 | 1 / 1265 | asol611 | 17.02.2022 9:33 | |
| * * | Есть скад 2,5 высотой, 24 длиной и 12 шириной. В нем по сторонам от центрального прохода устроены металлические стеллажи в потолок с автозапчастями. Считать ли проходы между стеллажами отдельными помещениями по 6.6.40?
[ссылка]
< |
=> | Считать. | |
 |  |
 |
| | | Timbu$ | 16.02.2022 11:09 | 1 / 994 | Рустам74 | 16.02.2022 12:00 | |
| * * | Всех приветствую!
Имеется помещение, состоящее из двух частей, соединенных проемом без двери.
Вопрос в том, применять ли здесь 6.6.38 СП484 ? Вроде выступающая часть, но определения линейной балки в СП нет.
Ставим ДИП в каждой части помещений и всё? |
=> | Если "проём без двери" является стеной с проёмом, тогда это два раздельных помещения. | |
 |  |
 |
| | | Damir79 | 14.02.2022 12:30 | 6 / 1536 | vvlv | 15.02.2022 16:12 | |
| * * | Добрый день!
Проектируем дымоудаление на складе 114х18 м, с множеством ОЗК - 35 шт.. Возле каждого ставлю СП4/220. Категория помещений П-IIа. У СП4 IP40. По ПУЭ требуется не менее IP44. Что делать в таком случае?
А еще есть противопожарные ворот |
=> | Поставьте оборудование в ШПС сIP 54. Такой у Болида есть. | |
 |  |
 |
| | | Koui | 11.02.2022 13:23 | 4 / 1960 | Viss | 14.02.2022 0:40 | |
| * * | Уважаемые специалисты!
Сейчас очень много норм и очень монго мнений, как должен быть проложен кабель. кто-то говорит, что линии СПС и СПА должны быть проложены в металлических трубах, кто-то допускает гофротрубы ПВХ на обычных клипсах. но как всё-таки |
=> | Если Вы хотите получить на финише КЛ которые соответствуют сертификатам и ТРМ например [ссылка]
то по умолчан | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 12.02.2022 23:34 | 2 / 1587 | Админ | 13.02.2022 2:58 | |
| * * | Предстоит монтировать аспирационный извещатель по готовой рабочке в складе высотой примерно 20м, собрано на FL0122E-HS-RU SS. Мануала и прочей информации вообще негусто. Соответственно в рабочке информации по воздухозаборникам вообще никаким, придется раз |
=> | Ув. KOKOS_KOKOS
В теме сообщения следует указывать сам вопрос а не к чему он относится. | |
 |  |
 |
| | | ledstar | 08.02.2022 11:13 | 49 / 3001 | ФПБ | 12.02.2022 19:14 | |
| * *
 | Возник следующий вопрос: Согласно п 5.2.3 ГОСТ Р 59638-2021 ...., а также при выявлении монтажной организацией нарушений нормативных документов по проектированию, это должно быть задокументировано и доведено до заказчика.
Каким образом монтажная ор |
=> | Ув. akr, но Вы сами своей рукой написали:"требования о допустимой частоте ложных срабатываний не должны превышать следующих значений", т.е это пр | |
 |  |
 |
| | | j_flack | 12.02.2022 15:53 | 2 / 1393 | Koui | 12.02.2022 16:24 | |
| * * | Уважаемые коллеги, правильно ли я понял, что пункты 6.7 и 6.8 СП6.13130.2021 неприменимы для линий изолированного интерфейса RS-485, соединяющего приборы производителя из г. Королёв, так как данные линии связи не являются кольцевыми. |
=> | RS-485 вообще нельзя кольцевать, если хотите стабильную работу. не зависимо от производителя. онли шина. | |
 |  |
 |
| | | koks | 26.01.2022 15:10 | 7 / 1798 | случайно зашел | 11.02.2022 15:29 | |
| * * | Всем привет.
По ТЗ требуется разработать Технический проект на СПС, который должен отвечать требованиям серии ГОСТов 34 ([ссылка] и т.д.).
Где можно найти примеры выполнения подобных Технических проектов на СПС?
|
=> | Пожарная сигнализация не относится к АС и не должна оформляться по 34 ГОСТам, иначе бы и сметы на ПИР считались по СБЦ АСУ и был совсем другой ценник. Все | |
 |  |
 |
| | | Evgenya_L | 04.02.2022 12:06 | 35 / 1869 | Нина | 10.02.2022 14:30 | |
| * * | Добрый день!
Помогите советом, возможно ли выполнить такой запрос:
Производственный корпус 3-х этажный, в нём 5 помещений с газовым АПТ. Адресная ПС на С2000-КДЛ-2И. При пожаре закрываются все противопожарные клапаны корпуса.
Заказчик спрашивает: мож |
=> | Индивидуальное управление клапанами в данных помещениях можно легко и просто организовать на С2000-СП4.
| |
 |  |
 |
| | | Dimma | 09.02.2022 10:17 | 15 / 2392 | Рустам74 | 10.02.2022 10:45 | |
| * * | Сейчас вообще нельзя использовать короба?
Даже на опуск к ручным пожарным извещателям?
Когда сказал, что запрещено использовать короба, и про ОКЛ, мне сказлаи, тогда само ОКЛ само выйдит уже под миллион, вместо 300 тысяч рублей.
Возможно, в том пом |
=> | adgernaut® "Не понимаю любовь людей к прямоугольным коробам/кабель каналам мелкого размера. Выглядит, как правило, это все убого, как натяжные потолки | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 08.02.2022 10:51 | 2 / 1584 | Рустам74 | 09.02.2022 10:16 | |
| * * | Строки из экплткации:
[ссылка]
Моё мнение, не нужно, ведь не только их площадь 0,4 и 0,7, а также вместо них могли стоять два высоких мебельных шкафа.
Кстати, без меня подсчитали, указали/ прикинули |
=> | Стенные шкафы - это мебель. В них АПС не нужна. Да и вообще в любых стеснённых пространствах шириной меньше 0,7м, кроме кабельных, не нужна. | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 04.02.2022 14:46 | 11 / 1717 | BillyQE | 09.02.2022 8:56 | |
| * * | 1. письменного техзадания не было, в котором было указывалось, чтоб датчики соотвествовали дизайну
2. Заказичку (не будут говоорить госудаственное учреждения или частные) не нравится, что они портят вид (извещателей можетбыть боле 100 штук) и говорит, |
=> | Красим периодически в тц и ресторанах дипы и потолочные громкоговорители. пару раз даже рамки табличек выход красить приходилось ... Единственное ниразу не | |
 |  |
 |
| | | zemet4ino | 02.02.2022 10:04 | 7 / 1727 | Dimma | 08.02.2022 15:20 | |
| * * | Всем доброго дня! Поступил заказ на проектирование пожарной сигнализации в частной зубной клинике, и вот встал вопрос какой тип кабеля заложить? FRLSLTx или достаточно будет FRHF? Сама клиника занимает первый этаж многоэтажного жилого дома. Ресепшн, корид |
=> | zemet4ino, если не знаешь как поступить, тогда договрись заказчиком, типа он не знает, что в этом помщение будут продавать / какие будут вестись услуги (о | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 08.02.2022 11:02 | 0 / 1448 | | |
| * * | Мне попался план БТИ где есть летисничная клетка,
идущая в подвал, а там есть туалет:
[ссылка]
Дверь, которая изображена, скорее всего ведёт в чужое помещени.
Вопрос, нуж |
=> | | |
 |  |
 |
| | | iceguy | 08.02.2022 7:12 | 5 / 1691 | ifbbpro | 08.02.2022 9:53 | |
| * * | Согласно ГОСТ 34701-2020 (Дата начала действия 01 июля 2023), требуется предусмотреть резервирование каналов связи СПИ.
Вопросы:
1.ГОСТ носит рекомендательный характер или обязательный?
2.Предусматривается исключения для удалённых объектов (кусты скваж |
=> | >ГОСТ 34701-2020 вступает в силу с 01 июля 2023 (через год).
Это стандарт на техническое средство - он может использоваться для выпуска в обращение п | |
 |  |
 |
| | | Uswer | 03.02.2022 23:10 | 13 / 2617 | Viss | 07.02.2022 12:51 | |
| * * | Вводная часть: есть склад, для которого определены категории по СП и ПУЭ, В2/В-1б соответственно.
Собственно вопрос: какое исполнение должна иметь пожарная сигнализация этого склада взрывобезопасное или нет?
Вопрос с подвохом, если принять во внимание С |
=> | 12.2 Электроустановки для зон классов 1 и 2
[ссылка]
Связанное электрооборудование должно, по возможности, размещаться | |
 |  |
 |
| | | EvgenKuen | 02.02.2022 17:14 | 2 / 1629 | Dimma | 04.02.2022 13:57 | |
| * * | Коллеги, добрый день!
Прошу помочь разобраться в следующем вопросе:
Во время приёмки инспектор потребовал установить герконы на дверях для контроля открытия/закрытия выхода из зоны МГН с лифтовым холлом на незадымляемую лестницу.
Входы из МОП в зо |
=> | ***инспектор потребовал установить герконы на дверях***
Это обычно отнсоится (как и кнопка "Аварийный выход", зелёого цвете) к СКУДу (в конце | |
 |  |
 |
| | | Timbu$ | 28.01.2022 20:08 | 65 / 2263 | ifbbpro | 04.02.2022 12:47 | |
| * * | Всех приветствую!
Проектирую СПС на чердаке здания Ф4.1 .
Чердак самый обычный, с покрытием из профлиста по деревянной обрешетке, с грязью, пылью и голубями. Поэтому дымовые отпадают сразу.
Тепловые точечные, хоть и дёшево, применят |
=> | Если говорить конкретно про ИП 104 Гранат, то сертификат у него на единое техническое средство - извещатель: [ссылка]
Соответ | |
 |  |
 |
| | | Владимир 227 | 29.01.2022 11:27 | 14 / 1792 | Владимир 227 | 04.02.2022 11:34 | |
| * * | СП 6.13130
6.3. Электропроводки СПЗ допускается выполнять неогнестойкими кабелями (без индекса "FR") в:
цепях управления и контроля противопожарными нормально открытыми клапанами (НО), входящими в состав общеобменной вентиляции;
Что то я |
=> | Ув.koks ®
>>>>>В составе какой кабельной линии вы используете не огнестойкий кабель?>>>>
Это Вы о чём? | |
 |  |
 |
| | | Сергей Тверской | 02.02.2022 14:59 | 13 / 1613 | Нина | 02.02.2022 19:47 | |
| * * | Коллеги, на вебинарах "Рубеж" представители ВНИИПО говорили о том, какие объекты можно проектировать по СП 5. К сожалению, потерял эту информацию.
Прошу напомнить, для каких объектов на настоящее время применим СП 5 и на основании какого докум |
=> | [QUOTE Сергей Тверской 02.02.2022 18:53:39]Мне вообще не понятно, как Болид предполагает использование С2000-АСПТ с одним интерфейсом для тушения по новым | |
 |  |
 |
| | | Yoshka12 | 31.01.2022 11:51 | 2 / 1443 | Yoshka12 | 31.01.2022 13:48 | |
| * * | Добрый день! На форуме не нашел. Поделитесь опытом подключения клапанов на газовом оборудовании в квартирах. Разные производители датчиков дают разный решения. Согласно пункта 5.2 СП 7.13130 ....
Помещения, в которых устанавливается газоиспользующее об |
=> | Все правильно. Но! Сработка должна быть от датчика в данной квартире? Тогда нет подключения к автоматической пожарной сигнализации и так есть датчик на тем | |
 |  |
 |
| | | LRL | 31.01.2022 7:25 | 2 / 1259 | LRL | 31.01.2022 11:28 | |
| * * | Есть ли у кого официальное разъяснение ВНИИПО или МЧС по размещению пожарных извещателей согласно таблицы 4 СП 484?
Конкретно - помещение, в нем балка. Между извещателями поперек балки берем расстояние согласно таб.4. Но в другую сторону от извещат |
=> | нет не вдоль балок. а перпендикулярно балке | |
 |  |
 |
| | | Юлия_911 | 28.01.2022 9:42 | 12 / 2036 | Рустам74 | 31.01.2022 9:00 | |
| * * | Есть такая методика (приложение 3 к СП 5.13130.2009, ну или СП485 - ничего не поменялось вроде)
Где взять значение Рпр (предельно допустимое избыточное давление, которое определяется из условия сохранения прочности строительных конструкций защища |
=> | На самом деле почти никогда нет реальной точной информации о площади существующих открытых проёмов, так что все расчёты для КСИД-ов - пальцем в небо...
| |
 |  |
 |
| | | Koui | 18.01.2022 17:46 | 21 / 1877 | Рустам74 | 31.01.2022 8:55 | |
| * * | п.7 123-ФЗ "В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей."
Означает ли это, что подобные выходы не могут |
=> | Koui® "а люди, которым нужна помощь, но они сразу не выбежали?"
Один остался, трое побежали его искать - все четверо угорели.
| |
 |  |
 |
| | | nanim vbh | 25.01.2022 12:03 | 7 / 1894 | adgernaut | 30.01.2022 20:07 | |
| * * | Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть вопрос:
На объекте необходимо запроектировать систему ПС на оборудовании (Рубеж), но СОУЭ Заказчик хочет видеть на Рупор-300 (Болид). Как сконнектить эти 2 системы согласно действующим нормативам? |
=> | Посмотрел сколько стоит монблок от Сонара (Рубежа) - даже с Сириусом экономия ощутима вполне. Но в общей смете это какие-то копейки все равно | |
 |  |
 |
| | | _Роман_ | 28.01.2022 10:57 | 1 / 1348 | Koui | 29.01.2022 12:37 | |
| * * | Приветствую, коллеги.
Что у нас теперь регламентирует минимальное сечение шлейфов и т.п.? Старый добрый ПУЭ - 0,2 мм. кв. и Таблица 52.2 ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 - 0,1 мм.кв? Или еще что-то есть? |
=> | В соответствии с ТД.
например, СП484 "5.18 Выбор электрических и оптоволоконных линий связи, способы их прокладки должны проводиться в соответствии с | |
 |  |