Тип кабеля в частной зубной клинике

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.02.2022 10:04:15]
 Всем доброго дня! Поступил заказ на проектирование пожарной сигнализации в частной зубной клинике, и вот встал вопрос какой тип кабеля заложить? FRLSLTx или достаточно будет FRHF? Сама клиника занимает первый этаж многоэтажного жилого дома. Ресепшн, коридор, три кабинета по 2 кресла в каждом, ну и подсобные помещения.


[03.02.2022 7:29:41]
 для цепей питания этот вопрос оговорен хорошо
СП 158.13330.2014"Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования"
7.7.2.4.2 Для одиночной или групповой прокладки цепей питания электроприемников систем противопожарной защиты, операционного, реанимационного и наркозно-дыхательного оборудования, а также для других электроприемников, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, следует применять кабельные изделия исполнения - нг(A)-FRLSLTx или нг(A)-FRHFLTx (в зависимости от класса пожарной опасности).
Для одиночной или групповой прокладки цепей питания остальных электропотребителей медицинских организаций следует применять кабельные изделия исполнения - нг(A)-LSLTx или нг(A)-HFLTx (в зависимости от класса пожарной опасности).

в целом в медицинских организациях идут кабели "с низкой токсичностью продуктов горения"




[04.02.2022 11:35:16]
 но вот тут тоже есть нюансы. во-первых, СП158 не является обязательным. во-вторых, он сам же ссылается на ГОСТ 31565, в котором не сказано, что *LTx должен применяться в клиниках. ну и в-третьих, это относится только к электропроводкам.


[04.02.2022 13:29:23]
 ** ГОСТ 31565, в котором не сказано, что *LTx должен применяться в клиниках. ну и в-третьих, это относится только к электропроводкам.***

Надо проверить, а о у нас, в Воронеже обыно используем FRLS для ПС, СОУВЭ, для ОС (а также ТС, СКУД) LS (притензий не было, та как пожарные линии ОС не проверяют), а LTx для школ и дестких садов.


[07.02.2022 7:00:33]
 но вот тут тоже есть нюансы. во-первых, СП158 не является обязательным.

тогда на основании каких норм вы проектируете, раз не применяете сп 158? назовите и посмотрим что там пишут по типу кабелей применяемых в медицинских организациях.

конечно позиция забавная вот электропроводки прусть не выделяют токсические продукты при горении, а остальная кабельная продукция пусть выделяет...л -логика


ГОСТ 31565, в котором не сказано, что *LTx должен применяться в клиниках....
сказано в больницах идет
нг(A F/R)-LSLTx
нг(A)-LSLTx
нг(B)-LSLTx
нг(C)-LSLTx
нг(D) LSLTx
нг(A F/R)-HFLTx

для противопожарной защиты систем
нг(A F/R)-FRLSLTx
нг(A)-FRLSLTx
нг(B)-FRLSLTx
нг(C)-FRLSLTx
нг(D)-FRLSLTx
нг(A F/R)-FRHFLTx
нг(A)-FRHFLTx
нг(B)-FRHFLTx
нг(C)-FRHFLTx
нг(D)-FRHFLTx


ну и в-третьих, это относится только к электропроводкам.
ГОСТ 31565-2012 устанавливает требования ко все любой кабельной продукции применяемой внутри здании и сооружений.
ну или покажите норму где указано что для всяких сетей пожарной сигнализации и слаботочки не требоваться их соответствие областям применения кабельной продукции по ГОСТ 31565-2012 при прокладки внутри зданий и сооружений






[07.02.2022 8:54:33]
 >кабельной продукции по ГОСТ 31565-2012 при прокладки внутри зданий и сооружений

Стандарт используется для выпуска кабельной продукции в обращение на рынок.


[08.02.2022 1:29:15]
 МаксимР, я имею ввиду, что в СП158 сказано, что электропроводки должны быть LTx, а не в ГОСТ 31565-2012.
далее меня вообще смущает понятие "зубная клиника". можно ли её приравнивать больнице - сильно сомневаюсь.
Проектирование может выполняться на основании технического задания. не знаю точно можно ли, но что-то мне показывает, что если там нет ссылки на СП158, то им можно вообще не руководствоваться.


[08.02.2022 15:20:06]
 zemet4ino, если не знаешь как поступить, тогда договрись заказчиком, типа он не знает, что в этом помщение будут продавать / какие будут вестись услуги (обычное дело), то есть в договре не блоы слова клиника.
  Вот если обласьная стомотолгическая клиника, тогда можно считать, что статус поликлиники/ больницы.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 