Про короба в пожарной сигнализации

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.02.2022 10:17:00]
 Сейчас вообще нельзя использовать короба?
Даже на опуск к ручным пожарным извещателям?
Когда сказал, что запрещено использовать короба, и про ОКЛ, мне сказлаи, тогда само ОКЛ само выйдит уже под миллион, вместо 300 тысяч рублей.

Возможно, в том помщение (подвесного потолка нет и не будет, навряд ли бедут выше СОУЭ2) ремонм ПС.


[09.02.2022 15:22:57]
 Есть же ОКЛ с коробами, пользую Авангардкаблайн - IEK. Не реклама, просто вместо заморских вариантов с месячными сроками поставки можно всё купить на месте, т.е. кабель А и короба I. По факту, кроме крепежа, монтаж так и делали (фрлс в коробе), всё проверено временем.


[09.02.2022 19:29:06]
 Нельзя использовать пластиковые короба, если нет сертификата и ТРМ, подтверждающих что кабели ПС проложенные в этих коробах будут работоспособны в условиях пожара.
Если есть сертификат и ТРМ, как пример - https://spkb.ru/okl/okl-tipa-ostek-e...
И по факту монтаж выполнен как в ТРМ:
стр. 27 https://spkb.ru/upload/iblock/2de/2d...
то всё ок.


[09.02.2022 19:45:53]
 Короб из ПВХ - средство обеспечения пожарной безопасности (изделие погонажное электромонтажное из неметаллических материалов). При обращении на рынке он должен иметь сертификат ТР ЕАЭС 043/2017. Какие либо дополнительные требования по сертификации в национальном законодательстве к нему предъявляться не могут.


[09.02.2022 19:56:17]
 Собственно, в рамках межгосударственной стандартизации МЧС России имеет полное право предлагать какие-то особенные требования к коробам из ПВХ (напрмер, дополнительные металлические крепления) предназначенных для прокладки огнестойкого кабеля. Или ограничивать область применения коробов из ПВХ, запрещая прокладывать в них огнестойкие кабели.

Если от МЧС никаких предложений не поступает - значит всё в порядке.


[09.02.2022 19:59:08]
 Viss ®, 1. Как расшифровывается ТРМ?

2. Я этой аббревиатуры (ТРМ)не обнаружил на сертификате
3. На всякий случай, на больших объектах Леграндовские используем
4. Если нельзя и их, тогда что на опуск к ручным пожарным извещателям? Ну не гофру же.
Вариант, заштроблить, то же не вариант, ведь в панельных домах запрещены штробы.


[09.02.2022 20:23:36]
 Dimma ®

1/2. Технический регламент по монтажу. Встречаются разные сокращения. В сертификатах обычно встречается ссылка на это. В моем ссылке в сертификате это указано "изготовленные по инструкции ..."
Ну то есть как в ИКЕА, купили и смонтировать строго по инструкции.
У СПКБ - инструкция..., а у ДКС - ТРМ https://firelines.dkc.ru/cable_lines...

3. Легранд - скорее нет. Не видел с ними ОКЛ. Ну это не значит, что всё плохо. Просто никто не захотел с ними проходить испытания.
Но Вы можете провести огневые испытания сами и получить отсчетную справку подтверждающую, что например 30 минут кабели в кабель-каналах Легранд работают при пожаре. Только изучите существующие решения - не делайте ошибок. Кабели крепят на что-то металлическое, кабель-канал просто для красоты. Экранированные кабели живут дольше. Будьте готовы к низкому качеству кабеля.

4. Гофру в штробе - шикарный вариант. Нельзя - тогда кабель-канал
Как вариант, подождать полгода-год когда новый СП6.13130.2021 вступит в силу, там послабления есть.


[09.02.2022 22:05:34]
 мне не так давно знакомый прораб рассказывал, что теперь кабель в коробах тянут, но крепят металлическими хомутами к стене. тогда мимо ушей пропустил, сейчас интересно стало.


[09.02.2022 23:11:14]
 Koui: "мне не так давно знакомый прораб рассказывал, что теперь кабель в коробах тянут, но крепят металлическими хомутами к стене. тогда мимо ушей пропустил, сейчас интересно стало."

Я так уже 10 лет делаю. Использую при этом нечто такое: https://gefest-spb.ru/products/kabel...

Ну и в общих указаниях конечно "указываю" что-то в этом плане:
....
9 Крепление кабелей в кабельных каналах к неподвижным строительным конструкциям выполнить металлическими дюбель-хомутами через несъемную часть кабельного канала (при условии, если поверхность строительной конструкции выполнена из негорючих материалов). При этом недопустимо натяжение кабелей и расстояние между точками крепления должно быть:
- при вертикальном расположении канала – не более 1 м;
- при горизонтальном расположении канала – не более 0,3 м;
- при повороте канала вверх или вниз – не менее 0,5 м от начала поворота.
.......


[09.02.2022 23:21:23]
 Опечатка - "не более 0,5 м..."


[09.02.2022 23:29:05]
 https://www.promrukav.ru/upload/docu...
практически все ходовые кабели
Цитата Dimma 09.02.2022 10:17:00
само ОКЛ само выйдит уже под миллион, вместо 300 тысяч рублей.
--Конец цитаты------
для таких случае, когда "само" выходит на такие суммы
https://www.promrukav.ru/company/new...
проводят регулярно.


[09.02.2022 23:34:32]
 По ТРМ Гефест «ОКЛ является самонесущей конструкцией, при её монтаже не должны применяться элементы, нагружающие её конструкцию.» то есть лишний ПВХ кабель-канал не испытывался. Шаг крепления 250/330 мм. Не очень интересное решение.


[10.02.2022 2:45:22]
 А из того что не страшно для глаз к стенам закрепить есть что-то допусчтимое? Ну кроме пожалуй ДКС.


[10.02.2022 9:03:24]
 Не понимаю любовь людей к прямоугольным коробам/кабель каналам мелкого размера. Выглядит, как правило, это все убого, как натяжные потолки и дом Ставропольского гаишника. Аккуратно смонтированная кругленькая гладкая пластиковая или металлическая труба даже симпатичнее. Со скобами для ОКЛ, конечно, уже не так хорошо как с обычными клипсами, но тоже неплохо.


[10.02.2022 9:14:57]
 >>>ведь в панельных домах запрещены штробы.
Штробить в панельных домах запрещено только в Москве. Во всей остальной России можно.


[10.02.2022 10:45:57]
 adgernaut® "Не понимаю любовь людей к прямоугольным коробам/кабель каналам мелкого размера. Выглядит, как правило, это все убого, как натяжные потолки и дом Ставропольского гаишника. Аккуратно смонтированная кругленькая гладкая пластиковая или металлическая труба даже симпатичнее"

???
IMHO, строго наоборот. Особенно повороты, разветвления и подвод к конечным единицам оборудования.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Про короба в пожарной сигнализации      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.