ПС на оборудовании (Рубеж), СОУЭ на Рупор-300 (Болид). Как сконнектить эти 2 системы согласно действ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
nanim vbh ®

[25.01.2022 12:03:04]
 Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть вопрос:
На объекте необходимо запроектировать систему ПС на оборудовании (Рубеж), но СОУЭ Заказчик хочет видеть на Рупор-300 (Болид). Как сконнектить эти 2 системы согласно действующим нормативам?


[25.01.2022 12:10:42]
 Судя по схеме, он запускает речевое сообщение о пожаре только по интерфейсу RS-485. Соответственно - ставьте "Сириус", к нему подключайте "Рупор-300", а "Сириус" сопрягайте с Рубежом))).

В таком случае проще отказаться от использования "Рупор-300".


[29.01.2022 20:22:57]
 "Сириус" дорого. Можно С2000М + АР + ШПС-12 исп.10, пипец может Сириус и дешевле?


[29.01.2022 21:31:11]
 К пульту С2000М нужен ещё либо Сигнал-10, или КДЛ+АР2/8. Пока нет сигнала-10 с двумя интерфейсами экономии нет никакой по сравнению с Сириусом, да и без ШПС не очень и большая.


[29.01.2022 22:16:53]
 Есть чисто технический вариант сопряжения:
1) Использовать линейный вход Рупор-300 и лин. выход Рубеж-МРО https://td.rubezh.ru/products/detail... для трансляции
2) Использовать Рубеж-РМ1 для запуска через соответствующие клеммы Рупор-300
3) Передача сигнала неисправность.. только размещением приборов Рупор-300 в помещении поста.


[29.01.2022 23:33:00]
 Viss ® [29.01.2022 22:16:53]

Кстати да, Рупор-300 чисто как усилитель используется. Но по документации все равно нужен пульт С2000М, к нему источник питания. Ну еще также про микрофон похоже придётся забыть.


[30.01.2022 18:25:07]
 ***1) Использовать линейный вход Рупор-300 и лин. выход Рубеж-МРО
Линейный вход Рупор-300 не предназначен для оповещения о пожаре, и использовать его для этой цели не есть правильно.

***Как сконнектить эти 2 системы согласно действующим нормативам?
Блажь все это, скажите заказчику что они несовместимы.


[30.01.2022 20:07:54]
 Посмотрел сколько стоит монблок от Сонара (Рубежа) - даже с Сириусом экономия ощутима вполне. Но в общей смете это какие-то копейки все равно
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ПС на оборудовании (Рубеж), СОУЭ на Рупор-300 (Болид). Как сконнектить эти 2 системы согласно действ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.