Тип применяемого оборудования в зоне В-1б

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[03.02.2022 23:10:06]
 Вводная часть: есть склад, для которого определены категории по СП и ПУЭ, В2/В-1б соответственно.
Собственно вопрос: какое исполнение должна иметь пожарная сигнализация этого склада взрывобезопасное или нет?
Вопрос с подвохом, если принять во внимание СП 423.1325800.2018.


[04.02.2022 9:41:10]
 А что у вас на складе хранится?


[04.02.2022 12:05:23]
 Хранятся водные растворы ЛВЖ.
А какое это имеет значение, если категория помещения определена?


[04.02.2022 12:17:57]
 Вам надо определить размеры взрывоопасных зон, руководствуясь подпукнтом "в" пункта 5.1.2 СП 423, потом посмотреть, попадает ли в эти зоны оборудование пожарной сигнализации. Если попадает, то надо взрывозащищённое исполнение.


[04.02.2022 12:18:45]
 >>>А какое это имеет значение, если категория помещения определена?>>>
Просто интересно, откуда ноги растут. Почему вы спрашиваете про взрывозащиту, если у вас категория В2.


[04.02.2022 13:20:50]
 Почему вы спрашиваете про взрывозащиту, если у вас категория В2.

Так как определения категории зоны по СП 423 не представлено, то размышляю так: согласно п.7.3.42 ПУЭ зоны В-1б это — зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей и которые отличаются одной из следующих особенностей:
1. Горючие газы в этих зонах обладают высоким нижним концентрационным пределом воспламенения (15 % и более) и резким запахом при предельно допустимых концентрациях по ГОСТ 12.1.005-88 (например, машинные залы аммиачных компрессорных и холодильных абсорбционных установок).
п.п.2 нам не подходит его опустим.
Смотрим п.5.1.9 СП 423 для Зоны класса 2б, который в точности повторяет формулировку по ПУЭ приведённую выше. Исходя из этого делаем заключение, что имеем дело с зоной 2б.
Далее смотрим таблицы 5.2 и 5.3 СП 423, которые подтверждают заключение сделанное ранее, а также указывают на применение взрывозащищённого оборудования в этих зонах. Правда оборудования с видом взрывозащиты nA, nR, nC найти на рынке не возможно, но это не важно.
Однако ПУЭ в этом отношении более лояльно, т.к. в таблице 7.3.10 явно написано "Без средств взрывозащиты".
Главный затык в том, что нет определения категории помещения по СП (ФЗ).
Вот такая загогулина!


[05.02.2022 14:17:45]
 Так на что опираться при выборе оборудования?


[05.02.2022 19:25:06]
 (подписываюсь на уведомления)


[07.02.2022 9:37:50]
 >>>Главный затык в том, что нет определения категории помещения по СП (ФЗ).
Не понял, вы же сами написали в своём первом сообщении, что у вас категория помещения В2?

>>>Правда оборудования с видом взрывозащиты nA, nR, nC
А зачем вам это? Обычно достаточно Exd или Exi.

>>>Так на что опираться при выборе оборудования?
На СП 423, он входит в обязательный перечень к 384-ФЗ, а ПУЭ ни в какие перечни не входит.



[07.02.2022 9:46:20]
 >На СП 423, он входит в обязательный перечень к 384-ФЗ, а ПУЭ ни в какие перечни не входит.

СП 423 входит в добровольный перечень, применяется при подписывании ГИПом, экспертизе, вводе в эксплуатацию по 384-ФЗ. Для зданий введенных в эксплуатацию - не применяется.


[07.02.2022 9:54:03]
 >>>>СП 423 входит в добровольный перечень, применяется при подписывании ГИПом
У нас добровольных перечней нет. Есть добровольно-принудительные. Разъяснять не буду, это обсуждалось много раз и не только на этом форуме.

>>>Для зданий введенных в эксплуатацию - не применяется.
Часть 2 статьи 3 тех. регламента 384-ФЗ:
"Настоящий Федеральный закон распространяется на все этапы жизненного цикла здания или сооружения."


[07.02.2022 9:55:10]
 не надо размышлять, надо истребовать (запросить)
ГОСТ 21.608-2014 5.1.3
ПУЭ п.п. 7.3.38; 7.4.9; СН 357-77 п. 1.11; ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995) п. 4.1


[07.02.2022 10:10:12]
 >СН 357-77

СН 357-77 отменен без замены постановлением Госстроя СССР от 29.11.89 N 153

Но если есть желание, можно и СН 203-62 пользоваться.


[07.02.2022 12:51:59]
 12.2 Электроустановки для зон классов 1 и 2
https://docs.cntd.ru/document/120010...

Связанное электрооборудование должно, по возможности, размещаться вне взрывоопасной зоны; если же связанное электрооборудование
установлено во взрывоопасной зоне, оно должно быть обеспечено взрывозащитой другого подходящего вида в соответствии с 5.2.

Все электрооборудование и электропроводка во взрывоопасных зонах должны выбираться в соответствии с разделами 5-9, дополнительными требованиями для взрывозащиты конкретного вида (разделы 10-14) и дополнительными требованиями к электрооборудованию конкретного вида в соответствии с приложением Г.

В целом, подход аналогичен Ув. asol611 ®[04.02.2022 12:17:57]
Только хотелось бы подтвердить, что у Вас действительно технологи зону назначили, а не как у меня на прошлом месте работы -, "Ну кислородные баллоны же взрываются, вот мы и категорию А поставили."


  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Тип применяемого оборудования в зоне В-1б      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.