Клапана на газовой трубе к АПС в квартире

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.01.2022 11:51:25]
 Добрый день! На форуме не нашел. Поделитесь опытом подключения клапанов на газовом оборудовании в квартирах. Разные производители датчиков дают разный решения. Согласно пункта 5.2 СП 7.13130 ....

Помещения, в которых устанавливается газоиспользующее оборудование любой мощности, должны быть оснащены автоматикой безопасности, сблокированной с электромагнитными клапанами, обеспечивающими прекращение подачи топлива при:
...
срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации (при ее наличии);
Поскольку при появлении пожаробезопасной зоны МГН появилась автоматическая пожарная сигнализация, то и электромагнитные клапана на газовых трубах, по моему мнению, нужно подключать к пожарной сигнализации. Непонятно как это организуется.


[31.01.2022 12:33:08]
 электромагнитные клапана на газовых трубах, по моему мнению, нужно подключать к пожарной сигнализации.=Yoshka12
Электромагнитные клапана на газовых трубах ставят для предотвращения взрыва. В случае утечки газа из системы, газоанализатор должен отключить подачу газа раньше, чем будет достигнут НКПР.
В случае возникновения пожара клапан должен сработать от пожарной сигнализации.


[31.01.2022 13:48:43]
 Все правильно. Но! Сработка должна быть от датчика в данной квартире? Тогда нет подключения к автоматической пожарной сигнализации и так есть датчик на температуру и газы. Если он должен сработать от пожарной сигнализации на этаже (в любой квартире)? Тогда какое устройство его должно отключить. Если использовать что-то типа БСУ-К, как для котельной, это ведет к удорожанию.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 