Приборы Болид в пожароопасных помещениях

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Damir79 ®

[14.02.2022 12:30:27]
 Добрый день!

Проектируем дымоудаление на складе 114х18 м, с множеством ОЗК - 35 шт.. Возле каждого ставлю СП4/220. Категория помещений П-IIа. У СП4 IP40. По ПУЭ требуется не менее IP44. Что делать в таком случае?

А еще есть противопожарные ворота с блоками управления. Для их управления ставлю СП2. Так у них вообще IP20. По идее их нужно смонтировать в оболочки с IP54, чтобы ПУЭ соблюсти. Но опять же какие это оболочки: общепром или все таки огнестойкие? Цена вопроса

Обсуждение уже велось на http://0-1.ru/discuss/?id=43432 , но однозначного ответа нет.
CV ®

[14.02.2022 16:13:47]
 к тому времени, когда Ваши спринклера в месте возгорания вскроются, СП4/220, обслуживающий этот ОЗК, уже давно от дымовых или ручных ИП сработает и выполнит свою задачу. К тому же спринклера, скорей всего будут тушить зоны под ними, а не потолок, вешаете СП4/220 под потолком и они выйдут сухими из воды
tabak ®

[15.02.2022 8:47:25]
 
ПУЭ
7.4.20. ...
Допускается изменять степень защиты оболочки от проникновения воды (2-я цифра обозначения) в зависимости от условий среды, в которой аппараты и приборы устанавливаются.

Получается, IP40 достаточно для пожароопасных сухих помещений.
Damir79 ®

[15.02.2022 13:53:53]
 Добрый день! Спасибо большое
vvlv ®

[15.02.2022 16:12:49]
 Поставьте оборудование в ШПС сIP 54. Такой у Болида есть.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Приборы Болид в пожароопасных помещениях      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 liveinternet.ru: показано число посетителей за сегодня СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.