| [Документация] | | AVL2006 | 30.04.2024 18:36 | 13 / 677 | AVL2006 | 02.05.2024 13:45 | |
| * * | В п.4.6 СП2.13130 написано "Высота зданий кроме специально оговоренных случаев определяется согласно СП 1.13130".
По п.3.1 СП1.13130 высота здания (пожарно-техническая): высота расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического эта |
=> | >Не кажется ли Вам, что данное определение не работает для одноэтажных зданий, высотой 3, 3,5 м?
Безусловно, что пожарно-техническая высота 1,2-1,7м | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 28.04.2024 14:16 | 19 / 918 | Асашай | 02.05.2024 8:24 | |
| * * | Всем привет. Столкнулся со следующим вопросом - проектируется общественное здание в плотной городской застройке. Здание планируют расположить на расстоянии ровно 6 м от рядом расположенных общественных зданий. Проектировщик утверждает, что рядом расположе |
=> | да уж, задача непростая (впихнуть на земельный участок здание и соблюсти противопожарные расстояния) | |
 |  |
 |
| [Документация] | | познающий 01 | 22.04.2024 17:56 | 37 / 1072 | начальник отдела | 01.05.2024 11:56 | |
| * * | Добрый вечер.
Просьба подсказать, требуется ли устройство внутреннего противопожарного водопровода в помещениях общественного назначения расположенных в уровне 1-го этажа, а также в подвальном этаже с размещением кладовых жильцов. Жилой дом 3-х секционн |
=> | =Либо принимать мои аргументы, либо писать СТУ.=
Ваши аргументы по моему мнению нерабочие. Ими можно будет убедить 1-2 % экспертов. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 27.04.2024 16:29 | 4 / 674 | Не мудрый | 28.04.2024 19:35 | |
| * * | Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, существуют ли какие то критерии недопустимого риска безопасности жизни и здоровья людей при нарушении требований ПБ? Данный вопрос связан с законностью применения новых норм капитального характера на старые здан |
=> | Comfire ® Огромное спасибо! Ход мыслей понятен, далее сам. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Antony_76 | 25.04.2024 11:20 | 5 / 630 | начальник отдела | 27.04.2024 15:52 | |
| * * | Добрый день всем участникам. Вопрос в следующем.Проходим ГГЭ по резервуарным паркам с ЛВЖ. Получил замечание что не определены ЗКПС и алгоритмы принятия решения о пожаре на объекте. Имеем 2 группы резервуаров- 1. менее 5 тыс.кубов и 2.более 5 тыс кубов. |
=> | Тоже правомерное замечание. Вы должны обосновать почему вы выбираете, например, алгоритм А, а не В или С. Согласно п.6.1.1. СП 484 одной из основных целей | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | staf | 27.04.2024 10:52 | 1 / 499 | Comfire | 27.04.2024 12:51 | |
| * * | В соответствии с СП 486 специализированные дома, дома - интернаты для престарелых и инвалидов, детей - инвалидов должны оборудоваться системой автоматического пожаротушения.
Вопрос: надо ли оборудовать системой автоматического пожаротушения здание частн |
=> | Медицина и соцзащита - это разные федеральные законы, разные стандарты и своды правил. Это разные учреждения:
"дом-интернат: Стационарная организация | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | smasspb | 27.04.2024 11:00 | 1 / 357 | ifbbpro | 27.04.2024 11:37 | |
| * * | Добрый день.
Прошу подсказать по следующему вопросу, а то немного запутался.
Вопрос касается противопожарных клапанов.
Существуют НЗ клапана с установкой в воздуховоде - они устанавливаются в системах вентиляции.
Существуют НЗ клапана с установкой в в |
=> | Напрммер: вытяжка механическая, а приток - естественная вентиляция через решетку в стене. | |
 |  |
 |
| [Служба] | | RiddleDAV | 24.04.2024 21:45 | 1 / 535 | Нина | 27.04.2024 10:40 | |
| * * | Здравствуйте! Объясните пожалуйста пункт 6.6.40 СП 484, а именно "... верхние отметки которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее." То есть расстояние от потолка до конструкции не более 60 см?
На объекте расстояние от потолка до сплошной констр |
=> | п. 6.6.40 для стеллажей, перегородок не до потолка и т.д., то есть того, что стоит на полу.
Ваш пункт - 6.6.39. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | GRY | 25.04.2024 7:01 | 9 / 688 | GRY | 27.04.2024 4:34 | |
| * * | Исходные данные:
Имеется многоквартирный жилой дом высотой более 28 метров (17 этажей), площадь квартир в одной секции менее 500 кв.м.
Эксперт говорит, что устанавливать адресные извещатели в жилых помещениях квартир не нужно (удорожание проекта), нужно |
=> | Решение с руководителем проекта было принято следующее. Так как проектная документация уже прошла экспертизу, в которой было предусмотрено оснащение адресн | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | mishkin | 01.04.2024 11:29 | 150 / 3075 | СпециальнаяВО | 26.04.2024 13:35 | |
| * * | Добрый день!
Помогите разобраться с СП 484.
Есть объект подстанция (даже не важно какой). На объекте три здания. В одном здании организуется "пожарный пост", там устанавливаем ППКП "Сириус", в других зданиях устанавливаем шкаф пожарн |
=> | misterx: "...но и одновременно «неоднозначно» высказался про такие письма."
Конечно, ведь не хочется видеть вопросы про свои "нелепости&q | |
 |  |
 |
| [Документация] | | OlegD | 24.04.2024 13:20 | 6 / 503 | начальник отдела | 25.04.2024 20:26 | |
| * * | По моему обсуждали, но не пришли к общему знаменателю, сейчас кто какие варианты видел расчета по формуле из методики 404 и как к таким расчетам относится МЧС? Собственно вопрос по формуле D=1-П(1-Dij)
есть там такое примечание:
"использование |
=> | =Так вот никто из них не соглашается на фантазии по поводу формулы риска.=
Это разумно до внесения соответствующих изменений в пп.35,36 Методики.
Вопрос | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Студент | 10.07.2013 11:40 | 148 / 4911 | MypaBeu | 25.04.2024 12:48 | |
| * * | Скажите пожалуйста, товарищи, какой нормативный документ разрешает устанавливать в помещении 2 пороговых пожарных извещателя, если система управляет оповещением 1 или 2 типа? |
=> | Koui Спасибо!
Проект выполнен по СП 484...
Идея хорошая - поставить автономные. Но, как понимаю, не пройдут по требованию установки светозвукового опове | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | fangmingzhu | 27.12.2022 8:56 | 403 / 2520 | QlqzzNwr | 24.04.2024 19:12 | |
| * * | Уважаемые знатоки, нужна ваша помощь в следующем вопросе: планируется возведение складского здания рядом с другим производственным зданием. Правильно ли я понимаю, что, согласно п. 6.1.3 СП 4.13130 допускается разрыв между зданиями в 1 м, при условии, что |
=> | 555 | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | sqwer86 | 22.02.2024 14:53 | 924 / 3667 | QlqzzNwr | 24.04.2024 17:53 | |
| * * | Уважаемые коллеги подскажите можно не подвергать огнезащите металлические конструкции т.е. не все подвергать огнезащите? Слышал, что есть толи теплотехнический расчет, то ли как то по другому называется, и к примеру можно его провести и он покажет, что не |
=> | 555 | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Katya_ek | 24.04.2024 15:06 | 6 / 462 | южный | 24.04.2024 17:02 | |
| * * | Добрый день! Подскажите, пожалуйста, обязательно ли на планах эвакуации отмечать систему оповещения(громкоговорители и т.д.)?
В ГОСТе 34428-2018 есть пункт 9.3.9.12 При помощи знаков безопасности на плане следует показать места включения ручных
пожарны |
=> | "Мое мнение- хотя бы один на этаж."
и посетитель побежит к этому тел через весь этаж?
в тех кабинетах где есть - там и рисовать, краски жалко ч | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 24.04.2024 13:44 | 1 / 517 | dalexeus | 24.04.2024 15:46 | |
| * * | Здравствуйте.
В п. 6.7.12 СП 2 сказано:
"На третьем этаже допускается располагать следующие помещения: групповые ячейки старших возрастных групп, залы для музыкальных и физкультурных занятий, прогулочные веранды, служебно-бытовые помещения. При это |
=> | Также в п. 5.2.5 СП1 сказано:
"5.2.5. Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается проектировать при соблюдении следующих требований: | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Gun | 24.04.2024 10:24 | 2 / 355 | Gun | 24.04.2024 11:28 | |
| * * | 4.2.16. При необходимости наличия двух и более эвакуационных выходов они должны быть расположены рассредоточено:
минимальное значение расстояния между наиболее близкими гранями указанных выходов в
помещении должно быть не менее половины максимальной д |
=> | Спасибо | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Кунар | 23.04.2024 13:33 | 7 / 490 | Кунар | 24.04.2024 10:40 | |
| * * | Коллеги, подскажите, как рассчитать падение напряжения в линии восьмиомной нагрузки. |
=> | Ув. Eugene_Siberia ®, спасибо. Весьма странный (и ограниченный) калькулятор. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | nND | 23.04.2024 13:27 | 5 / 500 | южный | 23.04.2024 16:34 | |
| * * | Уважаемые коллеги по ГОСТ 59643 предусмотрено техническое освидетельствование технических средств ВПВ, у которых истек срок службы. Что из себя представляет техническое освидетельствование и кем оно должно проводиться? Ну также и по АУП |
=> | "по РД 25.964"
===
о боги!!
в госте ссылка на документ ещё СССР от 90 года...
а свое разработать разработчикам госта тяму не хватило..
:(((( | |
 |  |
 |
| [Документация] | | AVL2006 | 22.04.2024 20:58 | 6 / 418 | начальник отдела | 23.04.2024 13:45 | |
| * * | Добрый день. Имеется 1-но этажный магазин с антресолью, на которой размещены бытовые помещения для персонала и кухня, для приготовления выпечки - салатов. Для эвакуации с антресоли предусмотрена лестничная клетка.
Вопрос встал по ширине маршей этой лестн |
=> | =Несколько не логично.=
Все логично. С помощью РПР можно обосновать ширину л/м менее требуемого, но не менее 0,7м, а вот уклон лестниц -нет. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | sqwer86 | 23.04.2024 9:15 | 4 / 508 | начальник отдела | 23.04.2024 11:49 | |
| * * | Коллеги доброе утро: при использовании двупольных дверей с "пассивным" (зафиксированным) дверным полотном ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через "активное" дверное полотно. При этом учитывать ширину " |
=> | п.23 ППР и 2-е предл. п.1.1 СП 1.13130.2020*
Требования свода правил распространяются на объекты защиты при их проектировании, изменении функционального н | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Jordan | 22.04.2024 20:00 | 1 / 346 | Рустам74 | 23.04.2024 9:04 | |
| * * | Здравствуйте. Такая ситуация - помещение, защищаемое по всему объему порошковой АУПТ, имеет дверь для персонала и ворота для заезда техники. Ворота оборудованы рольставнями с электропироводом и в течении рабочего дня обычно открыты. Получается при пожаре |
=> | Достаточно блокировать автоматический пуск АПТ при открытых роль-ставнях. Но если есть возможность их автоматически закрыть, никому не прижав голову к полу | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Tir82 | 07.04.2024 10:52 | 42 / 2250 | Tir82 | 23.04.2024 0:29 | |
| * * | Схема рабочая при условии – одномоментности и 100% участия |
=> | на 30%", а не на 50%" | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 18.04.2024 21:28 | 40 / 775 | начальник отдела | 22.04.2024 18:29 | |
| * * | Всем привет. Имеется 2-этажное здание спорткомплекса, на 2-м этаже размещены некоторые помещения и балкон спортзала. Эвакуационный выход со 2-го этажа один (из помещений по балкону и на лестничную клетку), площадь 2-го этажа не более 300 кв. м, число люд |
=> | Я пожалуй проигнорирую подобный совет. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 22.04.2024 15:25 | 2 / 344 | южный | 22.04.2024 16:49 | |
| * * | Здравствуйте.
В жилом доме II степени огнестойкости и высотой менее 50 м предусмотрели эксплуатируемую кровлю. Высота дома при этом изменилась с учетом крови - стала более 50 м.
Однако жилые здания высотой более 50 м должны быть I степени огнестойкости. |
=> | ну или нормы поменять..
:)))
| |
 |  |
 |
| [Документация] | | rav_wg | 16.04.2024 12:45 | 25 / 970 | Tim_64 | 22.04.2024 13:29 | |
| * * | Форумчане, приветствую.
Есть выход с подвала в лестничную клетку через тамбур-шлюз с подпором воздуха. Дверь между коридором подвала и ТШ закрыта со стороны коридора на заверток + электромагнитный замок, открывающийся по сигналу "пожар", т.е. д |
=> | Попробуйте с точки зрения использования помещения не по назначению! | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | SQwip | 20.04.2024 14:10 | 4 / 534 | СпециальнаяВО | 22.04.2024 13:21 | |
| * * | Добрый день! Подскажите есть ли ограничение по количеству подключаемых световых указателей "ВЫХОД" в 1 шлейф? |
=> | Viss: "По всей видимости имеется в виду ограничения ППУ в части контроля ЛС..."
Контроль световых указателей необязателен. Нет такого требован | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Barmalej | 21.04.2024 20:22 | 4 / 476 | Tim_64 | 22.04.2024 10:34 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, какой уровень звука постоянного шума вы ставите в помещениях для приготовления пищи (помещение выпечки, помещение просеивания муки, холодный и горячий цеха и т. д.). Неужто в таких помещениях надо ориентироваться на 75, |
=> | Если действующее! Замеряете уровень постоянного шума! Если проектируемое попробуйте посмотреть в паспортах сколько децибел выдает установленное в помещении | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Barmalej | 20.04.2024 20:32 | 1 / 388 | Рустам74 | 22.04.2024 9:17 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
подскажите вариант крепления термокабеля в помещении холодильной камеры. Есть ли возможность закрепить сам кабель на скобах, или обязательно использовать трос?
Термокабель GTSW - 68 (-CP) (спецприбор) |
=> | Термокабель - это не провод/кабель, а часть извещателя. Крепите его не как в ПУЭ для проводов прописано, а как производитель извещателя предписывает. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Крюгер | 20.04.2024 18:21 | 1 / 418 | avantt3ch | 22.04.2024 4:05 | |
| * * | Изменением №3 к СП 4.13130 из главы 3 "Термины и определения" исключены определения - надземный этаж, цокольный этаж, подвальный этаж, подземный этаж.
А также правило "60 процентов".
И даже не удосужились сделать на этом месте примеч |
=> | Добрый день!
Для производственных беру по СП 56.13330.2021, для общественных СП 118.13330.2022. | |
 |  |