Расчет линии СОУЭ при 8 Ом громкоговорителе.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.04.2024 13:33:03]
 Коллеги, подскажите, как рассчитать падение напряжения в линии восьмиомной нагрузки.


[23.04.2024 13:52:18]
 по закону Ома


[23.04.2024 13:55:03]
 Кунар" "Коллеги, подскажите, как рассчитать падение напряжения в линии восьмиомной нагрузки."

Ув. Коллега, тут проще рассчитать, падение мощности на проводах. Исходные данные для расчета:

1. Длина отрезков проводов между оповещателями (и прибором).

2. Сечение проводов.

3. Удельное сопротивление медных проводов с вашим сечением.

Процесс расчета может быть примерно следующем:

1. Строите эквивалентную параллельно-последовательную схему с резисторами.

2. Громкоговоритель 8 Ом заменяете на резистор 8 Ом, а отрезок кабеля заменяете на резистор с эквивалентным этому отрезку рассчитанным сопротивлением.

3. Считаете общее сопротивление эквивалентной схемы два раза. Вначале со всеми резисторами, а потом без эквивалентных резисторов кабелей (считаете их сопротивление равными 0 Ом).

4. Сравните полученные результаты и увидите, какую мощность линии оповещения у вас "забирают" провода. Увидите, конечно, в процентном соотношении.


[23.04.2024 13:58:30]
 Конечно, расчеты будут приблизительны, так как сопротивление динамиков по постоянному току и переменному току (импеданс) не одинаково. Импеданс зависит от частоты.


[23.04.2024 14:06:43]
 Ну и тут конечно, на эквивалент надо заменять каждый проводник (жилу) кабеля.
Кунар ®

[23.04.2024 14:07:09]
 Ув. СпециальнаяВО ®, благодарю. Полагаю, что длину линии надо умножать на два.


[23.04.2024 16:27:51]
 У болида есть калькулятор сечения низкоомной линии оповещения, где можно выбрать топологию линии и указать длину участков https://bolid.ru/bld/calc/wire.html


[24.04.2024 10:40:20]
 Ув. Eugene_Siberia ®, спасибо. Весьма странный (и ограниченный) калькулятор.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Расчет линии СОУЭ при 8 Ом громкоговорителе.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.