Что принимать в качестве высоты здания в табл.6.9, 6.10, 6.11 СП2.13130?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.04.2024 18:36:28]
 В п.4.6 СП2.13130 написано "Высота зданий кроме специально оговоренных случаев определяется согласно СП 1.13130".

По п.3.1 СП1.13130 высота здания (пожарно-техническая): высота расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, определяемая максимальной разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене.

В 1-но этажном здании открывающимся проемом может быть выходная дверь, и если здание с полами по грунту, то его пожарно-техническая высота может быть равна 20-50см? Т.е. разности между уровнем пола и дорожным проездом? Ну хорошо, пусть речь идет об окнах. Добавляем высоту подоконника, получаем 1,2-1,3м. И вот имея такие "высоты" зданий не понятно, зачем например в табл.6.10 СП2.13130 для 1-но этажных зданий 1 степени огнестойкости указана предельная высота 18. Это что за здание такое, для которого разница между уровнем нуля (на котором есть открывающиеся двери) и дорожным проездом составляет 18м?

И еще вопрос: если в здании окна с разной отметкой низа, и например есть еще окна на антресоли (которая не этаж), то по каким окнам считать пожарно-техническую высоту? По окнам с самым низким подоконником, или наоборот с самым высоким?


[30.04.2024 18:45:38]
 Ecть случай, который специально оговаривается:

"В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) ...".


[30.04.2024 18:53:26]
 В п.4.6 СП2.13130 написано "Высота зданий кроме _специально оговоренных_ случаев определяется согласно СП 1.13130".

В примечаниях к таблицам 6.9, 6.10, 6.11 СП2.13130 по определению высоты здания ничего _специально_ не оговаривается.


[30.04.2024 19:29:58]
 Ecть норматианые документы, помимо СП 1, в которых это специально оговаривается. А есть нормативный правовой акт, который будет покруче свода правил, в нем это также специально оговаривается.
https://www.consultant.ru/document/c...

В примечаниях к таблицам 6.9, 6.10, 6.11 СП2.13130 ничего дополнительно оговаривать и не нужно. Все понятно написано, в том числе и специально для особых случаев.


[30.04.2024 19:44:02]
 Мне примерно в таком духе замечания в гос.экспертизе пишут - все крайне расплывчато и в качестве обоснования ссылка сразу на весь 123-ФЗ, или какой нибудь СП. А в Ростове-на-Дону один балбес сразу на СП1, СП2, СП4 ссылался в замечаниях:). Оптом так сказать:)


[30.04.2024 20:01:29]
 И правильно пишут. Не надо ставить смайлики в конце предложений. Будьте суровым и брутальным. Ставьте точки.


[30.04.2024 20:08:52]
 высоту в табл. 6.10 СП 2 определяем по п. 3.1 СП 1.
Окна на антресоли не учитываются, т.к. антресоль не этаж


[01.05.2024 11:47:52]
 =В п.4.6 СП2.13130 написано "Высота зданий кроме _специально оговоренных_ случаев определяется согласно СП 1.13130".
В примечаниях к таблицам 6.9, 6.10, 6.11 СП2.13130 по определению высоты здания ничего _специально_ не оговаривается.=
Специально оговаривается в табл.6.1-6.3.
*Высота здания в данной таблице измеряется от пола 1-го этажа до потолка верхнего этажа, включая технический; при переменной высоте потолка принимается средняя высота этажа.


[01.05.2024 11:53:33]
 =Окна на антресоли не учитываются, т.к. антресоль не этаж=
Учитываются, так как высота расположения этажа определяется не просто разностью, а максимальной (!) разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. Поэтому нужно брать максимально высоко расположенное окно на верхнем этаже.


[01.05.2024 12:45:42]
 = Учитываются, так как высота расположения этажа определяется не просто разностью, а максимальной (!) разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. Поэтому нужно брать максимально высоко расположенное окно на верхнем этаже.=

Согласен


[02.05.2024 8:03:11]
 Для одноэтажных зданий архитектурной высотой 3 м пожарно-техническая высота для зданий с оконными проемами выходит примерно 1,7 м? Не кажется ли Вам, что данное определение не работает для одноэтажных зданий, высотой 3, 3,5 м?


[02.05.2024 8:21:00]
 а если 1-этажное здание на сваях где-нибудь в районе вечной мерзлоты и с эксплуатируемой кровлей? Да еще на перепаде высоты расположенное


[02.05.2024 8:51:08]
 Ув. Асашай ®, я другой момент обозначил.


[02.05.2024 13:45:13]
 >Не кажется ли Вам, что данное определение не работает для одноэтажных зданий, высотой 3, 3,5 м?

Безусловно, что пожарно-техническая высота 1,2-1,7м для 1-но этажного здания выглядит несколько странно. Я потому и начал эту тему, что такие высоты не сходятся с указанными предельными высотами в табл.6.9, 6.10, 6.11.
Но с другой стороны, других норм, указывающих что принимать за высоту здания, при определение его пожарно-технических характеристик, пока что не обнаружено.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Что принимать в качестве высоты здания в табл.6.9, 6.10, 6.11 СП2.13130?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.