О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Чтобы начать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений необходимо перейти в соответствующий раздел
 Дискуссии из всех разделов

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 331 361 391 421 <451> 481  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    [Прочее

Пенсия гражданская после пенсии по выслуге

ВотТакойНик2 03.07.2024 11:12 15 / 1013 МАС 04.07.2024 8:36    
 * *Уважаемые коллеги. Расскажите, кто сталкивался, кто как получает и получает ли гражданскую пенсию вкупе с пенсией по выслуге. Те после выхода на пенсию из доблестных рядов МЧС, продолжил работу в гражданской сфере, получил необходимый стаж, баллы или что =>Ошибся: не страховую, а ФИКСИРОВАННУЮ часть. 
    [Служба

Раздел 8.2 СП 4.13130.2013 (высота здания)

Gun 29.01.2024 10:19 23 / 1677 Sereganika 04.07.2024 0:29    
 * *Добрый день. Прошу пояснить, о какой высоте в разделе 8.2 СП 4.13130 идет речь? Высота здания (пожарно-техническая) или высота здания архитектурная. Если высота здания (пожарно-техническая), для одноэтажных зданий Ф5.2 без оконных проемов, она опреде =>Уважаемый Асашай ®! В СП 4.13130.2013, мне представляется, уточнения вносить уже опасно. Вот специалисты внесли уточнения (при внесении изменений) - имее 
    [Служба

Расчет огнетушителей в общественном здании

Korovke 03.07.2024 12:15 0 / 498    
 * *Добрый день! Наверное ужасно глупые вопросы задам, но так вышло, что впервые столкнулся с задачей расставить огнетушители. Здание общественное, в котором есть не категорируемые помещения, и помещения категорий В3, В4. Согласно приложению 1 и п. 406 ППРФ н =>  
    [СПЗ

Формирование сигнала управления

altroy 02.07.2024 11:59 18 / 756 СпециальнаяВО 03.07.2024 8:47    
 * *Здравствуйте! Прошу подсказать, имеется ли в нормативной документации по СПЗ четкое определение для формулировки "формирование сигнала управления", примененной в п. 5.4. СП 484.1311500.2020? Можно ли под формированием сигнала управления понима =>Ну, и примечание к п.5.4 можно перефразировать так: ********************** Примечание - Требование не распространяется на линии связи с исполнительными у 
    [СПЗ

Автосалон и сп 486

Operetta87 02.07.2024 19:11 1 / 396 Comfire 02.07.2024 19:15    
 * *Добрый день. Подскажите по оборудованию СПС или АПТ автосалона (продажа и хранение). В СП 484 п.12 указано "Здания предприятий торговли (кроме зданий по продаже и подготовке к продаже автомобилей), за исключением помещений хранения и подготовки к пр =>Ф3.1. 
    [Документация

Что понимается под высотой в разделе 8 по пожарным проездам СП 4.13130.2013

Br 05.10.2016 13:59 32 / 2726 Ева 02.07.2024 13:50    
 * *Добрый день! Что то замкнуло в голове)т. к в СП4 конкретно не определено. Берем высоту от поверхности проезда до карниза или парапета? Или эту из СП 1? 3.1 высота здания: Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхне =>Для подраздела 8.2 СП 4.13130.2013 высоту зданий и сооружений следует определять по аналогии с п.7.2 этого же СП. 
    [Документация

Как бы, все просто..! Но, блин, есть проблема в элементарном...

snob 28.06.2024 22:45 6 / 646 snob 01.07.2024 22:17    
 * *Добрый вечер, коллеги! При рассмотрении проекта реконструкции объекта, столкнулся с масштабной (на пару миллионов рублей) проблемой, и при обсуждении ее решения с проектировщиками, уткнулись в очередную неопределенность! А именно, что есть "сооруж =>Добрый вечер, господа! Грустно, что не соизволили поделиться своими соображениями, по озвученному! И, Вам тоже, всего хорошего! Удачи... 
    [Служба

Есть ли исключение из требований по оснащению АУПТ 14-ти этажных административный зданий?

Виктор 01.07.2024 9:01 21 / 667 Comfire 01.07.2024 16:32    
 * *Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре =>Именно так! Это были 2010-2011 г.г. Период близкий к обсуждаемому в ветке. 
    [СПЗ

Требование к аварийным выходом в секционных жилых зданиях.

Сложные вопросы 01.07.2024 14:27 2 / 390 Сложные вопросы 01.07.2024 15:48    
 * *Подскажите пожалуйста откуда взялось требование к отметке в 15 метров для необходимости появления аварийного выхода в МКД? *При наличии одного эвакуационного выхода с этажа каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного, должна =>Есть подозрение, возможно это требование появилось в связи с тем, что ранее в городах только при наличии зданий выше 5 этажа в ПЧ выделялись лестницы АЛ. У 
    [Документация

выход со 2-го этажа наружу через переход

Асашай 28.06.2024 10:10 18 / 722 Асашай 01.07.2024 12:41    
 * *Всем привет. Появился вопрос - имеется выход со 2-го этажа здания. Выход ведет из помещений в коридор, коридор далее переходит в надземный переход, который за счет рельефа местности ведет на прилегающую к зданию территорию. Может такой выход считаться эва =>[quote] Асашай® "Ну если там выход из помещения непосредственно на этот пандус, то все в рамках норм." Выход из коридора, в который ведут две 
    [Документация

Категория пожарной опасности помещения с наличием ЛВЖ и твёрдых материалов

Не мудрый 01.07.2024 8:00 1 / 472 Comfire 01.07.2024 8:19    
 * *В помещении находятся ЛВЖ и твердые горючие материалы. При расчёте получается менее 5 кПа. К какой категории будет относится помещение, т.к. категория В1-4 не предусматривает ЛВЖ. Категория А,Б тоже не подходит, т.к. менее 5 кПа. =>Cм. СП 12: "При пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания (смесь) легковоспламеняющихся, горючих, трудногорючих жидкостей, твердых г 
    [СПЗ

Резерв модулей пожаротушения

Таблетка 06.06.2024 15:49 3 / 820 Delog 28.06.2024 16:09    
 * *Добрый день, подскажите пожалуйста, обязательно ли наличие 100% резерва модулей газового пожаротушения на объекте? =>Ув. Рустам74 ==заключается договор на обслуживание, обслуживающая организация пишет письмо, что у них на складе хранится запас для данного объекта.== Мы 
    [Прочее

Допускается ли на радиаторах отопления предусматривать деревянные экраны?

ВотТакойНик2 20.06.2024 13:51 4 / 532 Delog 28.06.2024 12:49    
 * *Здравствуйте, коллеги! Не нашел в нормах, допустимо или нет установка на радиаторах отопления школы деревянные экраны? В помещениях, на путях эвакуации? =>Хочу заметить что установка экранов на радиаторе, который имеет до 50% переноса в виде излучения резко ухудшает его эффективность для отопления. Имеет смыс 
    [Документация

резервуары с ЛВЖ

Асашай 27.06.2024 17:47 5 / 425 Rujero 28.06.2024 6:36    
 * *Всем привет. Имеется 2 резервуара с ЛВЖ, требуется определить противопожарное расстояние от них, здесь все понятно - смотрю табл. 4 СП 4.13130.2013. В примечании к таблице указано "Размещение одинаковых материалов (в том числе фрезерного и кускового =>Нет. Изначально генеральный план осуществляет зонирование территории предприятия. Складская зона одна, в ней на соответствующих расстояниях размещается р 
    [Документация

Пластиковая труба через этажи

спец ПБ 26.06.2024 16:07 2 / 582 спец ПБ 27.06.2024 8:44    
 * *Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста, через железобетонные перекрытия пяти этажей проходит пластиковая дренажная труба 100 мм., является ли это нарушением ПБ в плане нераспространения пожара? =>Спасибо, понял, что нужно отсечное защитное устройство 
    [Служба

Какая может быть минимальная глубина площадки перед входом внутри здания

belru 22.02.2022 15:57 5 / 2828 Rujero 27.06.2024 8:24    
 * *Здравствуйте! Есть нормы по минимальной глубине лестничной площадки перед входом внутри здания? Я что-то только перед входом снаружи нашла. Дело в том, что эвак. лестница шириной 1.1 метр (хотя это не важно) из подвала помещается только с площадкой у выхо =>Глубина лестничной площадки должна быть не менее ширины лестничной площадки 
    [Документация

Оборудование территории детского лагеря пожарными кранами

vl_vk 26.06.2024 16:49 1 / 396 Так и быть 26.06.2024 16:55    
 * *в некоторых детских лагерях на территории (на улице) устроены пожарные краны. Подскажите, откуда (в каком документе) было данное требование? =>Вадимчик, ищи лучше. 
    [Документация

Запас по емкости

Barmalej 16.06.2024 19:33 23 / 1013 СпециальнаяВО 26.06.2024 10:13    
 * *Здравствуйте, коллеги. В п. 5.20 СП484 сказано "Рекомендуется предусматривать запас по емкости ППКП и ППУ ... запас должен составлять" Немного запутался. Обязательно ли предусматривать подобный запас? У меня в проекте на КДЛ занято 110 адресов =>Рустам74: "....Это традиционно толковалось как запас свободных входных шлейфов..." Ну, и небольшая реплика по "шлейфам". Понятие &qu 
    [Документация

ОКЛ по опорам, между которыми 12 м

Лейкин 24.06.2024 9:01 2 / 425 kazakru 25.06.2024 22:03    
 * *Доброго времени суток, коллеги. Вот какой вопрос возник. Требуется проложить кабель по колоннам, между которыми 12 м. Сам собой напрашивается трос, но у Промрукава требования к прокладке ОКЛ на тросу - 12м. между точками крепления с обязательной фиксацие =>да и ОКЛ не существует нормативно )) ну а вообще, если промрукав необходим, спускайте шпильку между пролетами и крепитесь к ней 
    [СПЗ

СП484, таблица 5

NIK_SPB 24.06.2024 7:21 24 / 866 kazakru 25.06.2024 22:00    
 * *Здравствуйте. Хотелось бы еще раз вернуться к применению таблицы 5 из СП484, а именно - к выбору минимального расстояния между ИП и стеной помещения, которое в таблице не указано. Прошу поделиться опытом - как лично Вы в своих проектах считаете это рассто =>имхо, если есть сомнения и напряженность в свете если не дай бог что, поставьте извещатель на стену и забудьте про эту балку я 16 лет отслужил в ВС и прек 
    [Прочее

п. 6.5.48 СП 4.13130

Rujero 25.06.2024 14:07 0 / 306    
 * *Добрый день. Прошу подсказать из части текста в п. 6.5.48: "обеспечить предел огнестойкости несущих конструкций не менее R 120 на высоту следующего яруса, обеспечивая при этом предел огнестойкости перекрытия этого яруса не менее REI 120, для многояр =>  
    [СПЗ

Вьезд в подземный паркинг

Сложные вопросы 21.06.2024 19:05 10 / 692 Comfire 25.06.2024 4:11    
 * *Имеем- подземный одноэтажный встроенный в Ф1.3 паркинг. Вопрос- допускается ли въезд в пять пожарных отсеков, через площадку(на отметке -3.000),с которой организованы (на отметке -3.000) после пандуса, ведущего к ним с отметки 0.000 до отметки -3.000, =>===Ясно и четко изложено - так было не всегда. Почему бы не проанализировать какой-нибудь иной удивительный период истории? Это несложно. Тогда может прий 
    [Прочее

Здание культурного центра - МФЗ?

Алекссей 21.06.2024 10:01 6 / 546 Kryger 24.06.2024 10:32    
 * *Здравствуйте. В здании трехэтажного культурного центра (единый пожарный отсек) предусматриваются следующие помещения: - выставочный зал; - зрительный зал; - библиотека; - коворкинг; - помещения торговли; - кафе; - помещения для досуга детей. Сл =>На мой взгляд имеем классический культурный центр. Только модное иностранное словечко (коворкинг) к нему прикрутили. В советском Доме пионеров группы п 
    [СПЗ

Как визуально определить противопожарные стены и двери

Молот 22.06.2024 21:31 3 / 534 EGORik 24.06.2024 4:34    
 * *Это необходимо для разделения объекта на зоны при обследовании. Какие признаки противопожарных дверей и стен? =>нет шильдика, нет паспорта значит это обычная дверь 
    [СПЗ

Адресная метка+ неадресный извещатель в адресной системе.

Сложные вопросы 13.06.2024 15:10 30 / 1160 Сложные вопросы 21.06.2024 18:54    
 * *Собственно вопрос- наличие адресной метки в неадресном извещателе ИПДЛ, ИПТ, ИПДА допускается ли для построения полноценной адресной системы по СП 484? Или все таки надо учитывать класс извещателя и возможность использования должна быть отражена в серти =>То есть фактически- весь выбор в части 1.ИПДЛ сведен к двум (возможно трем)производителям. 2.ИПДА сведен к двум производителям. 
    [Документация

Пожарная нагрузка в помещении, как считать?

Не мудрый 20.06.2024 16:31 12 / 601 Не мудрый 21.06.2024 13:49    
 * *Подскажите пожалуйста. Как подсчитать пожарную нагрузку в помещении. Всё прогнать через весы нереально или очень затруднительно. Но даже если это возможно, то невозможно рассчитать массу горючих составляющих оборудования, электрооборудования и кабельных л =>EGORik ® заказчик не спросит, надзор спросит с заказчика, а заказчик с подрядчика... 
    [Документация

пожаробезопасная зона 3-го типа в школе

Асашай 20.06.2024 8:28 12 / 630 Асашай 20.06.2024 17:12    
 * *Всем привет. Проектируется школа, Согласно п. 7.12.6 СП 1.13130.2020 этажи школы разделены на пожарные секции площадью не более 1300 кв. м. В здании необходимо запроектировать пожаробезопасные зоны для МГН. Допускается ли рассматривать каждую пожарную сек =>Проект ИЗМЕНЕНИЕ No 2 к своду правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 9.2.8 «Места размещения МГН в пожароб 
    [Прочее

Размещение узлов управления под маршами 1-го этажа

ВотТакойНик2 14.06.2024 9:53 11 / 626 newtrad 17.06.2024 16:51    
 * *Коллеги! п. 4.4.9 СП 1.13130 гласит"В объеме обычных лестничных клеток, как правило, не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны, помещений для узлов управления центрального отопления и водомерных узлов, выгороженных =>Так просто и не найти требований, которые запрещали бы выделять пространство под маршем в помещение. Это может есть в смежных нормах каких-то. Например,  
    [СПЗ

Предел огнестойкости противодымный штор и экранов.

Сложные вопросы 17.06.2024 7:55 1 / 456 начальник отдела 17.06.2024 14:53    
 * *Какими действующими сводами правил регламентируется предел огнестойкости у данных элементов системы противопожарной защиты? =>ГОСТ Р 53305 : Е15,Е30,Е60. Или вас что-то другое интересует? Например, какой п.о. должен иметь противодымный экран, который конструктивно разделяет поме 
    [СПЗ

Трубопроводы с горючей изоляцией за подвесным потолком

nND 01.06.2024 7:28 3 / 654 Рустам74 17.06.2024 11:18    
 * *Коллеги подскажите, если в пространстве за потолком нет 1,5 литра кабелей на метр, но проходит 2 трубы к фанкойлу d32 с утеплителем горючим. Надо извещатели АПС ставить? Что,то с п.10.2 прил.2 № 1464 ПП РФ не разберусь. Или надо считать объем теплоизоля =>Вроде сейчас все производители теплоизоляции заявляют "не поддерживающий горение" материал. Тогда не надо. Горючий, но не поддерживающий горение. 