СП484, таблица 5

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.06.2024 7:21:15]
 Здравствуйте. Хотелось бы еще раз вернуться к применению таблицы 5 из СП484, а именно - к выбору минимального расстояния между ИП и стеной помещения, которое в таблице не указано. Прошу поделиться опытом - как лично Вы в своих проектах считаете это расстояние в случаях, когда между ИП и стеной имеется балка.
Рустам74

[24.06.2024 9:20:59]
 1. Я считаю, что в таблице 5 сокращением расстояний учтены все балки в любом количестве и ориентации и расстояние между ИП и стеной помещения от наличия балок между ними - уже не зависит.
2. Я считаю, что в таблице 5 третья колонка - это радиус зоны контроля извещателя, иначе надпись "Как при плоском потолке" в этой колонке интерпретировать невозможно.
3. ВНИИПО и ряд местных форумчан считают иначе.


[24.06.2024 10:58:14]
 Спасибо за ответ. Не подскажете, где можно ознакомиться с мнением ВНИИПО?
Рустам74

[24.06.2024 11:11:08]
 Не сохранил и не найду быстро. Может, кто из местных подскажет.


[24.06.2024 13:04:05]
 http://www.0-1.ru/discuss/?id=45841
само письмо https://cloud.mail.ru/public/Zy2o/kD...

Тут как хочешь, так и понимай...
Рустам74

[24.06.2024 13:08:22]
 Viss®
Да, точно, именно это письмо.


[24.06.2024 13:22:41]
 Благодарю за письмо, оно подтверждает, что в таблице 5 указано расстояние между двумя извещателями. Но все равно остается вопрос - какое должно быть расстояние межу извещателем и стеной, если между ними имеется балка.
Рустам74

[24.06.2024 13:25:56]
 NIK_SPB®

Встречный вопрос - а какое должно быть расстояние между извещателем и стеной, если между ними НЕ имеется балок?


[24.06.2024 13:49:33]
 Рустам74

Хотел сказать, что видимо по таблицам 1 и 2, поскольку в этом случае нет элементов, влияющих на работу извещателя. Но нет, Вы правы, таблица 5 не учитывает наличие/отсутствие балок в отдельной зоне, даже между конкретными ИП могут быть балки, а могут и не быть. Аналогично и между ИП и стеной. Тогда вопрос звучит так - какое должно быть минимальное расстояние между извещателем и стеной?


[24.06.2024 13:52:09]
 см. п 6.6.36


[24.06.2024 13:58:44]
 NIK_SPB: "...Тогда вопрос звучит так - какое должно быть минимальное расстояние между извещателем и стеной?"


При наличии в помещении продольных и поперечных балок и их высоте более 10%H расстановку извещателей ВНИИПО предлагает производить по логике СП 5 при плоском потолке с соответствующими расстояниями между извещателями из таблицы 5 СП 484.
Вспомните СП 5 и сами сможете ответить на это вопрос.
Если не уверены, то можете задать уточняющий вопрос во ВНИИПО.


[24.06.2024 14:01:42]
 EGORik: "см. п 6.6.36"

Автор вопроса видимо ошибся, он спрашивает о максимальном расстоянии между извещателем и стеной.
Рустам74

[24.06.2024 14:04:33]
 СпециальнаяВО®

Есть текст Свода правил СП484.
Есть письмо ВНИИПО с неким толкованием этого Свода правил.
Есть комментарий на форуме 0-1.ru с неким толкованием этого письма ВНИИПО.
:)


[24.06.2024 14:06:03]
 EGORik

Спасибо) Минимальное расстояние действительно по п.6.6.36.
Но я неправильно написал, на самом деле вопрос по максимальное расстояние. От извещателя до стены, при использовании таблицы 5


[24.06.2024 14:13:50]
 Рустам74: "СпециальнаяВО®
Есть текст Свода правил СП484.
Есть письмо ВНИИПО с неким толкованием этого Свода правил.
Есть комментарий на форуме 0-1.ru с неким толкованием этого письма ВНИИПО.
:)"

Сказать-то что хотели?


[24.06.2024 14:18:31]
 СпециальнаяВО: "При наличии в помещении продольных и поперечных балок и их высоте более 10%H расстановку извещателей ВНИИПО предлагает производить по логике СП 5 при плоском потолке с соответствующими расстояниями между извещателями из таблицы 5 СП 484"

Но в таблице 5 СП 484 указано расстояние именно между извещателями. А расстояние от извещателя до стены как определять?
А вообще получается, что поскольку это расстояние таблицей 5 не регламентируется, то оно может быть принято по таблицам 1 или 2. То есть расставили извещатели как для плоского потолка, потом проверили расстояния между извещателями(!) на соответствие с таблицей 5 и если они не превышены, то все - расстановка ИП завершена. Даже если при этом от извещателя до стены будет 5 метров, это не противоречит СП484.
Рустам74

[24.06.2024 14:18:51]
 СпециальнаяВО®

Да.

Хотел сказать, что толкование ВНИИПО прямо противоречит тексту СП484. Например, по п.6.6.5 "Для точечных ИП зона контроля представляет собой круг." Всегда и безусловно. А по письму ВНИИПО - "не является кругом".

И Ваше толкование письма противоречит тексту письма, ВНИИПО совершенно не упоминает в его тексте СП5 и его логику.


[24.06.2024 14:27:35]
 Ув. NIK_SPB ®

Есть два подхода к таблице 5. Первый основан на BS 5839-1, по нему расстановка осуществляется радиусами (макс. расстояние от любой точки до ближайшего ИП (до двух ближайших ИП при алгоритме С)). А когда Вы расставляете радиусами, у Вас не должно возникнуть вопроса о расстояниях до стены т.к. его видно наглядно.
https://disk.yandex.ru/d/o-R2rlVdmlb...

Второй подход начал практиковаться недавно с появлением письма выше. Тоже есть несостыковки, ведь не указывается между какими конкретно извещателями выбрано это расстояние. Слово "ближайший" из текста пропало - а это очень актуально при расстановке парами, "вдоль оси Х (или Y)", "половинное" - это и вовсе из СП5. Ну если принять немного допущений и расставить по СП5, то макс. расстояние от извещателя до стены при расстановке по письму - будет равно половине указанного в таблице 5.

Тут везде сплошные несостыковки


[24.06.2024 14:36:36]
 NIK_SPB: "А вообще получается, что поскольку это расстояние таблицей 5 не регламентируется, то оно может быть принято по таблицам 1 или 2. То есть расставили извещатели как для плоского потолка, потом проверили расстояния между извещателями(!) на соответствие с таблицей 5 и если они не превышены, то все - расстановка ИП завершена..."

Ответ. Да, я так раньше и проектировал.

NIK_SPB: "...Даже если при этом от извещателя до стены будет 5 метров, это не противоречит СП484."

Ответ. Больше 5 метров это расстояние может быть только для узких помещений по таблице 2 СП 484.

В таблице 5 СП 484 не указано от чего должно быть расстояние до извещателя. Поэтому, расстановка извещателей по таблице 5 невозможно без какой-либо трактовки этой таблицы.

Если взять за основу письмо ВНИИПО, то по логике этого письма расстояние между извещателем и стеной должно быть 1/2 от нормативного из таблицы 5 СП 484.




[24.06.2024 14:48:58]
 Рустам74: "...И Ваше толкование письма противоречит тексту письма, ВНИИПО совершенно не упоминает в его тексте СП5 и его логику...."

И что? Я всего лишь написал, что суть ответа ВНИИПО соответствует расстановке извещателей по логике СП 5.
Рустам74

[24.06.2024 15:00:47]
 СпециальнаяВО®

В СП5 вообще НЕТ расстояний между извещателями поперёк балок. Есть формулировки "в каждом отсеке потолка", "площадь, указанная в таблицах
13.3 и 13.5, уменьшается на 40%" и "площадь, указанная в таблицах
13.3 и 13.5, уменьшается на 25%". А расстояний - нету.
А в Письме ВНИИПО "максимальное расстояние между извещателями".


[24.06.2024 15:07:56]
 Ув. Рустам74, ну сколько можно "переливать из пустого в порожнее" [24.06.2024 15:00:47]?

Еще раз повторю свой реплику [24.06.2024 13:58:44]:
*************************************
При наличии в помещении продольных и поперечных балок и их высоте более 10%H расстановку извещателей ВНИИПО предлагает производить по логике СП 5 ПРИ ПЛОСКОМ ПОТОЛКЕ с соответствующими расстояниями между извещателями из таблицы 5 СП 484.....
*************************************
Рустам74

[24.06.2024 15:11:39]
 СпециальнаяВО®

Опс! Слова "при плоском потолке" у Вас я действительной упустил. Тут был не прав.


[24.06.2024 15:17:34]
 Благодарю всех ответивших. Еще вопрос - встречал утверждение, что поскольку в таблице 5 СП 484 не указано максимальное расстояние между извещателями и стенами поперек балок, то и балок между извещателем и стеной быть не должно. Поскольку нет возможности проверить укладывается ли принятое в проекте расстояние в норматив. При линейных балках расстояние между ИП и стеной поперек балок указано таблице 4, значит этот вариант допустим. А в таблице 5 такого расстояния нет, значит балка между ИП и стеной не допустима. Насколько оправдано такое мнение?


[25.06.2024 22:00:36]
 имхо, если есть сомнения и напряженность в свете если не дай бог что, поставьте извещатель на стену и забудьте про эту балку
я 16 лет отслужил в ВС и прекрасно понимаю, что невозможно написать какие либо правило для чего либо чтобы они точно подходили для каких либо ваших условий
наверное все же лучше перебздеть, чем потом присесть
  Ответ пойдет СЮДА