Раздел 8.2 СП 4.13130.2013 (высота здания)

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.01.2024 10:19:08]
 Добрый день.
Прошу пояснить, о какой высоте в разделе 8.2 СП 4.13130 идет речь?
Высота здания (пожарно-техническая) или высота здания архитектурная.

Если высота здания (пожарно-техническая), для одноэтажных зданий Ф5.2 без оконных проемов, она определяет полусуммой этажа?
Есть ли разъяснения ВНИИПО?


[29.01.2024 10:49:53]
 естественно пожарно-техническая


[29.01.2024 12:04:40]
 Ув. Асашай ®, в СП 4.13130 нет данной информации, есть ли у Вас разъяснения ВНИИПО?


[29.01.2024 12:21:19]
 Какие разъяснения? В СП 4 все нормально расписано. Если имеется ввиду другая высота, то прямо об этом и пишется. Например, делается ссылка на высоту, определяемую в соответствии с пунктом 7.2.


[29.01.2024 12:40:19]
 Нельзя было написать в начале СП 4.13130.2013 про пожарно-техническую высоту. Иногда сложно доказать экспертизе Заказчика, что имеется ввиду пожарно-техническая высота.

Какие аргументы? Уточняю, например высота здания Ф5.2 до парапета 6 метров, по коньку более 12 м, окон нет, если есть, то глухие. Полусумма этажа 6 метров, проезд можно выполнять от 2 м до 25 м. Но лезть пожарному для вырезки проема (исключения обратной тяги) или для разбора покрытия кровли, охлаждения, тушения нужно до в том числе козырька. А если парапет 10 метров, полусумма этажа 5 метров.
В чем смысл?


[29.01.2024 12:53:51]
 Смысл лучше наши нормы читать, чтобы понимать требование. А то насмотрятся буржуйских боевиков про обратную тягу...


[29.01.2024 12:56:58]
 Видимо вы не совсем понимаете смысл НТД и причем тут буржуйские боевики?


[29.01.2024 13:00:58]
 Фильм такой сказочный есть Рона Ховарда. А у нас эти "вырезки проема" называют тактической вентиляции в здании при пожаре во время пожаротушения.
https://fireman.club/statyi-polzovat...


[29.01.2024 13:02:11]
 "смысл НТД" понять невозможно. Ибо само такое буквосочетание НТД не имеет смысла.


[29.01.2024 13:07:32]
 Я Вас понял, но про физическое явление, которое может иметь место при пожаре в замкнутых помещениях в условиях.
За ссылку спасибо, посмотрю внимательно


[29.01.2024 19:22:28]
 Учитывая, что много чего из раздела 8.2 СП 4 попала туда из советского СНиП II-89-80*, под пож.-тех. высотой зданий до 1998 года емнип понималась высота здания до карниза или парапета.


[29.01.2024 20:17:22]
 Ув. начальник отдела спасибо за направление, предполагал также, по логике для одноэтажных зданий должно быть именно так
Андрей

[06.05.2024 3:43:24]
 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как определить пожарно-техническую высоту здания, если высота проема 1.60, а максимально нижняя отметка от земли до уровня пола 2,81?
Ева

[02.07.2024 13:52:13]
 Для подраздела 8.2 СП 4.13130.2013 высоту зданий и сооружений следует определять по аналогии с п.7.2 этого же СП. Разъяснение запрашивала в ФГБУ ВНИИПО МЧС России


[02.07.2024 18:13:31]
 высоту определяем по п. 3.1 СП 1.13130.2020 (до тех пор, пока в СП 4.13130.2013 не напишут иное)
Ева

[02.07.2024 20:17:20]
 Если вам важнее тыкнуть носом авторов СП, что они что-то пропустили, то конечно.


[02.07.2024 21:33:23]
 Ну если есть письмо ВНИИПО, то выложите его здесь, почитаем


[03.07.2024 7:21:32]
 Письмо можно сохранить на файлообменнике, а здесь выложить ссылку


[03.07.2024 9:04:35]
 https://cloud.mail.ru/public/NrEg/of...


[03.07.2024 9:22:38]
 да уж, никогда так высоту не определял. Надеюсь, что в СП 4.13130.2013 внесут соответствующие корректировки


[03.07.2024 14:45:30]
 вообще странно все это...
Ширина проездов и расстояние от проезда до стены здания увязано с пожарно-технической высотой здания (т.е. с работой автолестниц и автоподъемников по спасению людей из окон и подачей огнетушащих веществ в окна). При чем тут высота до свеса крыши или парапета? Какое отношение парапет может иметь к работе по спасению людей и подачи огнетушащих веществ в окна???


[03.07.2024 17:33:54]
 =вообще странно все это...=
Да ничего странного. Цифры для раздела 8.2 они в основном брали по СНиП II-89-80, а под пож.-тех. высотой зданий до 1998 года понималась высота здания до карниза или парапета. Если бы они взяли пож-тех.высоту зданий согласно СП 1, то нужно было бы цифры по идее корректировать, а это морока.


[03.07.2024 23:18:14]
 производственные и складские здания зачастую вообще окон не имеют, зачем со стороны глухих стен нормировать ширину проездов и расстояние от проезда до стен здания?
Хорошо бы в СП 4.13130.2013 внести уточнения по проездам к зданиям к стенам без окон


[04.07.2024 0:29:07]
 Уважаемый Асашай ®!
В СП 4.13130.2013, мне представляется, уточнения вносить уже опасно.
Вот специалисты внесли уточнения (при внесении изменений) - имеем:
Термины и определения
3.29 и 3.42.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Раздел 8.2 СП 4.13130.2013 (высота здания)      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.